Непрочитано 18.12.2013, 08:32 #1
Конструирование низкой базы
ctvdent_a
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9

Проектирую "низкую" базу. Колонна защемлена в двух направлениях. Просто консольный стержень с расчетной длиной мю=2 в обоих направлениях. Правильно ли будет обозначить сварной шов крепления траверсы к опорной плите в проекте КМ обозначением Т8 по ГОСТ 5264-80.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база1.png
Просмотров: 1113
Размер:	15.2 Кб
ID:	118831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1.png
Просмотров: 1137
Размер:	14.5 Кб
ID:	118832  Нажмите на изображение для увеличения
Название: А.png
Просмотров: 763
Размер:	4.0 Кб
ID:	118833  


Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 08:38. Причина: таки загрузил рисунки
Просмотров: 15690
 
Непрочитано 18.12.2013, 08:54
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Правильно ли будет обозначить сварной шов крепления траверсы к опорной плите в проекте КМ обозначением Т8 по ГОСТ 5264-80.
Зачем полный провар? Тип шва в КМД назначается, а не в КМ. Достаточно катета, да и то не обязательно.
Обетонировка - это круто)))
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 09:11
#3
ctvdent_a


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9


http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1199331&postcount=27

Цитата:
Для Т8 катет не назначается; размеры элементов шва берутся из таблицы в ГОСТ. В вашем случае шов выходит нестандартным; его надо разрисовывать в сечении и образмеривать индивидуально.
Как же все таки правильно показать в моем КМ шов, чтобы КМД понял, что я хочу шов с полным проваром и чтобы обеспечить расчетный катет 18 мм?
ctvdent_a вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 10:39
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Обетонировка - это круто)))
В агрессивной среде очень часто применяем этот прием для защиты МК
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 13:20
1 | #5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Правильно ли будет обозначить сварной шов крепления траверсы к опорной плите в проекте КМ обозначением Т8 по ГОСТ 5264-80.
Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1199331&postcount=27



Как же все таки правильно показать в моем КМ шов, чтобы КМД понял, что я хочу шов с полным проваром и чтобы обеспечить расчетный катет 18 мм?
вот опять км-щик лезет туда, где он нихрена не понимает.

1.) НА заводе не варят по ГОСТ 5264-80*. Этот ГОСТ - на швы, выполняемые ручной сваркой. Т.е., электродами в обмазке. Держаком. На заводах же варят полуавтоматом (ГОСТ 14771-76).
2.) Швы с полным проваром НЕ ИМЕЮТ катетов. И не важно, стыковой это шов, тавровый, угловой... тавровый - тип соединения, а не тип шва. Швы бывают угловые и стыковые. Если упрощенно, стыковые - это с полным проваром, угловые - с катетами.

Т.е., ваше требование сделать шов с полным проваром катетом 18 - есть глупость несусветная, котору завод выполнить не сможет.

Вы хоть откройте этот Т8 в ГОСТе и посмотрите на него. А потом откройте любой учебник по мк и посмотрите картинки угловах швов.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 13:40
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Обетонировка - это круто)))
Offtop: )))Я бы написал "обетонить" или "обетонка" и шов с полным проваром, а не проплавлением.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 13:52
1 | #7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: обетонировать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 14:04
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: обетонировать
Offtop: Нам татарам можно и "обетонить", но обетонировка уже перебор)))
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 14:47
#9
ctvdent_a


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
1.) НА заводе не варят по ГОСТ 5264-80*. Этот ГОСТ - на швы, выполняемые ручной сваркой. Т.е., электродами в обмазке. Держаком. На заводах же варят полуавтоматом (ГОСТ 14771-76).
Догадываюсь Меня учили, что если соединение возможно выполнить даже ручной сваркой, то на заводе тем более смогут его выполнить, заменив соответствующим по ГОСТ 14771-76.

