| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите подобрать ферму для овощехранилища

Помогите подобрать ферму для овощехранилища

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2017, 14:28
Помогите подобрать ферму для овощехранилища
Андрей Ф
 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60

Здравствуйте форумчане.
Хотелось бы услышать вашего мнения. У заказчика на участке имеются существующие бетонные колонны трапецивидной формы. Он хочет наростить высоту и сделать овощехранилище. Здание будет выполнено из сэндвич панелей по каркасу. Первый раз столкнулся с фермой данной длины, хотелось бы услышать ваше мнение по расчету. Балки не пойдут, только фермы! Делаю расчет в BASE, но там расчет выдает из двух спареных уголков 20х3мм, это конечно бред.
Общая нагрузка на ферму = 5,6т. (сэндвич 150мм + прогоны+ снег 80кг/м2)
Помогите разобраться. Заранее всем благодарен.

Вложения
Тип файла: pdf Ферма.pdf (10.6 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: pdf План.pdf (15.0 Кб, 164 просмотров)

Просмотров: 10095
 
Непрочитано 24.07.2017, 17:17
#21
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Общая нагрузка на ферму = 5,6т
Это как? Давай соб. вес одного метра прогона, соб. вес квадратного метра сэндвича и район строительства.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 17:33
#22
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Это как? Давай соб. вес одного метра прогона, соб. вес квадратного метра сэндвича и район строительства.
снеговая нагрузка : 80кг х 42м2 = 3,36 т.
Прогоны ([№10) = 0,361 т.
Сэндвич панель кровельная 33кг х 42 м2 = 1,39 т
итого 5,11 х 1,1 = 5,62т общая нагрузка на балку или ферму.
А что тебя смутило??
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 17:37
#23
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
снеговая нагрузка : 80кг х 42м2 = 3,36 т.
Прогоны ([№10) = 0,361 т.
Сэндвич панель кровельная 33кг х 42 м2 = 1,39 т
итого 5,11 х 1,1 = 5,62т общая нагрузка на балку или ферму.
А что тебя смутило??
не понял вы единую сосредоточенную нагрузку на что-то нашли? на ферму нужно собрать нагрузку на прогоны(на каждый прогон, а не все вместе) и от них передать на ферму
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 17:37
#24
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
80кг
Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
х 1,1
Вот это и "смутило". Offtop: Мутилово какое-то

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
на ферму нужно собрать нагрузку на прогоны и от них передать на ферму
Ну, дык и я о том же
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 17:50
#25
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не понял вы единую сосредоточенную нагрузку на что-то нашли? на ферму нужно собрать нагрузку на прогоны(на каждый прогон, а не все вместе) и от них передать на ферму
такая ситуация получается
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170724_234934.jpg
Просмотров: 172
Размер:	241.7 Кб
ID:	191422  
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 18:16
#26
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Offtop: Андрей Ф, молодой человек, я хочу в целях повышения кругозора спросить: а сколько заказчик готов заплатить за данный проект?
суть вопроса то в чем? что бейс маленькое сечение выдает? - посчитайте руками
сечение обязательно уголки в тавр?
как раскреплен верхний пояс из плоскости? и т.д.? вопросов куча... формулируйте только правильно
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 18:18
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Андрей Ф, я с грузовой площади имел ввиду. Сколько она у Вас? 6? Погонную нагрузку на метр верхнего пояса.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Я ,кстати, в ССО такое ремонтировал.... оно чуть заглубленное было.... ну и ,само собой, загубленное.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 18:37
#28
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


На погонный метр верхних поясов 0,4т давит.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
Offtop: Андрей Ф, молодой человек, я хочу в целях повышения кругозора спросить: а сколько заказчик готов заплатить за данный проект?
суть вопроса то в чем? что бейс маленькое сечение выдает? - посчитайте руками
сечение обязательно уголки в тавр?
как раскреплен верхний пояс из плоскости? и т.д.? вопросов куча... формулируйте только правильно
Уголки в тавр. Бейс выдает уголок 20х3. Все значения ввожу и схему вроде правильно формирует а итог смешон.
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 18:43
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


13 сил по 0.5 = 6.5 тонн, 6.5 тонн разделить 13.7 метров. 6500 разделить на 13.7 метра. Сколько будет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 18:51
#30
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
13 сил по 0.5 = 6.5 тонн, 6.5 тонн разделить 13.7 метров. 6500 разделить на 13.7 метра. Сколько будет?
0,474т. Зачем тебе эти граммы? Ну понятно ведь все по нагрузкам
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 18:58
#31
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Все значения ввожу и схему вроде правильно формирует а итог смешон.
ручками проверь... раскрепление из плоскости сжатого пояса - ни о чем не говорит?
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 19:00
#32
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Это уже не наши проблемы. меня это сейчас совершенно не интересует. мне главное ферму сделать, остальное ерунда
чувствуется, что регистрация 24.07.17))). В учебник, батенька, в учебник!
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 19:00
| 1 #33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Зачем тебе эти граммы?
Я возражаю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 19:07
#34
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
0,474т. Зачем тебе эти граммы? Ну понятно ведь все по нагрузкам
Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
снеговая нагрузка : 80кг х 42м2 = 3,36 т.
Прогоны ([№10) = 0,361 т.
Сэндвич панель кровельная 33кг х 42 м2 = 1,39 т
итого 5,11 х 1,1 = 5,62т общая нагрузка на балку или ферму.
А что тебя смутило??
Читай СП20.13330.2011:
10.12 Коэффициент надежности по снеговой нагрузке следует принимать равным 1,4.
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 19:22
#35
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Блин. Я поднимаю руки вверх.
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 19:32
#36
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Блин. Я поднимаю руки вверх.
Вам сюда, товарищ! СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. сп 131.13330.2012 строительная климатология.ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
Для начала...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 20:17
#37
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


кошмар
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2017, 06:47
#38
Андрей Ф


 
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 60


Кто возьмется выполнить расчет?
Андрей Ф вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 07:44
#39
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Offtop: между прочим, на крайние прогоны нагрузка должна быть в два раза меньше, чем на рядовые....
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 07:53
#40
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Offtop: между прочим, на крайние прогоны нагрузка должна быть в два раза меньше, чем на рядовые....
Зачем тебе эти граммы? (с)

Цитата:
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Кто возьмется выполнить расчет?
Формулируй ТЗ, готовь исходные данные и сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Un_Known вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите подобрать ферму для овощехранилища

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите подобрать коррозионностойкую сталь с ТКЛР до 10,6 ppa Машиностроение 19 23.04.2015 17:39
Помогите подобрать тип сварки для наконечника Ж\Б сваи ALEX_ Железобетонные конструкции 2 15.04.2015 10:00
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) azlite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 28.04.2012 09:14
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! Andrey2357 Инженерные сети 1 06.04.2012 19:05