Непрочитано 06.06.2017, 16:53 #1
Огнезащита металлической лестницы в гостинице.
Snubrick
 
Регистрация: 06.06.2017
Сообщений: 2

Здравствуйте! Имеется металлическая лестница в гостинице на 6 этажей. Здание 2-й степени огнестойкости, по СП требуется только конструктивная защита. Лестница представляет из себя косоур в виде двутавра 20К1, к верхней полке которого приварен 20 швеллер (стенкой). В гранях швеллера выполнены пропилы и в эти пропилы вварены ступени. Проблема в том, что лестница "дизайнерская" и если обшить её минватными листами (что считаю самым эффективным и лёгким способом), то вся "красота" пропадёт...
1) Может кто сталкивался с такой проблемой?
2) Обшивать только косоуры, швеллеры и балки (из стены), на которые они опираются? Ступеньки же не обшивать?
3) Есть ли более "красивые" пути решения проблемы?

Помогите, пожалуйста, в первый раз встретился с металлической лестницей в общественном здании... Очень надеюсь на форум. Спасибо!
Просмотров: 16253
 
Непрочитано 06.06.2017, 23:24
1 | #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Snubrick Посмотреть сообщение
Есть ли более "красивые" пути решения проблемы?
Есть составы, которые защищают и при ПТМ менее 5,8. В экспертизе относятся весьма снисходительно при наличии сертификатов, особенно от ВИИПО. Стоит посмотреть в эту сторону, конечно дорого, но и лестница "дизайнерская" же.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 00:19
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Цитата:
Сообщение от Snubrick Посмотреть сообщение
Ступеньки же не обшивать?
Ступеньки не обшивать, а облицовывать. До достижения R60 (см.табл. 21 ФЗ 123).
Как вообще возможно иметь в существующем здании 2-й степени незащищенную металлическую лестницу? Экспертизу же проходили как-то?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 06:24
#4
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


В СП 2.13130 в п. 5.4.3 запрет на защиту несущих конструкций в зданиях I-II степеней огнестойкости с ПТМ менее 5,8мм. Как к этому относятся марши и площадки лестниц? Тем более и требования по пределу огнестойкости там не R 90, а R 60.
В общем не нужно путать теплое с мягким и обеспечить R 60 для лестницы огнезащитной краской. Наверное это не сильно повлияет на дизайнерское решение....
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 06:39
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Есть силиконовая огнезащита. Типа силотерма. И конструктивная и от коррозии и вид имеет нормальный. По ней даже отделку кафелем/керамогранитом вести можно.
Но как выше сказали - достаточно покрасить.
Хотя с другой стороны поди путь звакуации, как пожарные протрактуют пункт СП - х.з. Может и стоит перестраховаться
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 07:38
#6
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Есть силиконовая огнезащита. Типа силотерма. И конструктивная и от коррозии и вид имеет нормальный. По ней даже отделку кафелем/керамогранитом вести можно.
Но как выше сказали - достаточно покрасить.
Хотя с другой стороны поди путь звакуации, как пожарные протрактуют пункт СП - х.з. Может и стоит перестраховаться
Есть такая, но Силотерм вспучивающийся состав. Согласно ГОСТ 53295 (изм.1) "...Принцип действия огнезащитной краски (лакокрасочной системы) основан на химической реакции, активируемой при воздействии пожара, в результате которой толщина огнезащитного покрытия многократно увеличивается, образуя на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционный слой, защищающий конструкцию от нагревания"
Речь уже не идет что все что выше 3 мм автоматически становится конструктивной защитой. Кроме этого я не видел, что был сертификат Силтолерм + керамогранит.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 07:53
#7
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Есть такая, но Силотерм вспучивающийся состав. Согласно ГОСТ 53295 (изм.1) "...Принцип действия огнезащитной краски (лакокрасочной системы) основан на химической реакции, активируемой при воздействии пожара, в результате которой толщина огнезащитного покрытия многократно увеличивается, образуя на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционный слой, защищающий конструкцию от нагревания"
Речь уже не идет что все что выше 3 мм автоматически становится конструктивной защитой. Кроме этого я не видел, что был сертификат Силтолерм + керамогранит.
Не помню где, но где то было определение "тонкослойных" покрытий.
По поводу Силотерм + керамогранит - был у нас в свое время такой вопрос, но там был вопрос можно ли на силотерм керамику приклеить. Они нам оперативно приклеили ее на опытный образец, а потом попробовали отколупать - держится все прекрасно
Ну и а какая разница силотерм+керамогранит или просто силотерм? Никто ж не говорит что с учетом керамогранита силотерма нужно меньше мазать. Толщина ОЗС не изменна.