Цитата:
2.) Швы с полным проваром НЕ ИМЕЮТ катетов. И не важно, стыковой это шов, тавровый, угловой... тавровый - тип соединения, а не тип шва. Швы бывают угловые и стыковые. Если упрощенно, стыковые - это с полным проваром, угловые - с катетами.
Т.е., ваше требование сделать шов с полным проваром катетом 18 - есть глупость несусветная, котору завод выполнить не сможет.
Соглашусь. Следовательно - указываю на чертеже - траверсы прикрепить к опорной плите сварным тавровым соединением (по типу Т8 ГОСТ 5264-80) с двумя симметричными скосами одной кромки двусторонним швом.

Цитата:
Вы хоть откройте этот Т8 в ГОСТе и посмотрите на него. А потом откройте любой учебник по мк и посмотрите картинки угловах швов.
ГОСТ открыл. Картинки прилагаю. (Дополню картинками из Горева)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.PNG
Просмотров: 142
Размер:	23.7 Кб
ID:	118901  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 110
Размер:	3.6 Кб
ID:	118902  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 109
Размер:	3.8 Кб
ID:	118903  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.PNG
Просмотров: 160
Размер:	5.6 Кб
ID:	118904  

Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 14:52. Причина: больше 5 картинок не грузится
ctvdent_a вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 15:39
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Догадываюсь Меня учили, что если соединение возможно выполнить даже ручной сваркой, то на заводе тем более смогут его выполнить, заменив соответствующим по ГОСТ 14771-76.
отлично, что догадываетесь.
Может, вы также догадываетесь, что на одно и то же соединение (2 детали подошли друг к другу) может требоваться разная подготовка деталей при разном типе сварки?
А про то, что любое отклонение от км требует письменного согласования - тоже догадываетесь? Зачем писать в км ерунду, которая с вероятностью 99,9% потом будет пересогласовываться? От раздутого чсв?
Нпишите просто, что "материалы для заводской сварки принимтаь по табл. 55* СНиП II-23-81*". А какой сваркой, по какому ГОСТу - пусть кмдшник при заводе решает.

Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
Соглашусь. Следовательно - указываю на чертеже - траверсы прикрепить к опорной плите сварным тавровым соединением (по типу Т8 ГОСТ 5264-80) с двумя симметричными скосами одной кромки двусторонним швом.
А почему именно с двумя фасками? Или вы просчитали шов и, скажем, Т6 - не прошел? Или знаете, каким именно способом будут варить на заводе (сварка полуавтоматом в среде защитных газов может быть 4 типов - и у них разные разделки кромок в зависимости от толщин свариваемых деталей) и знаете, что именно их способом сварки именно ваши детали надо варить именно таким швом?
А если не знаете - нафига пишете? Чтоб потом к вам прибегали и падали в ножки - а пересогласуйте нам?
То же самое чсв?
Показали сварной шов - и пусть КМДшник сам считает этот шов и принимает тип, разделку кромок и т.д. в зависимости от технологии своего завода.

Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
ГОСТ открыл. Картинки прилагаю. (Дополню картинками из Горева)
и что вы приложили?
угловые швы - это Т1, Т3. Вот там - да, катеты.
А швы с полным проваром - там катетов нету, там есть параметр "е", который ни разу не катет. К угловым еще можно причислить Т9. Но никак не Т8.

А вообще, что-то мне эта тема напомнила вот эту

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.12.2013 в 15:47.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 16:15
#11
ctvdent_a


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А почему именно с двумя фасками? Или вы просчитали шов и, скажем, Т6 - не прошел?
...
Я хочу уменьшить влияние сварного шва на расслоение опорной плиты, согласно рекомендациям. С этой точки зрения мне не все равно каким швом будут варить на заводе. Вообще, сначала рассчитывались как раз угловые швы по типу Т3 ГОСТ 5264-80. Напряжения составили менее 0.5 Rth.

Насчет чувств: я как раз стремлюсь добиться понимания моих чертежей на заводе и однозначного их толкования. Не злитесь!

