| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли убрать стойку ?

Можно ли убрать стойку ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2015, 11:23
Можно ли убрать стойку ?
bajk
 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 56

Добрый день, коллеги. Есть коттедж, точнее их два, но очень похожи и проблема в них одна и та же. На третьем этаже, практически в центре помещения стоит стойка, подпирающая конек крыши. Не знаю чем руководствовались строители, когда ставили эти конструкции, но на сегодняшний день хозяин домов решил, что эти стойки ему не нужны и хочет их демонтировать. На мой взгляд они изначально там были не нужны, но хотелось бы услышать мнение специалистов. Никакой документации, КМ и т.д. нет. Дома стоят в московской области, угол наклона крыши примерно 25 градусов.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: к1.jpg
Просмотров: 559
Размер:	296.8 Кб
ID:	146349  

Вложения
Тип файла: pdf Коттедж.pdf (19.0 Кб, 120 просмотров)

Просмотров: 8106
 
Непрочитано 26.03.2015, 13:53
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


стойку не трогать, хозяину хотелки обрубить
или
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
заменять это всё на фермы с расчетом и добавлением нужных раскосов и возможно с усилением поясов
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 14:00
#22
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
на мой вопрос "для чего ставили стойки?" получил ответ:"на всякий случай"
Стойку можете убрать, - "на всякий случай".
Если завалится(а завалится - 100%), - значит это был не "всякий случай".
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 14:10
#23
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


Во втором доме перегородка возникла, может стоит опереться на нее (ессно с усилением возникшего узла). А так совет прозвучал: зовите спеца, заключайте договор и в случае непредвиденных ситуаций тащите его в суд. Он же за риск быть осужденым сделает все на совесть, мы же можем только на пальцах прикидывать, да и за совет "не упадет" никто нам ничего не сделает.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 14:58
#24
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
А вот фото из соседнего дома, там тоже стойку убрать надо.
Можно ли изнасиловать женщину на площади? Нет, замучают советами.
Убирай. Горизонтальные стальные элементы удалить с последующей заменой на сталебетонные балки. К примеру так.
Вложения
Тип файла: pdf Сталебетон.pdf (40.0 Кб, 81 просмотров)
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 15:20
#25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Судя по фотографиям здесь конструкция крыши сделана в виде пирамиды (или почти пирамиды). Нагрузки передаются на углы здания. Распор воспринимается металлическим поясом. Если убрать стойку, то вроде бы обрушения не должно произойти, но надо проверить расчетом разумеется. Я бы добавил затяжки по диагоналям здания. Да и ребра из двутавров кажутся слабоватыми.
Вопрос на засыпку: а есть ли фундамент под среднюю стойку, или её просто на пол поставили?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 15:45
#26
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Если убрать стойку, то вроде бы обрушения не должно произойти, но надо проверить расчетом разумеется.
Возможно это и нормально. Но ведь автор темы выкладывает информацию кусочками в PDF, боится что кто-то использует как плогиат. Хотя он обещал выложит все почеркушки. Ведь неясно как уложен пояс стальной по стенам воспринимающий распор - закреплен или нет. Закреплен, то как. Если нет, то естественно надо ставить какие-то тяжи (хотя бы из полосовой стали). Автор темнило, а мы как волшебники должны догадываться. Да и непонятно как выполнена стропильная система, пирог кровли.
__________________
Сам по себе

Последний раз редактировалось Регистр, 26.03.2015 в 16:02.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 16:26
#27
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 56


