| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Брак при выполнении монолитного пояса

Брак при выполнении монолитного пояса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2011, 10:16 #1
Брак при выполнении монолитного пояса
Финтиклюшкин
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 35

Строителями был выполнен монолитный пояс, по фундаменту из блоков ФБС, но с их слов (во вторник поедем на объект) пояс не имеет сцепления с фундаментом. Видимо не очистили поверхность фундамента от пыли и грязи... насколько это критично или единственно правильное "лечение" это демонтаж?
Просмотров: 2190
 
Непрочитано 11.09.2011, 10:51
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какие специальные мероприятия предусматривались проектом для сцепления с блоками и зачем?
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 11:26
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


У пояса не будет сцепления с фундаментом если пояс не касается фундамента, а в чём выражается отсутствие сцепления?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 11:28
#4
AlexSredin

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2008
Сообщений: 73
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™


О каких нагрузках идет речь? Реконструкция или новое строительство? Впринципе роль монолитного пояса равномерно передать вертикальную нагрузку от вышележащих конструкций.
AlexSredin вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 11:30
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Интуитивно догадываюсь, что прораб задался вопросом: а как будет осуществлено сцепления пояса с фундаментом, если никаких анкеров они не заложили?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 12:01
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от AlexSredin Посмотреть сообщение
Впринципе роль монолитного пояса равномерно передать вертикальную нагрузку от вышележащих конструкций.
Если рассматривать стену из бет. блоков как балку, то верхний пояс - это верхняя араматура на случай, если возникнут растягивающие напряжения.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2011, 12:17
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Автор что то молчит.Переваривает информацию
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Брак при выполнении монолитного пояса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Консольная балка из монолитного пояса Ваня88 Железобетонные конструкции 15 17.03.2011 07:24
устройство монолитного жб пояса akex Железобетонные конструкции 4 03.03.2011 15:28
"Висящие" участки монолитного пояса Mr. Getman Железобетонные конструкции 1 14.02.2011 01:57