Не, я не говорю что прям супер-пупер материал, да и в работу он у нас в итоге так и не пошел. Просто вспомнилось сразу. А то у на АР тоже постоянно нудит, что вермикулит выглядит не эстетично
Да и запретили нам конкретные марки писать сейчас, вот и пишем обезличенно: "конструктивная огнезащита, обеспечивающая предел огнестойкости R**
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 08:44
#8
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Не помню где, но где то было определение "тонкослойных" покрытий.
Определение тонкослойного покрытия можно посмотреть в СП 2.13130 (3.3 тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающееся покрытие, краска): Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции специальных лакокрасочных составов с толщиной сухого слоя не превышающей 3 мм, увеличивающих ее многократно при нагревании). ГОСТ по приоритету выше, но это уже уходит в плоскость трактовок.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
По поводу Силотерм + керамогранит - был у нас в свое время такой вопрос, но там был вопрос можно ли на силотерм керамику приклеить. Они нам оперативно приклеили ее на опытный образец, а потом попробовали отколупать - держится все прекрасно
Ну и а какая разница силотерм+керамогранит или просто силотерм? Никто ж не говорит что с учетом керамогранита силотерма нужно меньше мазать. Толщина ОЗС не изменна.
По адгезии вопроса нет, а будет ли работать состав, который должен вспучится и образовать защитный теплоизолирующий слой - не ясно. Некуда ему расти. Думаю в какой-то момент керамогранит просто начнет отваливаться вместе с пенококсом.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Не, я не говорю что прям супер-пупер материал, да и в работу он у нас в итоге так и не пошел. Просто вспомнилось сразу. А то у на АР тоже постоянно нудит, что вермикулит выглядит не эстетично
Да и запретили нам конкретные марки писать сейчас, вот и пишем обезличенно: "конструктивная огнезащита, обеспечивающая предел огнестойкости R**
В принципе решение правильное - писать какой предел огнестойкости нужно обеспечить. Лучше еще писать какой предел, для каких конструкций. А то написано - R 90 для несущих конструкций. Технадзор это видит так - все конструкции в здании должны быть покрашены. Фахверки, прогоны... все.

По Силотерму (да вообще сейчас уже несколько материалов на силиконе)... Я просто столкнулся с ним. Материал химстойкий, атмосферостойкий - вопросов нет. Использовать где нибудь на нефтеналивных эстакадах оправдано. Но для защиты косуров... цена решения уж больно большая выходит. не оправдано для помещений где нормальный влажностной режим и атмосфера не агрессивная. Это как на МТЛБ в булочную рядом с домом ездить.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 09:40
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Какой смысл обсуждать огнезащиту, не видя самой конструкции? Из описания в посте №1 я, например, понял так, что ступени полностью металлические (открытый металл со всех сторон). В этом случае со стороны проступей и подступенков никакие виды огнезащиты, кроме облицовки твердыми материалами, неприменимы. Все краски и покрытия собьют и сотрут ногами. С других сторон возможны варианты.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 10:46
#10
Snubrick


 
Регистрация: 06.06.2017
Сообщений: 2


Всем спасибо за ответы!

Прикрепил pdf и dwg (сохр. 2010, выполнен в 2015) для представления самой конструкции. Я так понял что можно покрасить несущий каркас лестниц (двутавр/швеллер), а ступени облицевать плиткой?
Тогда как быть с пунктом:

"6.5.3 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости более R 60 несущих элементов здания допускается применять только конструктивную огнезащиту (облицовка, обетонирование, штукатурка и т. п.).
Применение тонкослойных огнезащитных покрытий стальных несущих конструкций в зданиях I-II степеней огнестойкости возможно при условии применения их для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. Применение тонкослойных покрытий для железобетонных конструкций возможно при условии оценки их предела огнестойкости с нанесенными средствами огнезащиты."

Каркас лестницы же тоже относится к несущим элементам здания? Этот вопрос не даёт мне покоя..
Сегодня еду сам на объект - выложу фотки потом.

Ещё заказчик говорит про огнезащиту лифтовой шахты. Разве не делают огнезащиту при установке лифтовой шахты? Как такое может быть?
P.S. на объекте происходит непонятно что (это к вопросу про "Голую" металлическую лестницу в здании II степени огнестойкости)...
Вложения
Тип файла: pdf 1 - план.pdf (29.2 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: pdf 1 - разрез.pdf (31.1 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: pdf 2 - план.pdf (27.6 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: pdf 2 - пролёт - пример.pdf (27.4 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (697.6 Кб, 135 просмотров)
Snubrick вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 12:34
#11
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Snubrick Посмотреть сообщение

"6.5.3 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости более R 60 несущих элементов здания допускается применять только конструктивную огнезащиту (облицовка, обетонирование, штукатурка и т. п.).
Применение тонкослойных огнезащитных покрытий стальных несущих конструкций в зданиях I-II степеней огнестойкости возможно при условии применения их для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. Применение тонкослойных покрытий для железобетонных конструкций возможно при условии оценки их предела огнестойкости с нанесенными средствами огнезащиты."