Цитата:
Вопрос на засыпку: а есть ли фундамент под среднюю стойку, или её просто на пол поставили?
просто на полу стоит
Цитата:
автор темы выкладывает информацию кусочками в PDF, боится что кто-то использует как плогиат
В PDF я выложил, потому что наброски делал в компасе, а он не у каждого установлен, и что-то я не припомню когда это я обещал выложить все почеркушки? я выложил практически всю имеющуюся у меня информацию. Есть еще несколько фото, но они практически с того же ракурса, что и выложенные тут. И мне не понятно, чего же я здесь стемнил?
Цитата:
непонятно как выполнена стропильная система, пирог кровли
этих данных у меня пока нет.
Цитата:
Ведь неясно как уложен пояс стальной по стенам воспринимающий распор - закреплен или нет
там не видно. всё заляпано раствором, но думаю что закреплен.
Цитата:
Если нет, то естественно надо ставить какие-то тяжи (хотя бы из полосовой стали)
не совсем понятно что имеется в виду, можно подробней?
bajk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 06:16
#28
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


Цитата:
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
не совсем понятно что имеется в виду, можно подробней?
стянуть опорный пояс дополнительными связями чтобы его не распирало от горизонтальных нагрузок. Лучше сделать из круглой стали и вставить полиспаст для затяжки (или гайки на концах, но там неудобно)
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 06:50
#29
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Обрезание стойки уронит крышу.
- 100%. Если, конечно, под обрешеткой нет какой-либо не видимой глазу конструкции. А так - однозначно чтобы её убрать надо делать усиление и самое простое на мой кривой взгляд - сделать фермочку из этой балочки.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 11:25
#30
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вопрос на засыпку: а есть ли фундамент под среднюю стойку, или её просто на пол поставили?
Цитата:
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
просто на полу стоит
Значит можно убрать
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2015, 11:27
#31
bajk


 
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Значит можно убрать
Offtop: ну слава Богу, у меня прям отлегло)))
bajk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 11:27
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Значит можно убрать
абсолютно не факт. Может там под полом стена?
И я однажды видел несущую стену в 380, стоявшую на плитах перекрытия подвала)
 
 
Непрочитано 27.03.2015, 11:34
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
абсолютно не факт. Может там под полом стена?
а может стойка приварена к закладной и пол армированный, так что действительно не факт
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 11:59
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, поздно, бажк уже отпилил, вон выше видно его решимость было час назад. Надеюсь, снега не было, крыша медленно падала и все успели убежать.
 
 
Непрочитано 27.03.2015, 13:44
#35
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531



...и не надо так драматизировать товарищи (С)
пилите bajk, пилите!
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 15:39
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Что до сих пор не убрали? Спилить немедленно!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 16:10
#37
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Спилить немедленно!
Offtop: Не пИлицца, она ж - жалезная!
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 03:15
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Пирамида пирамидой.. Но выдержит ли она, без стойки? = ))

Автор... На первой странице прозвучал единственный верный в этой теме ответ. Он же - единственно возможный.
Берите специалиста, платите ему деньги, ташшыте на объект, чтоб он полазил, померял, посмотрел, зарисовал, затем посчитал и дал обоснованный расчетами ответ - можно или нельзя.

Все остальные ответы в этой теме - либо глумление и стеб, либо гадание на кофейной гуще.
Можете принять решение на основании этого гадания и стеба.. Но там же люди внизу будут. Да и денег рухнувшая крыша скушает ооочень много. Угадайте, с кого хозяева коттеджей (с паяльником в одной руке и утюгом в другой) будут это бабло потом стрясать? Как вы понимаете - совсем не с бахила и ксв.. = ))

----- добавлено через ~1 ч. -----
Вспомнилось
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 12:47
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bajk Посмотреть сообщение
ну слава Богу, у меня прям отлегло
Три дня назад. С тех пор не пишет. Ох не к добру.
 
 
Непрочитано 30.03.2015, 13:35
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Три дня назад.
Видать спилил всё-таки. Не послушал бармаглота.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли убрать стойку ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3806 11.04.2024 19:23
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Можно ли залить железобетоную стойку в 2 части шах Железобетонные конструкции 7 28.09.2013 17:04
Можно ли убрать прогоны? markst Металлические конструкции 65 06.01.2013 21:41