Offtop: Для опорнной плиты s=25 мм из C345-1 (листовой прокат, предел текучести 305 МПа) минимальный катет шва Kf по табл. 38 СНиП составляет 8 мм для таврового соединения с двусторонними угловыми швами, ручная сварка. Толщина траверсы 16 мм вполне достаточна для назначения такого катета шва. Но при этом швы "сливаются". Односторонние Т1 и Т6 меня не устраивают - нужен двухсторонний, остается Т8 или Т9, но у Т9 разделка кромок с непроваром средней зоны шва - фактически он не стыковой, а угловой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 132
Размер:	173.3 Кб
ID:	118922  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 166
Размер:	41.3 Кб
ID:	118923  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 117
Размер:	12.3 Кб
ID:	118924  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расч_табл.PNG
Просмотров: 166
Размер:	46.3 Кб
ID:	118925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: XY.PNG
Просмотров: 353
Размер:	44.5 Кб
ID:	118927  


Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 16:50. Причина: добавил
ctvdent_a вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 17:00
#12
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Бармаглотище - В какие-то дебри народ лезет...

Често, что-то неприпомню, чтоб ребра варились с полным проваром к поддонику. (ну если полный провар, то вродь как надо и прозвучать шов...) А чем катеты + фрезеровка торца и правка плиты не подходят?? Взять тип эл-да Э50 и на него пересчитать.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 17:13
#13
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


с полным проваром нагруженные колонны часто варим чтобы не фрезеровать.
Обетонирование в промке тоже совершенно обычное дело.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 17:24
#14
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
с полным проваром нагруженные колонны часто варим чтобы не фрезеровать.
Обетонирование в промке тоже совершенно обычное дело.
Надо просто посчитать требуемые швы крепления колонны к плите. Тут сечение не большое. Ребра, думаю, взяты "с потолка" как и швы.
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 17:49
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ну, во-первых, если вы боитесь расслоения опорной плиты - то С345-1 не пойдет, С345-3 (4). Во-вторых, тогда пишите, что "после выполнения сварных швов плиту проверить на отсутствие внутренних расслоев бла-бла-бла".
Во-вторых, Т3 тут вполне будет достаточно, полный провар нафиг не нужен, кстати, он блее способствует расслоению.
Кто там где у вас сливается? И почему сечение колонны не по контуру приварено? Порядок сборосварки какой будет? = ))
Противосдвиговые упоры обычно требуются только в плоскости связей в связевом блоке. У рядовых колонн практически всегда хватает трения для передачи Q на фундамент.

А теперь - самое интересное.
Вы знаете технологию будущего завода-изготовителя?
В частности, могут они фрезеровать или нет?
Это крайне важный фактор. Вообще, данные узлы надо делать с передачей N через подогнанные поверхности, швы всех траверс и т.д. считать только на М и Q. Если фрезеровать не умеют.. Ну, пусть болгарками грызут фаски в своих гаражах.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 21:25
#16
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


ctvdent_a - просто посмотрите серию 1.423.3-8.3 узлы 27, 28. С полным проваром ребро варится к колонне, к плите угловыми швами, почему - открываем всеми нами любимый СНиП, а точнее пособие к нему и читаем раздел 12, удачных эксперементов

----- добавлено через ~25 мин. -----
Забыл почему ребро варится с полным проваром к колонне - на данный шов действует N создающие касательные напряжения-срез и M - нормальные напряжение сжатие/растяжение, как мы знаем сталь, а соответственно и шов на срез работает хуже, получается шов с полным проваром работает одновременно на срез и растяжение, угловые швы всегда работают на срез.

На счет КМД и КМ, в последнем должно быть все что бы КМДист спокойно сделал лего-го максимум с использованием справочника, без супер-пупер вычисления сварных швов. Лично я в КМ даю все расчетные швы в узлах или прописываю в примечаниях, исключение составляет например швы уголков к фасонке фермы. На все конструктивные требования есть соответствующие нормы и тд.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 22:33
#17
ctvdent_a


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну, во-первых, если вы боитесь расслоения опорной плиты - то С345-1 не пойдет, С345-3 (4).
Почему именно С345-3 но не С345-1?

