Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Решение задачи нестационарной теплопроводности в FEMAP

Решение задачи нестационарной теплопроводности в FEMAP

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2017, 16:47 #1
Решение задачи нестационарной теплопроводности в FEMAP
selega
 
строительная наука и практика
 
Минск, Беларусь
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 868

Возникла необходимость решить в FEMAP задачу нестационарной теплопроводности, а точнее - рассчитать температурное поле бетонной стены в режиме стандартного пожара (нагрев с одной стороны) в различные моменты времени (Transient Heat Transfer).
Вроде задал все необходимые функциональные зависимости (температуру от времени - для конвективного теплобмена, коэффициент теплопроводности и удельную теплоемкость от температуры - для бетона), а вот результат получить не могу.
Методом околонаучного тыка определил, что проблема в граничных условиях, потому что стационарная теплопроводность считается даже при переменных свойствах материала (при активированном итерационном решателе).
Коллеги, кот сталкивался с такими задачами, подскажите, пожалуйста, что делаю не так.
Файл в приложении.
Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: rar fire_test.rar (25.5 Кб, 20 просмотров)

Просмотров: 3629
 
Непрочитано 01.09.2017, 11:14
#2
Alexander_Student


 
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 88


Начальную температуру и тепловую нагрузку разбивают на два лоадсета. В настройках анализа начальная температура выбирается в строке Initial Conditions, а тепловые нагрузки - в данном случае конвекция - в Loads.

В нагрузках с функциональными зависимостями нужно вводить значение постоянной нагрузки, на значение этого коэффициента домножается значение из функции.

После изменения настроек температура начала меняться, но незначительно - на единицы градусов. Скорее всего свойства материала с функциональной зависимостью тоже при расчете определяются как произведение статических значений на табличные значения функции. После отключения функциональных зависимостей в свойствах материала, результаты стали более правдоподобными.
Во вложениях прикрепил отредактированный файл(версия Femap 11.3).
Еще у Predictive Engineering есть презентация на данную тему

после регистрации можно скачать архив с примерами, в папке Model 6 Transient Thermal Analysis находиться нужный пример.
Задачу с множеством функций можно отладить, убрав для начала все функциональные зависимости и потом добавлять по одной функции (для начала можно сделать функцию в виде горизонтальной кривой с значением по оси у, равным статическому коэффициенту) и сравнивать результаты с базовым расчетом. Поищите аналитическое решение для этой нестационарной задачи для границ с постоянной температурой и постоянными свойствами материала.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 339
Размер:	20.0 Кб
ID:	193056  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 331
Размер:	19.3 Кб
ID:	193057  
Вложения
Тип файла: rar fire_test.rar (25.5 Кб, 22 просмотров)
Alexander_Student вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2017, 19:06
#3
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Начальную температуру и тепловую нагрузку разбивают на два лоадсета. В настройках анализа начальная температура выбирается в строке Initial Conditions, а тепловые нагрузки - в данном случае конвекция - в Loads.

В нагрузках с функциональными зависимостями нужно вводить значение постоянной нагрузки, на значение этого коэффициента домножается значение из функции.

После изменения настроек температура начала меняться, но незначительно - на единицы градусов. Скорее всего свойства материала с функциональной зависимостью тоже при расчете определяются как произведение статических значений на табличные значения функции. После отключения функциональных зависимостей в свойствах материала, результаты стали более правдоподобными.
Во вложениях прикрепил отредактированный файл(версия Femap 11.3).
Еще у Predictive Engineering есть презентация на данную тему

после регистрации можно скачать архив с примерами, в папке Model 6 Transient Thermal Analysis находиться нужный пример.
Задачу с множеством функций можно отладить, убрав для начала все функциональные зависимости и потом добавлять по одной функции (для начала можно сделать функцию в виде горизонтальной кривой с значением по оси у, равным статическому коэффициенту) и сравнивать результаты с базовым расчетом. Поищите аналитическое решение для этой нестационарной задачи для границ с постоянной температурой и постоянными свойствами материала.
Спасибо, коллега!
Буду разбираться.

ЗЫ.
Не могу зарегистрироваться. Не затруднит скинуть презентацию на яндекс-диск?

Последний раз редактировалось selega, 03.09.2017 в 19:44.
selega вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 10:41
#4
Alexander_Student


 
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 88


В предыдущем сообщении скинул не тот файл. Вот ссылка на презентацию.

К сообщению прикрепил измененный файл с вашей моделью. Версия Femap 11.3.
Вложения
Тип файла: zip fire_test_edited-11.3.zip (150.2 Кб, 30 просмотров)
Alexander_Student вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 13:14
#5
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
В предыдущем сообщении скинул не тот файл. Вот ссылка на презентацию.

К сообщению прикрепил измененный файл с вашей моделью. Версия Femap 11.3.
Еще раз спасибо!
Прочитал Ваш первый пост и понял, где "ляпнул". После того как все функции привел к виду "аргумент (время, температура) - коэффициент (множитель) к начальному значению", все посчиталось. Результаты хорошо совпадают с литературными источниками.
selega вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Решение задачи нестационарной теплопроводности в FEMAP

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Решение задачи сеймостойкости по акселерограмме. Strelkov ANSYS 12 09.10.2015 08:52
Определение присоединенной массы воды, через решение задачи теплопроводности Askemann Расчетные программы 3 01.03.2015 21:23
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. Решение проблемы. Ded_M03ay AutoCAD 9 04.07.2013 13:05
Решение простой пластической задачи Genesls ANSYS 2 15.11.2012 12:19
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15