| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение болтов с резьбой по всей длине в соединениях работащих на срез

Применение болтов с резьбой по всей длине в соединениях работащих на срез

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2017, 19:55 #1
Применение болтов с резьбой по всей длине в соединениях работащих на срез
Hyggelig
 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 7

Всем привет!
Подскажите можно ли применять болты с резьбой по всей длине в соединениях мк работающих на срез?
Просмотров: 4488
 
Непрочитано 04.10.2017, 23:08
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Привет! Можно, если твои конструкции должны соответствовать требованиям Еврокода. Нельзя, если твои конструкции должны соответствовать требованиям СП.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 15:46
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции":
"4.5.4 Под гайки следует устанавливать не более двух круглых шайб (ГОСТ 11371).

Допускается установка одной такой же шайбы под головки болтов. В необходимых случаях следует устанавливать косые шайбы (ГОСТ 10906).

Резьба болтов, в том числе сбег резьбы, не должны входить вглубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 08:53
| 1 #4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Леонид, я прям даже удивлен. Ты ж главный буквоед (в хорошем смысле ) на форуме.. = ))
Не то цитируешь.
СП 16, п. 14.2.5. Там интереснее написано.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 09:23
#5
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


В американских и европейских нормах (как выше замечено) несущая способность вычисляется с учетом этого фактора (резьба в плоскости среза или нет).
То есть не запрещено, Но учитывается отдельно.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 09:27
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: А где-нибудь в дебрях амазонки может быть не запрещен каннибализм... Только какое отношение имеют дебри Амазонки к России?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 09:42
#7
Detonator

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 01.12.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 45
<phrase 1= Отправить сообщение для Detonator с помощью Skype™


__Думаю допустимо, если при расчётах в формулах использовать площадь сечения болта не брутто, а нетто.
__СП 70.13330.2012 требует, чтобы резьба не заходила в пакет более чем на половину толщины крайнего соединяемого элемента со стороны гайки, но при этом в этих случаях в формуле на расчёт несущей нагрузки на срез используется площадь болта брутто. Если уж приходится использовать болты с полной резьбой, то, как минимум, необходимо заменить площадь сечения болта брутто на нетто.
__________________
Век живи - век учись.
Detonator вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 10:09
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Detonator Посмотреть сообщение
как минимум, необходимо заменить площадь сечения болта брутто на нетто
- а так же уменьшить диаметр (на равновеликий площади нетто) при проверке на смятие.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 10:42
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
СП 16, п. 14.2.5. Там интереснее написано.
Согласно СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции": "14.2.5 Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, в элементах
структурных конструкций, опор линий электропередачи и открытых
распределительных устройств, а также в соединениях при толщине наружного
элемента до 8 мм должна находиться вне пакета соединяемых элементов; в
остальных случаях резьба болта не должна входить вглубь отверстия более
чем на половину толщины крайнего элемента со стороны гайки или свыше 5
мм."

Ну то есть требования еще жестче, чем в СП 70.13330.2012. Но по вопросу ТС это ничего не меняет. Болты, воспринимающие сдвигающее усилие, с резьбой по всей длине применять НЕЛЬЗЯ! Точка.
Кому ОЧЕНЬ хочется применять такие болты пусть идет в ... Европу! Точка.

Offtop: Желающие могут подобрать рифму к слову "Европа"
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:26
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Болты, воспринимающие сдвигающее усилие, с резьбой по всей длине применять НЕЛЬЗЯ! Точка.
Я даже такое примечание в проектах всегда пишу.
А то плавали, знаем.. Закупят менеджеры эффективные с резьбой на всю длину ("ну так они ж дешевле были!!)... И куда хочешь - туда и девай полтонны болтов.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:30
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я даже такое примечание в проектах всегда пишу.
в КМД?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:30
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И куда хочешь - туда и девай полтонны болтов.
Ну и куда вы эти болты деваете? Неужели вычитаете их стоимость из зарплаты эффективных менеджеров?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:20
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
в КМД?
И в КМД, и в КМ.
Я бы и в КЖ писал - но там я еще ни разу срезных соединений на болтах не проектировал

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Ну и куда вы эти болты деваете? Неужели вычитаете их стоимость из зарплаты эффективных менеджеров?
А хз, куда их девают монтажники. Мое дело обнаружить это вредительство на стройплощадке при проведении авторского надзора, ткнуть кого-нибудь начальствующего носом в пункт норм и высказать свое "фи". Иногда - даже в письменном виде
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 10:22
#14
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Специалисты, просвятите, на сколько мм гайка может вторгаться в зону Lg?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: М16 vs 8 и 8.jpg
Просмотров: 238
Размер:	106.0 Кб
ID:	194598

----- добавлено через ~7 ч. -----
Ну где ответы то? Как теперь стягивать 2 по 8 при новом ГОСТ Р ИСО 4014-2013?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 11.10.2017 в 11:11.
Cfytrr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение болтов с резьбой по всей длине в соединениях работащих на срез

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применение гровера в болтовых соединениях оцинкованных ЛСТК. dyr Металлические конструкции 1 22.07.2017 13:44
Tekla. Оформление чертежей. Метки болтов. rom_kaxxx Tekla 0 07.06.2017 10:57
Помогите с расчетом болтов на срез Makc1603 Металлические конструкции 3 01.11.2012 03:33
создание фаски не по всей длине ukralex AutoCAD 1 20.11.2009 13:15
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49