Цитата:
Во-вторых, тогда пишите, что "после выполнения сварных швов плиту проверить на отсутствие внутренних расслоев

бла-бла-бла".
Обязательно


Цитата:
Во-вторых, Т3 тут вполне будет достаточно, полный провар нафиг не нужен, кстати, он блее способствует

расслоению.
Где об этом написано?

Цитата:
Кто там где у вас сливается? И почему сечение колонны не по контуру приварено? Порядок сборосварки какой

будет? = ))
Сначала соберут стержень колонны. Потом траверсы. Потом опорную плиту.

Цитата:
Противосдвиговые упоры обычно требуются только в плоскости связей в связевом блоке. У рядовых колонн

практически всегда хватает трения для передачи Q на фундамент.
В первом посте описана конструкция - сооружение безсвязевое. Q = 2 тс. Направление произвольное на все 360 градусов.


Цитата:
А теперь - самое интересное.
Вы знаете технологию будущего завода-изготовителя?
В частности, могут они фрезеровать или нет?
Это крайне важный фактор. Вообще, данные узлы надо делать с передачей N через подогнанные поверхности, швы всех

траверс и т.д. считать только на М и Q. Если фрезеровать не умеют.. Ну, пусть болгарками грызут фаски в своих

гаражах.
Вы сами прекрасно понимаете, что на стадии проекта неизвестен завод-изготовитель. Поэтому в проекте закладываются универсальные решения, чтобы можно было переиграть. Усилие N=10.2 тс (то есть не имеет смысла передавать усилия через строганый торец колонны и фрезеровать опорную плиту), M=10.2 тс*м. Момент сонаправлен Q. Передаем все сжимающие напряжения через сварные швы. Самое опасное сечение - сварные швы траверс с опорной плитой при растяжении.

Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 22:51.
ctvdent_a вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 06:33
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ctvdent_a Посмотреть сообщение
на стадии проекта
А зачем в П зачем указывать типы швов? Даже если бы Вы были заводом изготовителем с полным циклом проектирования/изготовления и заранее б знали, что Вы будете делать КМД, все равно б не было толку типы швов в П показывать...
 
 
Непрочитано 19.12.2013, 07:41
#19
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А зачем в П зачем указывать типы швов? Даже если бы Вы были заводом изготовителем с полным циклом проектирования/изготовления и заранее б знали, что Вы будете делать КМД, все равно б не было толку типы швов в П показывать...
Сразу предупреждаю - ГОСТ не действующий. Тем не менее, взамен должен был выйти 2012 года

ГОСТ 23118-99 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

4.10.7 В проектной документации должны быть указаны:
- сварные соединения, для которых требуются контроль с использованием ультразвуковых, радиографических методов, а также механические испытания;
- методы и объемы контроля;
- требуемый уровень качества сварных соединений.

И как только ГОСТ снова вступит в действие - любой мало-мальски грамотный эксперт зарубит ваш проект на раз. Именно на стадии "П" - поскольку она идет на экспертизу.


Каюсь - не прав. Скачал в dnl. В новом ГОСТ 23118-2012 этот пункт изложен так:

4.10.7 В рабочей документации должны быть указаны:
- сварные соединения, для которых требуется контроль с использованнем ультразвуковых или радиографических методов, а также проведение механических испытаний;
- методы и объемы контроля;
- требуемый уровень качества сварных соединений.

Последний раз редактировалось and.rey, 19.12.2013 в 08:08. Причина: добавил
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 08:18
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


and.rey, и? Во-первых, человек стадию Пэ делает, а не Рэ. Во-вторых, ни слова о том, что надо указывать тип шва. Нужно указывать "вот на этот шов УЗК". Это как "вон ту сваю испытывать". Тип шва назначает КМДшник, не лишайте Бармаглотища работы)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование низкой базы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Вставка блоков из базы (на основании данных из базы) savick AutoCAD 14 15.12.2010 20:21
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38