Каркас лестницы же тоже относится к несущим элементам здания? Этот вопрос не даёт мне покоя..
Во первых идет ссылка на старую редакцию СП 2009г. Вышла новая версия Сп 2.13130-2012 где ограничение описано так "5.4.3 В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, следует применять конструктивную огнезащиту"

Согласно ФЗ 123 т.21 есть "Несущие стены, колонны и другие несущие элементы" и "Строительные конструкции лестничных клеток" что само по себе уже наводит на мысль, что последние не являются несущими.
Соответственно по защите лестницы нас ничего не ограничивает.

Что касается самих конструкций, то считаю достаточно защитить несущие конструкции лестничного марша - косоуры, балки. Ступени не такая нагруженная конструкция. Хотя, как уже говорили, возможны варианты.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 13:01
1 | 1 #12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


После просмотра прикрепленных файлов ясности прибавилось не сильно. Из чего ступени сделаны - стальной лист? И в чем состоит "дизайнерская" задумка - в торчащих ребристых металлоконструкциях и картонных ступенях? Ну так такое никакой облицовкой уже не испортить.
Цитата:
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Что касается самих конструкций, то считаю достаточно защитить несущие конструкции лестничного марша - косоуры, балки. Ступени не такая нагруженная конструкция.
Согласно табл. 21 ФЗ 123 защищаются марши и площадки, т.е. и ступени тоже (как основная часть марша). Смысл огнезащиты в том, чтобы по лестнице можно было в течение определенного времени эвакуироваться. Что вряд ли получится, если косоуры останутся, а ступени упадут.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 17:34
#13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Offtop:
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Что вряд ли получится, если косоуры останутся, а ступени упадут.
В детстве для спуска кроме перил ничего и не нужно было)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 20:00
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Offtop: иваниваныч, приходи ко мне на работу, объясни пацанам кто тут папа. Мне тут мозги неделю уже ложкой едят по энтим ступеням.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 10:33
#15
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Смысл огнезащиты в том, чтобы по лестнице можно было в течение определенного времени эвакуироваться. Что вряд ли получится, если косоуры останутся, а ступени упадут.
Эвакуироваться по раскаленным докрасна ступеням, наверное, тоже будет неприятно в ботиночках на тонкой подошве...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:15
#16
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Эвакуироваться по раскаленным докрасна ступеням, наверное, тоже будет неприятно в ботиночках на тонкой подошве...
У Вас бетон докрасна раскаляется? Ну и климат...
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:24
#17
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ну и климат...
При чем здесь климат?
Смысл-то в том, что если по ступеням не ходить, то они без нагрузки при пожаре и не прогнутся.
А если ступени, хоть и бетонные, раскалятся в пожаре, то и не спустишься по ним больше чем на один этаж - ботинки сгорят.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:58
#18
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Смысл-то в том, что если по ступеням не ходить, то они без нагрузки при пожаре и не прогнутся.
Смысл не в том, ходить или не ходить, погнутся или не погнутся. А в том, чтобы обеспечить им R60, как того требуют нормы. А если они сделаны из металла, то это можно сделать только с огнезащитой, которая попутно и ботинки спасет.
Offtop: За час они не просто погнутся, а упадут
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 12:31
#19
MercatorNSK


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Смысл не в том, ходить или не ходить, погнутся или не погнутся. А в том, чтобы обеспечить им R60, как того требуют нормы. А если они сделаны из металла, то это можно сделать только с огнезащитой, которая попутно и ботинки спасет.
Offtop: За час они не просто погнутся, а упадут
Offtop:
На ступенях нет той нагрузки как на несущие конструкции марша (балки и косоуры). Если мы говорим о металлических ступенях, то что бы они упали нужно что бы металл плавился - а это выше 1300*С, что значительно превосходит температурную кривую стандартного пожара с максимумом около 800*С. Огнезащита предотвратит нагрев конструкции до критической (потеря несущей способности), которая по ГОСТ 53295 500*С. Таким образом в защите самих ступеней я не вижу смысла. Максимум что можно - элементы крепления лестниц обработать, что бы передача тепла на косоуры была меньше.
MercatorNSK вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 15:01
#20
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Если лестница горит, то как по ней эвакуироваться? прямиком к очагу бежим? По мне смысл нормирования R в клетках заключается в том, чтоб то, что горит вверху не завалило тех, кто бежит ниже раньше времени. Не вижу в защите ступеней особого смысла
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Огнезащита металлической лестницы в гостинице.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Огнезащита деревянной лестницы в многоквартирном жилом доме Mari_Babae Архитектура 0 17.02.2016 11:28
Конструкция лестницы в гостинице Тольяттиазот Тольятти Campai Железобетонные конструкции 22 29.05.2014 17:35