Почему не практикуется вот такой шарнирный узел в рамах
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


Рассматриваю 2 варианта шарнирных узлов:
Вариант 1 - балка кладется на колонну. Считаю такой узел легким в монтаже и прощающим ошибки при изготовлении/монтаже балки.
Вариант 2 - балка примыкает к полке колонны. Узел более металлоемкий, сложный в изготовлении и требует большой точности при изготовлении/монтаже балки.

Вариант 1 в практике ни разу не видел. Почему нельзя применять вариант 1?
Просмотров: 9551
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 12:55
#41
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


Бахил, а критерии жесткости узла какие? То есть в данном случае, если сварочный шов, скрепляющий колонну с ригелем проходит на максимальные сочетания M/Q/N, следовательно, такой узел можно назвать рамным? Или для данного случая он не проходит по каким-то еще другим критериям? Прошу прошения за примитивные вопросы. Хочется разложить все по полочкам.
liik вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 13:26
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Критерий "жёсткости" примыкания элемента к узлу - отсутствие поворота его опорного сечения относительно узла.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Например, 1-ый узел можно считать "шарнирным". Второй нельзя считать "жёстким".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему не практикуется вот такой шарнирный узел в рамах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 89 01.11.2011 17:29
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22