Нужны ли распорки и связи между надколонниками?
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 7186
|
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Насколько я помню - верхней распоркой будет служить крайний прогон (или ж/б плита), а вот низ? Но предполагаю что проектировщики ж/б принимали же какую то высоту фермы на опоре? То есть должны были учесть горизонтальную ветровую нагрузку от них.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 6
|
Во вложении вид по боковой стороне. Аналогичные разрезы по другим осям здания. Ветра с данной боковой стороны нет (здание примыкает к кирпичной стене),есть только ветер с другой боковой (там нет надколонников и ферма садится прямо на колонну) и ветер с торца.
У меня вопрос к тому, что красным цветом. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Возможно и потребуется раскрепить.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Интуитивно скажу, что "под вопросом" - ответ положительный. Только... насколько нас учили, подобные связи ставятся в крайних пролётах (первый и последний). А если пролётов много - ещё и в середине.
Ещё не помешало бы промеж колонн крестовые связи поставить. А то сложится вся конструкция как карточный домик. Ну и покрытие какое у Вас? Если профлист 0,4 мм - ещё бы и верхние пояса ферм перевязать.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Ильнур тут с вами не соглашусь - по серии колонн 1.423.1-3/88 выпуск 0-2 (если у ТС колонные по этой серии??) они изначально проектировались под покрытия по сериям 1.460 и 1.462. Автор говорит про прогоны по фермам - видимо покрытие из металла - значит скорее всего у него серия 1.460 - а там установка ферм предусмотрена на головы колонн через опорные стойки. То есть проектировщики колонн должны были учитывать такое решение. А вот дальше вопросы - у автора здание не стандартное (закрыто с одной стороны, со второй какая то каша - стена, ферма прямо на колонну???) тут все надо считать - но в принципе условия облегчающие (деяние) то есть тут можно (скорее всего) пройти по конструктивным соображениям - и принять все по серии.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 6
|
Всем спасибо за ответы.
По высоким надколонникам (крайний ряд колонн) решил делать распорки и понизуи поверху, а в связевом блоке связи ставить. А вот что касается низких надколонников (600мм и средний ряд колонн) остается под вопросом. Во вложении предположительный способ: можно ли не ставить по низу надколонника распорку а развязать надколонник подкосами и надо ли городить связевую ферму в связевом блоке (слишком маленькая высота связевой фермы)? По поводу расчета жб колонн: изначально здание было полностью спроектировано одним проектировщиком по серии 1.460.3-14, но тут вмешался заказчик и решили сделать фермы другие. Поэтому сами колонны остались жб, только их уже считали без учета добавки надколонников (брали только силу N), т.е. проектировщики жб колонн попросили нас убрать дополнительные распирающие усилия от нашей фермы. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Ильнур, извиняюсь, беру свои слова обратно! Ничего я не понимаю в проектировании
- Цитата:
Что же там изначально было? |
|||
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Ну эт как шило повернется, связи вертикальные между надколонниками я бы поставил , только не крестовую а треугольную верх связи к прогону,а вот низ связей к бетонным колоннам а не к оголовкам, в этом случае жесткость покрытия из МК по надколонникам Вам обеспечена (как в посте 4 только зеркально) если говорить о том сколько надо связей, по умолчанию, начальный пролет конечный и середина, по практике там же где и связи между жб колоннами, что касается связей между ЖБ колоннами, скорее всего их принимали из расчета что несколько диафрагм все таки будет, но тут уже надо смотреть. Как говорят умные люди Связей много не бывает!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
надколонник должен учитыватся в расчетной длине колонны и не важно, что он из другого материала, если колонна расчитана на высоту 9,6, то там предпологается ее развязка
вот вот, тоже пришлось заставить железобетонщика учитывать высоту до оси верхнего пояса фермы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 19.11.2015 03:04 |
Вертикальные связи между колоннами | ларс | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.10.2013 14:29 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Связи между стойками в деревянном здании | ALEXIY245 | Деревянные конструкции | 1 | 19.09.2009 23:06 |
Нужны ли связи? | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.06.2009 16:52 |