| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот?

как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2013, 11:39 #1
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот?
Elvin244
 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 3

Уважаемые форумчане, можно ли определить марку, и соответственно шаг и диаметр арматуры в плите без вскрытия? нужно определить шаг и диаметр арматуры в плите, которая имеет длину-6м, ширину- 1,2м, высоту-0.22м. Пустоты дименром- 127мм, кол-во-6шт. Заранее всем спасибо!
Просмотров: 4040
 
Непрочитано 18.03.2013, 23:35
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


купить прибор за 0,5млн рублей и просветить арматуру.
или одолжить...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 20:14
#3
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Шаг и диаметр примерно можно и магнитом. А вообще стоит вскрыть. Если нужна марка стали - вырезать и испытывать, ориентировочно по рисунку профиля и сопоставления с серией.
Можно магнитом найти количество и половину вскрыть - там делов то...
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 17:26
#4
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Offtop: Мне вот просто интересно как строил логический ряд человек создавший топик.

Для определения марки стали нужно произвести её испытания, либо на разрыв либо на хим состав, это по любому вскрытия.
Шаг и диаметр можно найти либо магнитным либо рентгенографическим методом.
Интересно каким образом узнали кол-во пустот и их диаметр?? И почему пустота меньше стандартной??
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 18:31
#5
Рома140


 
Регистрация: 25.03.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
купить прибор за 0,5млн рублей и просветить арматуру.
или одолжить...
Что-то за прибор такой дорогой, может марку подскажите. "Поиск" за 50 р. нормально определяет. А, наверно он сразу и марку стали определяет
Рома140 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 09:39
#6
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


Фероскан или Profometr
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 08:32
#7
nik25


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 32


Ферроскан не особо диаметр определяет точно. Аккумуляторный перфоратор рулит. Тем более что плиты в практике частенько армируют тем, что под рукой есть, иногда разные стержни бывают, иногда чаще или реже серийного решения кладут.
nik25 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 00:35
#8
dimandgy


 
Регистрация: 03.03.2009
Москва
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
Фероскан
Пользуюсь уже наверное лет 5 Хилтовским!!! Неплохая штука !!!Стоила 600.000 тысяч в то время...Брали на фирму
dimandgy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51