31.03.2015, 12:55 | #1 | |
Пристежки (связи) крана упирается в торец плиты. Как быть? (HELP)
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113
|
||
Просмотров: 2935
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Возьмите мой вариант за основу законструируйте в торец.Посчитайте закладную чтоб не вырвало, швы
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113
|
Дело в том, что плита уже залита. Я думаю сделать "вилку" которая обойдет сверху и снизу плиту и закрепиться на опорных пластинам... Что скажете?
----- добавлено через 40 сек. ----- Как раз у меня тоже мысль на это пошла...) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Только не хочется передавать момент на плиту. Может стык связи с "вилкой" сделать шарнирным? |
|||
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
|
St_Sergey - Вариант замены сечения связи рассматривется? Ну например на прям.тр. 200*140*8, или на 2[] 24?
или часть на трубе срезать с соответствующим усилением?
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113
|
Не рассматривается, так как заказчик уже купил весь профиль. Господа, вопрос: на сколько от края плиты должны крепиться связи? Видел проект, где минимум от 1 м. Ваши мысли?! У меня тут сомнения, так как креплю связь на консольной плите (от края где-то 1.1 м.). Прикладываю решения (эскизное) та схему крепления (эскизная). Посмотрите, что скажите? Какие будут замечания или пожелания?!
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113
|
А можно посмотреть какие-то примеры? Просто никто с руководящих не говорил об этом, да и в примерах ничего такого нет...
Регион - Киев ----- добавлено через ~2 ч. ----- Господа, так как быть с опиранием на консольные свесы? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113
|
Да, но может быть осадка дома. И по этому сила, будет действовать с эксцентриситетом, что в свою очередь создает момент. Я понимаю, что они (моменты) не настолько будут большими, но все же... Да и все фото крепления, которые видел - ни одного крепежа на консоли. Просто стараюсь разобраться полностью в этой теме, так как это для меня все новое. |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
swell{d},
Offtop: если не жалко, скинь, пожалуйста, картинки с термовкладышами! Генпроектировщики задолбали своей простотой: у одного они 300х200 с шагом 300, у другого 200х110 с шагом 150, у третьего 100х100 с шагом 100... Они железобето не проектируют, им на армирование наплевать, а мне их в монолит вставлять - мучение. Твои картинки покажу, скажу: так в Питере делают - станут делать по-твоему |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
357, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1276236&postcount=66
П.с. 800х200, с шагом 1000, т.е. перемычка шириной 200 с шагом метр |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам? | Ingeneriwko | Железобетонные конструкции | 22 | 18.06.2011 08:25 |
SCAD - праильность приложения ветровой нагрузки то торец монолитной плиты | Xenser | SCAD | 9 | 01.02.2010 07:10 |