|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.09.2007, 21:22 | #1 | |
Схема стального каркаса. Рамная или рамно-связевая?
учеба
Бермудские острова
Регистрация: 17.05.2007
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 18212
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Мне тоже начальство велело запроектировать металлический каркас торгового центра. Рамный или связевый это все условно.если ты проектировал металлокаркас , то должен знать , что как будут запроектированы узлы рам то так и будут работать конструкции.Мы оба на старте работы и давай поделимся интересными идеями.
|
|||
|
||||
учеба Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43
|
Спасибо, что откликнулись. Я думаю, что прокат у нас в Астане, можно достать любой, на крайний случай, есть завод в Темиртау, там изготавливют, сварные конструкции на заказ.
По проектированию стального каркаса, я больше склоняюсь к рамной, тобы все узлы былы жесткими, в первых архитектор не даст поставить связи, во вторых меньше узлов будет, в третих здание не большое, так что расхода металла будет небольшим. Решение по конструкции у меня такое: Колонны - двутаврового сечения, главные балки тоже двутаврового сечения, второстепенные балки из швеллера установленные в уровне главных балок, с шагом 1,2-1,5м.В местах консолей, на положить на главные балки, т, е. главные балки в местах консолей будут установлены ниже, чем другие балки. Профлист h=60мм ввиде не съемной опалубки, при расчете арматуры, не учитывать жескость профлиста. Ограждающая конструкция еще не решена, хотя на фасаде, сплош состоит из стеклопакета. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Ребят, а как вы собираетесь обеспечивать огнестойкость колонн и балок? И что это за шаг 4х6? Каким образом выполняются лестницы? Вопрос не праздный, потому как лестничную шахту в огнестойких кострукциях логично использовать как ядро жесткости. Не знаю как в Казахстане а у нас лестниц должно быть не меньше двух. И что с фасадами? Прям нигде нельзя связи поставить? При таких ерундовых размерах здания я бы точно с рамными узлами не гемороился.
|
|||
|
||||
Проектирование ЛМК Регистрация: 24.08.2007
Москва - Обнинск
Сообщений: 67
|
Тогда все просто, можно сделать примерно вот так. Хотя для торгового центра лучше, покрытие выполнить в виде фермы, меньше давить на психику будет.
[ATTACH]1191179620.dwg[/ATTACH]
__________________
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137
|
AAA EuroAngar
Цитата:
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
|||
|
||||
Проектирование ЛМК Регистрация: 24.08.2007
Москва - Обнинск
Сообщений: 67
|
Цитата:
__________________
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР |
|||
|
||||
Проектирование ЛМК Регистрация: 24.08.2007
Москва - Обнинск
Сообщений: 67
|
Цитата:
__________________
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Минусы рамного каркаса:
1. Нужна точность и качество монтажа. 2. Рамные каркасы нужно считать обязательно совмесно с фундаментами, могут потребоваться более "сильные" в сравнении со связевым (но это от геологии зависит). Плюсы уже перечислялись. to AAA EuroAngar Стыковать балку пролетом 24 м в середине пролета через фланцывый стык - нехорошее решение. (у тебя так на разрезе нарисовано)
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Проектирование ЛМК Регистрация: 24.08.2007
Москва - Обнинск
Сообщений: 67
|
Цитата:
2. Обычное решение по стыковке балки в пролете, узел расчетный и хорошо известный, например в каркасах с жестким соединением колонны с балкой и шарнирным опиранием на фундамент нагрузки гораздо выше. П.С. Это просто пример, первый попавшийся, в рассматриваемом случае вообще стык не понадобиться так как пролет 12 м. схема: [ATTACH]1191249944.dwg[/ATTACH]
__________________
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР |
|||
|
||||
учеба Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43
|
Я думаю связи необходимо ставить при больших габаритах здания, надо смотреть литературу, а в моем случае связи надо ставить по расчету, т. е. надо сначало посчитать, проанализировать, а потом решать нужны ли они или нет. хотя конструктивно можно поставить в лестничных клетках.
Огнестойкость конструкции обеспечим, таким образом, колонны обложим кирпичем на ребро, другие, конструкции покроим, спец. огнестойким составом, пожарники подскажут. Конструкция будет состоять из двутавров, швеллеров, так указано в задании на проектировании. Монолитное перекрытие примерно будет таким, быстро накидал. [ATTACH]1191256842.dwg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
План и разрез давай, можно будет что-то сказать. Рамные узлы при маленьких сечениях - это дурь (если на болтах). Если на сварке - гемморой на монтаже. Пойми, идеальных решений не бывает, бывают оптимальные, проистекающие из понимания общей логики компоновки здания. Короче, давай архитектуру. |
|||
|
||||
учеба Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43
|
Пока чертежей каркаса нет, еще приступал к работе. указаний не было, видать заказчик не проплатил. А примеры чертежей монолитного перекрытия есть на работе в компе. принесу домой приклеплю. В этом примере я не стал указывать пролетную и опорную арматуру, просто показал пример как будет выглядеть монолитное перекрытие.
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Ребята! если грунт просадочный - рамный каркас делать просто нельзя - или считать усилия в раме от просадки в рамных узлах, кроме того- придется учитывать и расслой металла, и несиметричное загружение с возможным утолщением стенки, и серьезные требования к швам и разделку кромок в накладках, и еще разные вещи -
при ширине здания 12м (указанной в первом посте) это абсолютно незачем. - встройте связи в торцы в двух направлениях(в лестничные блоки), сажайте балки "шарнирно" и не мучайтесь с незнакомым КМ. Кстати, в КМ на трубах жесткие узлы реально почти не делают - нужны элементы, передающие поперечную силу через полость трубы, а по трубобетону - своя технология и учебники - этим не занимаюсь. а вообще - здесь в download есть Троицкий - промэтажерки - полистайте, и просмотрите серии с жесткими узлами опирания балок |
|||