| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Динамический расчет на взрывное воздействие в SCAD 21.1

Динамический расчет на взрывное воздействие в SCAD 21.1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2017, 23:22 #1
Динамический расчет на взрывное воздействие в SCAD 21.1
getdaproof
 
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 5

Добрый всем день/утро/вечер.

Прошу вас помочь с решением некоторой проблемы.

Имеется необходимость задать динамическое загружение от взрывного воздействие на здание операторной. Квазистатическим методом по пособию (ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫВНЫХ , АО "ЦНИИПромзданий") не подходит. В прикладываемой статье описано 2 способа задания нагрузок: импульсом и прямым интегрированием уравнения движения. Не совсем понятно по импульсу, на какие именно узлы прикладывается нагружение и совпадает ли направление для всех узлов.

За помощь буду премного благодарен и заранее спасибо)

Ну и плюсов в карму всем откликнувшимся конечно же))

Просмотров: 5366
 
Непрочитано 18.04.2017, 23:43
#2
Славянка


 
Регистрация: 28.02.2016
Сообщений: 65


Забейте на динамические, прикладывайте статические с коэфф. описанными в пособии. Не изобретайте велосипед. Динамика здесь дело условное, никто его точно определить не может. А эти расчёты проверены, и всё стоит.
Славянка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 23:53
#3
getdaproof


 
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Славянка Посмотреть сообщение
Забейте на динамические, прикладывайте статические с коэфф. описанными в пособии. Не изобретайте велосипед. Динамика здесь дело условное, никто его точно определить не может. А эти расчёты проверены, и всё стоит.
Такую задачу поставил научн. руководитель, такой расчет необходим для магистерской диссертации. По нормативным документам и для экспертизы никакой другой расчет кроме статического и не требуется).

Избыточное давление и значение импульса на руках имеется, а вот куда именно его приложить и вообще точный весь алгоритм отыскать где либо фактически невозможно.
getdaproof вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 00:06
#4
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


getdaproof, прикладывайте по нормали к поверхности сооружения.
frostyfrost на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2017, 10:17
#5
getdaproof


 
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
getdaproof, прикладывайте по нормали к поверхности сооружения.
Ко всех поверхностям прикладывать по нормали одно и то же значение импульса? Ведь по идее при статическом методе применяются коэффициенты динамичности, учитывающие что давление на фронте волны значительно выше, чем например с тыла здания.
getdaproof вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 14:11
1 | #6
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


У Вас для каждой поверхости свой график давление-время, соответственно для каждой поверхности своя величина имульса будет.
frostyfrost на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2017, 20:58
#7
getdaproof


 
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
У Вас для каждой поверхости свой график давление-время, соответственно для каждой поверхности своя величина имульса будет.
Спасибо за помощь!)
getdaproof вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 23:24
#8
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Offtop: getdaproof, а Вы случаем не из МГСУ?
frostyfrost на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 12:02
#9
getdaproof


 
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Offtop: getdaproof, а Вы случаем не из МГСУ?
Offtop: Нет, не оттуда
getdaproof вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 02:31
#10
KseniaP


 
Регистрация: 25.11.2017
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от getdaproof
Динамический расчет на взрывное воздействие в SCAD 21.1
У вас получилось осуществить расчет?

Последний раз редактировалось KseniaP, 25.11.2017 в 02:39.
KseniaP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Динамический расчет на взрывное воздействие в SCAD 21.1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как смоделировать температурное расширение фундаментной плиты SCAD 21.1 ? Tyhig SCAD 10 27.10.2016 15:49
SCAD 21.1 Элемент фермы не поддерживает выбранную форму сечения (пояса 30Ш1) Tyhig SCAD 2 06.09.2016 21:22
Разрешите спор по армированию колонн по результатам расчет в SCAD K'TyH Железобетонные конструкции 13 18.08.2016 12:12
Расчет "Стены в грунте" с растрелами при помощи SCAD 21.1 Kulazhenko_Yevhenii SCAD 12 07.06.2016 16:55
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58