Добрый день.

Стропильная ферма пролет 14 м, высота 1 м, наклон от конька около 37 градусов.
Узел крепления фермы к колонне с помощью фланцевого соединения.
Сечение с обоих сторон - труба 100х60х5 мм.
Усилия: растяжение 7 т, поп. сила 4,5 т, М=0,11 или 0,55 тм.

Выбрана толщина фланца 20 мм согласно Рекомендациям для болта М20. сталь С255.
4 болта М20 высокопрочные класс 10.9.

Поскольку правильного нормативного метода расчета самого фланца на прочность не нашел...
Неправильно и грубо смоделировал в скад пластинами фланцы и трубы.
Получилось, что в зоне примыкания труб фланцы расходятся на 0.1 мм из-за моментов (+ у меня трубы несоосны центру тяжести соединения на 55 мм).
Открывается щель. пускай не 0.3 мм, щуп не зайдет...
но ведь фланец работает на поп. силу за счет трения. как же так ?
допустимо ли это расхождение ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.04.2015 в 09:40.
Просмотров: 13634
 
Непрочитано 02.04.2015, 09:37
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Болт должен быть затянут на величину не менее 2*(N+M/h/n), где h-расстояние между болтами в плоскости действия момента, n-количество болтов на одной стороне.

Кстати. есть ряд специалистов, которые считаю что фланцы - прошлый век, и удобнее делать на накладках.
Еще фланцы должны быть из стали с контролем слоистого разрушения Z15...Z35. Строители говорят не могут найти, мол, поставщики не знают что это такое
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 09:42
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Сазоныч, это то здесь причём ?
У меня принципиальный вопрос. При растяжении любой фланец будет изгибаться и открываться щель между болтами.
Как такое соединение может работать на поперечную силу Q ?
Хватит ли трения у нерасходящихся зон у болтов ?

Болт и так затягиваются по СНиП на 90% от своей прочности...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 09:53
#4
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


картинки приложите
ябс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 10:08
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


ябс, зачем ?
Вопрос не про конкретное соединение. Вопрос теоретический. Фланцы упругие всегда расходятся, всегда есть момент и Q...
Как решается такая проблема ?
Или это учтено в расчете на поперечную силу во фланцевом соединении в формуле СНиП ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:12
1 | #6
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Tyhig,
Фланец же не по всей площади расходится, а только в месте крепления трубы. Свесы фланца прижимаются за счет фланцевого эффекта, вот там и создается трение которое воспринимает Q.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:15
1 | #7
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хватит ли трения у нерасходящихся зон у болтов
рискну предположить, что "нерасходящаяся" зона болтов учтена в формуле пособия по стальным конструкциям необъясненным коэффициентом 0,1 в пункте 27.14
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:27
#8
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


как вы получили зазор? фланцы давят друг на друга, сомневаюсь что они разойдутся,
другое дело-несоосное примыкание профилей, с этим дело не имел

сталь с255 для фланца?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:42
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


для фланца - минимум 09Г2С-12 Offtop: (почему - объяснять не буду, долго и лень)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:49
#10
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Бармаглотище

применима методика расчета в пособии к несоосному примыканию профилей?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:56
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


ябс , посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/4443 , http://dwg.ru/dnl/8039
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:57
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Бармаглотище

применима методика расчета в пособии к несоосному примыканию профилей?
при несоосном будет доп. момент
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:59
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вопрос не про конкретное соединение. Вопрос теоретический.
Беда всех твоих тем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 10:59
#14
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


wvovanw там где фланец вроде все соосно
ябс вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 11:01
#15
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
при несоосном будет доп. момент
про то и спрашиваю, толщины фланце в кузнецове (пособии) подобраны же без этого момента
ябс вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 11:08
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
там где фланец вроде все соосно
я подумал вы про раскосы, примыкающие к поясам
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 12:44
#17
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
(почему - объяснять не буду, долго и лень)
Тогда и писать про сталь не следует
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 15:21
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
для фланца - минимум 09Г2С-12
Offtop: Слушай бармаглота, а то к тебе тоже с паяльником придут. В лучшем случае.
Что касается фланца, то никакое раскрытие не допустимо.
Либо натяжение болта маловато, либо смоделировал некорректно. Попробуй вместо болта 2 силы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 15:57
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
сталь с255 для фланца?
кстати в СП16 в 15.9 об этом написано...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 16:14
#20
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Раз уж заговорили про сталь для фланцев....
Для фланца необходимо использовать сталь с контролем слоистого разрушения Z 15...35. Это значит, что нужно заказывать стальной лист для фланца из партии, которая этот контроль проходила. Для стали Ст3пс процент выбраковки составляет примерно 30%, а для стали 09Г2С - примерно 50% из-за особенностей химсостава.

Получается нехитро - сталь С255 для фланца лучше чем С345 при прочих равных.

Почему нет?
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланец стропильной фермы, расхождение фланцев при растяжении с изгибом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. lev88 SCAD 2 06.02.2014 13:31
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира Danial Лира / Лира-САПР 10 01.02.2014 18:58
Нужно создать фланец в изометрии! rasarx AutoCAD 10 31.01.2013 21:06
Ищу стандарты на фланец Break_BoY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.05.2012 10:40
что такое фланец fishgen Конструкции зданий и сооружений 3 05.05.2011 10:17