Спортивно-оздоровительный центр должен считаться на МРЗ?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

Спортивно-оздоровительный центр должен считаться на МРЗ?
п. 5.2.1 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах"
Цитата:
Расчеты по 5.2, б) следует применять для зданий и сооружений, перечисленных в позициях 1 и 2 таблицы 3
говорит о том, что расчета по МРЗ следует определять в зависимости от назначения здания.
В табл.2 ни спортивных ни оздоровительные, наиболее близок подходят к "зрелищным" или "другим".
Является ли спортивно-оздоровительный - зрелищным?
Просмотров: 3346
 
Непрочитано 24.01.2018, 14:59
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Если классифицуровать как Ф2.1, то думаю да
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 18:32
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


На МРЗ вообще ничего считать не надо. Глупость это. Да и методики нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 19:17
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На МРЗ вообще ничего считать не надо. Глупость это. Да и методики нет.
В экспертизе так-же говорим? Понятно что в одном ряду с прогрессирующем стоим, но тем не менее..
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 20:20
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Наша экспертиза понятия не имеет о ПЗ и МРЗ. Достаточно перечислить пункты СП.
Offtop: Я вообще поражаюсь, что вы так боитесь экспертизу.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 10:40
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Наша экспертиза понятия не имеет о ПЗ и МРЗ.
Так одно из первых замечаний - не представлен расчет на МРЗ для сооружений.... и это хорошо что в СП 14 года подправили табличку под ФЗ, а то все ж повышенного уровня сперва туда подходили. В промке проще стало, а в вот в гражданке все там-же.
Вон недавно клуб на 200 посадочных мест рисовал, и туда выходит МРЗ при сейсмике нужно.))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 11:10
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Наша экспертиза понятия не имеет о ПЗ и МРЗ. Достаточно перечислить пункты СП.
Offtop: Я вообще поражаюсь, что вы так боитесь экспертизу.
так если ваша экспертиза нихрена не знает, то что ж её бояться)))
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 11:58
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Вчера эксперементировал с сейсмикой с МРЗ и без МРЗ.
Моменты на обрезе фундаментов увеличились в 4 раза, вертикальные нагрузки на фундаменты - в 2.2 раза. А все зависит лишь от слова "зрелищные".
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 12:27
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Aragorn, по акселелограммам?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 12:41
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207



Я же говорю - глупость.
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Моменты на обрезе фундаментов увеличились в 4 раза
Это не есть "расчёт на МРЗ".
При расчёте на МРЗ, усилия могут как увеличиваться так и уменьшаться.
Причём незначительно.
Косяк заложен в СП:
"При расчётах на МРЗ К1=1".
По сути в СП предлагается просто усилия от ПЗ увеличить в (1/К1) раз.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если ваша экспертиза нихрена не знает
Можно подумать ваша что-то знает. Это она просто думает, что знает. Надо поставить её на место
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 13:43
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Косяк заложен в СП:
Так там же речь про нелин и пластику. В ПЗ мы этот коэффициент с "потолка" берем, а на МРЗ уже 3 НДС, пластические шарниры и т.п., как бы предполагается не эмпирический, а точное значение для конкретной конструкции. Только кто это делать будет
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 13:46
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
В ПЗ мы этот коэффициент с "потолка" берем
НЕ "с потолка", а вполне выверенное значение. Читай Ньюмарка. Ну или учебники нормальные по сейсмике.
К1 вполне обоснован.
Там, где
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
про нелин и пластику.
Никакой "К1" не уместен.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 13:54
#13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Моменты на обрезе фундаментов увеличились в 4 раза
Да нормально, делай по худшему.)) У меня проект на проверке лежит - везде МРЗ и сейсмика 7 баллов. Не заморачиваясь с 1 все сделали. Сопливая этажерка в 2 яруса, а колонны - два двутавра 800мм под углом 90гр. И это притом, что геологи в итоге сделали СМР и дали 6 баллов на площадку. А все стоит уже. металла на 2 таких завода хватит

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
НЕ "с потолка"
Да понятно, утрирую. За ссылочку спасибо, очень мало литературы понятной мне по этой теме
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 13:55
| 1 #14
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Aragorn, по акселелограммам?
Думаю, что акселлерограммы спасли бы, но их нет.
А все дело в коэффициентах.
Я просто если честно был сильно удивлен, когда от слова "зрелищное" усилия в 2 - 4 раза увеличились.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 69
Размер:	180.0 Кб
ID:	198162  

Последний раз редактировалось Aragorn, 25.01.2018 в 14:03.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 18:55
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Я просто если честно был сильно удивлен, когда от слова "зрелищное" усилия в 2 - 4 раза увеличились.
Должно увеличиться в 1,5/0,22= 6,8 раз. Липа!
Только это не "расчёт на МРЗ". На самом деле это расчёт по ЛСТ в упругой стадии без допущения пластики.
Что за программа?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Думаю, что акселлерограммы спасли бы
Да нифига. Могло ещё хуже получиться.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 05:02
1 | #16
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Думаю, что акселлерограммы спасли бы, но их нет.
А все дело в коэффициентах.
Я просто если честно был сильно удивлен, когда от слова "зрелищное" усилия в 2 - 4 раза увеличились.
Вот интересное видео:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=Ixox3sZqZE4При расчете на МРЗ, SCAD принудительно блокирует изменение коэф. К1=1, что бы это обойти введите поправочный коэф. К=0,22 и тем самым уменьшите усилия.
Кстати, пункт 5.2.2 (СП14) не является обязательным к применению согласно перечня.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 07:17
#17
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
При расчете на МРЗ, SCAD принудительно блокирует изменение коэф. К1=1, что бы это обойти введите поправочный коэф. К=0,22 и тем самым уменьшите усилия.
Кстати, пункт 5.2.2 (СП14) не является обязательным к применению согласно перечня.
О - отлично, теперь этот пункт добровольный! Осталось только решить вечный спор - надо или не надо соблюдать добровольные пункты.
Теперь осталось еще разобраться, как в скаде поменять этот коэффициент, если он не меняется.
...
Получается через поправочный коэффициент?

Последний раз редактировалось Aragorn, 26.01.2018 в 07:26.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 07:36
#18
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Получается через поправочный коэффициент?
Да
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спортивно-оздоровительный центр должен считаться на МРЗ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто должен чертить котлован? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 64 29.11.2014 17:02
Что должен делать архитектор при капитальном ремонте? Настесса Архитектура 42 14.02.2013 17:30
Какой минимум должен зарабатывать инженер-конструктор II кат.? Arthur199 Разное 450 09.12.2012 17:55
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20