| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение?

Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2013, 12:26 #1
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение?
rvp
 
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 25

Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение?

Элемент с максимальной поперечной вертикальной арматурой
Asw1 треб = 17,7см2/м.пог из них на кручение 15,6 см2/м.пог
Хомуты у колонны d12 AI, в пролете d10 AI
Приопорный участок d12 AI шаг 100 мм
Asw1=(1000/100)х4срх1,131см2=45,24 см2 > Asw1 треб = 17,7см2

с учетом кручения
Считать на 2 среза ?
Asw1=(1000/100)х2срх1,131см2=22,62 см2 > Asw1 треб = 15,6см2 Проходит
Или на 1 срез ?
Asw1=(1000/100)х1срх1,131см2=11,31 см2 < Asw1 треб = 15,6см2 Не проходит

Как правильно?
Можно ли учитывать конфигурацию хомутов (2 хомута в одном срезе, оба независимо работают на кручение, а не 1 по периметру)?

Элемент с максимальной поперечной горизонтальной арматурой
Asw2 треб = 15,9см2/м.пог из них на кручение 15,6 см2/м.пог
Хомуты у колонны d12 AI, в пролете d10 AI
Приопорный участок d12 AI шаг 100 мм
Asw1=(1000/100)х2срх1,131см2=22,62 см2 > Asw1 треб = 15,9см2

с учетом кручения
Считать на 2 среза ?
Asw1=(1000/100)х2срх1,131см2=22,62 см2 > Asw1 треб = 15,6см2 Проходит
Или на 1 срез ?
Asw1=(1000/100)х1срх1,131см2=11,31 см2 < Asw1 треб = 15,6см2 Не проходит

Как правильно?

Просмотров: 11238
 
Непрочитано 13.12.2013, 19:25
1 | #2
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Здесь дан ответ..http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12046.. частично
Цитата:
Считать на 2 среза ? (как подсказывает логика )
Лично мне логика подсказывает, что если общая поперечка выдается на сечение целиком (т.е на один срез), то и на кручение тоже на все сечение

Ещё внимательно почитайте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609&page=21, чтобы не делить крученую арматуру на срезы

Последний раз редактировалось 10mactep, 14.12.2013 в 21:58.
10mactep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 07:21
#3
rvp


 
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 25


Под срезами подразумевалось количество стержней, учитытываемых при работе на кручение. 1 срез -1 стержень, 2 среза -2 стержня у боковой грани.
rvp вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 09:29
1 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от rvp Посмотреть сообщение
Asw1 треб = 17,7см2/м.пог из них на кручение 15,6 см2/м.по
15,6 см2/м - замкнутый хомут (на кручение), площадь одного среза что нижней, что боковой арматуры.
Хотите поставить один замкнутый хомут, то его площадь равна ((17.7-15,6)/2)+15,6=16,65 см2/м. При шаге 100 мм площадь замкнутого хомута 1,665 см2.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 11:42
#5
rvp


 
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 25


Спасибо!
rvp вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 11:45
#6
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
15,6 см2/м - замкнутый хомут (на кручение), площадь одного среза что нижней, что боковой арматуры.
Хотите поставить один замкнутый хомут, то его площадь равна ((17.7-15,6)/2)+15,6=16,65 см2/м. При шаге 100 мм площадь замкнутого хомута 1,665 см2.
Из справки в Лире-САПР 2019: "Внимание! Для норм СП 63.13330.2012 арматура от кручения выдается для каждой грани прямоугольной составляющей (подобранная арматура от кручения не входит в результаты полной арматуры)." Значит ли это, что к подобранной арматуре по кручению нужно добавить полную пополам?
Хотя в ходе пробных расчётов ни разу не выходила арматура на кручение больше полной.

Последний раз редактировалось Ust, 23.07.2020 в 11:53.
Ust вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 14:23
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Хотя в ходе пробных расчётов ни разу не выходила арматура на кручение больше полной.
А по иному может быть? От кручения не плюс арматура, а в том числе.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 14:31
#8
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А по иному может быть? От кручения не плюс арматура, а в том числе.
"...не входит в результаты полной арматуры."
Получатся кручение отдельно, полная отдельно и нужно складывать.
Ust вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 14:51
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Вон оно чё. Получается по п. 8.1.42 СП 63.. для Тsw.1 своя, а для Qsw,1 своя?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 15:06
#10
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вон оно чё. Получается по п. 8.1.42 СП 63.. для Тsw.1 своя, а для Qsw,1 своя?
тогда я не понимаю смысла словосочетания "не входит". В моём понимании полная - это поперечная для Q и T. Но в справке написано, что для T не входит в полную. Я не могу этого понять. Объясните.
Ust вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2020, 15:33
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Как можно объяснить, чего не знаешь.
Нужно сравнивать какую-нить схему в разных версиях.
SergeyKonstr вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям. anka_sun Железобетонные конструкции 12 15.11.2015 00:05
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05