Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прогрев бетона кабелем БЕТ

Прогрев бетона кабелем БЕТ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2012, 14:05 #1
Прогрев бетона кабелем БЕТ
mrsmith1989
 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113

Тут прочитал, что есть кабель для прогрева бетона, который можно тупо в сеть втыкать без трансформатора. Называется кабель БЕТ.
Кто-либо из обитателей форума пользовался таким в промышленных целях?
Просмотров: 4736
 
Непрочитано 14.11.2012, 20:47
#2
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


так без трансформатора будет напряжение опасное для жизни ведь?
TOMAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 18:49
#3
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


сам не знаю, думал кто-то что-то слышал про этот кабель.
есть ссылочка на
Increase Size Decrease Size BET Installation Demonstration - RUS
http://www.youtube.com/watch?v=tDpo76vGDd8про укладку
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 22:28
#4
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


Цитата:
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
кто-то что-то слышал про этот кабель.
См. тут

Принцип действия такого кабеля см. тут

Цитата:
Сообщение от TOMAT Посмотреть сообщение
так без трансформатора будет напряжение опасное для жизни ведь?
Трансформаторы выдают 50-90 В, тоже не очень безопасно, с учетом "мокрой" среды и арматуры, к которой прикреплены кабели.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 22:41
#5
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Трансформаторы нужны для понижения напряжения, при этом сам провод работает как активное сопротивление. т.е. фаза соединится с фазой. поэтому и греет.
теперь посчитайте сколько вы в месяц тратите на горячий пол, и прикиньте сколько вам будет стоить электрообогрев монолитных конструкций 10 этажного дома проводом БЕТ.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 23:17
#6
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
теперь посчитайте сколько вы в месяц тратите на горячий пол, и прикиньте сколько вам будет стоить электрообогрев монолитных конструкций 10 этажного дома проводом БЕТ.
И что много чтоль?Зато какая экономия к примеру на аренде башенного крана,опалубки. Да и оборачиваемость средств при строительстве увеличивается.
Makson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 06:36
#7
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


Интересная штука, главное быстро и просто монтируется
mrsmith1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прогрев бетона кабелем БЕТ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Как определить размер захватки для монолитного перекрытия? Евгений Д. Технология и организация строительства 23 27.04.2012 09:25
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41