20.01.2011, 16:58 | #1 | |
Испытание стали
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
||
Просмотров: 13231
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Если официально - то вырезать образцы из наименее нагруженных мест конструкций, затем восстанавливать вырезанное.
Приближенную оценку можно сделать с помощью твердомеров, переходя от твердости стали к прочности. Только если что, я этого не говорил PS Да, в соответствии с 1047р СП 13-102-2003 теперь только для добровольного применения. PPS На практике бывает прокат - твердомером, а арматуру - по рисунку. А лучше все-таки образцы. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Арматуру по рисунку - это А-I, A-II и A-III То есть принимаем не выше A-III... Весело вобщем |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Я же говорю, что не говорил этого
Цитата:
Думаю, когда ГОСТ заработает в полном объеме, всем будет очень грустно... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. ooze, !
Марку стали можно определить по результатам химанализа - 6гр на один анализ и без краски и грунтовки. Вырезать просто, вся сложность в предварительном усилении элемента. Усилить надо так, чтобы не изменилось положение ц.т.сечения с учетом выреза или усиление должно воспринять усилие с учетом эксцентриситетов. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Чего? я ничего не слышал... Цитата:
Как усилить вырезанный кусок арматуры в плите (Причем до вырезки)? Ладно, из балки можно вырезать без усиления. А с фермой непонятно. Либо надо усилять после вырезки, но тогда ставить временные подпорки Как это выглядит на практике мне интересно? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Рабочая арматура в пустотке расположена с края.
пробиваете штробу по ближайшему отверстию, вставляете каркас и бетонируете. А дальше выбивайте арматуру хоть по всей длинне. По ферме - вначале усилить, а потом вырезать! |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Всмысле с края? Она внизу.
Цитата:
Расскажите людям: мы тут делаем в помещении над вами обследование,давайте ка мы разобьём пустоту, замонолитим, вырежем кусок арматуры из плиты над вами.... А потом расскажите это заказчику А почему сразу не испытать домкратами до полного разрушения, а потом вылить монолитом? Последний раз редактировалось ooze, 20.01.2011 в 21:09. |
|||
|
||||
инженер ОЗиС Регистрация: 06.12.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 45
|
Зачем все усложнять??? По плитам точно не знаю - не сталкивался, а в фермах без всякого усиления можно брать образцы в ненагруженных местах. Что на поясах, что на стойках и раскосах образцы берутся не в середине, а с края, в узлах. Одна полка уголка приварена к пластине (фасонке) а вторая - свободная. Вот именно от нее и можно отрезать кусочек
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Цитата:
Цитата:
Из плиты отобрать образец на химанализ без проблем. Образец арматуры для испытания на растяжение никогда не отбирал, даже не представляю как это реализовать, т.к. длина образца должна быть сантиметров 40 как минимум. На практике достаточно рисунка засечек и химанализа. Готов подписаться под каждым словом. В 90% случаев заказчик пойдет искать других обследователей, которые выпишут заключение без вскрытий, только по результатам фотографирования Увы, но тааковы реалии. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 107
|
На практике попадалась гладкая арматура 12 мм с прочностью равной А-III.
Также попадалась "елочка" с прочностными характеристиками А-II. ПРОЧНОСТЬ в указаннных случаях проверялась испытаниями вырезанных образцов! Вывод: не доверяйте(сь) типу насечки!!! |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Цитата:
СП допускало определение класса по виду насечки (с оговорками), новый ГОСТ в части армирования ссылается на СП, т.е. также допускает. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 107
|
Цитата:
Доводилось разговаривать с металлургом - он говорил, что по согласованию с заказчиком они несколько раз гнали гладкую арматуру из металла, предназначенного для А-III. Кстати, если внимательно прочитать ГОСТ на арматуру, то можно увидеть примечания, в которых оговаривается возможность поставки арматуры (по согласованию с заказчиком) с "необычным" сочетанием типа насечки и прочности. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Цитата:
В обследовании есть много нюансов. Я считаю, что данная деятельность находится посередине между проектной и научно-исследовательской. Редко бывает возможность выполнить все необходимые вскрытия и отобрать все намеченные образцы. Приходится домысливать конструктив по нескольким шурфам и вскрытиям и экстраполировать данные лабораторных испытаний на оставшиеся конструкции. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Твердомеры дают твердость. Гостированной методики перехода от твердости стали к прочностным характеристикам не существует. По ГОСТ - только образцы.
Твердомер можно использовать для оценки класса стали, но это косвенный метод, и достоверность результата никак не гарантирована. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Всё бы хорошо, только данный СТО противоречит ГОСТ Р 53778-2010, который с 1 января этого года имеет обязательный статус.
Делал точно так же, но это так сказать для внутреннего пользования. Результаты определения прочности обычно получались завышенными на 10-20%. Использовал твердомер ТДМ. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. | ZSM | Металлические конструкции | 25 | 21.08.2017 13:07 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 | kaban_spb | Металлические конструкции | 2 | 07.09.2010 18:02 |
Применяемость стали в северных условиях | Diman111 | Металлические конструкции | 1 | 16.11.2007 08:02 |