| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Фундамент здания в качестве заземлителя

Фундамент здания в качестве заземлителя

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2018, 04:23
Фундамент здания в качестве заземлителя
AntSam
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37

Здравствуйте коллеги! Есть многоэтажное мнгофункциональное здание, в котором 40% первого этажа покрыто землей остальная находится на уровне земли. По условиям заказчика он хочет чтобы я использовал арматуру ро́стверка и периметр нижнего пояса здания как заземлитель.
1. Как правильно это сделать или лучше использовать внешний контур?
2. можно проложить стальную полосу от молниеприемной стенки внутри колон?
3. Прохождение дефармационных швов?
4. Возможно ли проследить за соблюдение сварки арматуры для контура?
Просмотров: 13862
 
Непрочитано 10.04.2018, 11:12
#21
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Jоhnny
Ну полосу собственно чтобы однозначно идентифицировать что это токоотвод, без лишних прокрасов, а вообще не обязательно отдельную арматуру кидать, в СО так и сказано что использовать арматуру колонн, чтобы при этом по-моему не менее 50% её было обвязано проволокой.
Где сказано? Требуется непрерывная металлическая связь. Лично наш опыт говорить что на стройке легче иметь банку краски чем непонятно где хранить полосу, зажимы и прочее. Рабочую арматуру не используем так как придется обеспечивать именно металлосвязь, а это сварка. А арматура зачастую термоупрочненная...
СО 153-34.21.122-2003 п.3.2.2.5 "Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой)"
А выделять цветом токоотвод нормы не требуют, это только для удобства работы монтажников.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2018, 17:32
#22
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Где сказано? Требуется непрерывная металлическая связь. Лично наш опыт говорить что на стройке легче иметь банку краски чем непонятно где хранить полосу, зажимы и прочее. Рабочую арматуру не используем так как придется обеспечивать именно металлосвязь, а это сварка. А арматура зачастую термоупрочненная...
А вот про преднапряжённую арматуру в том же СО сказано что её применять в качестве токоотводов нельзя. В своё время у конструкторов интересовался по этому поводу, как раз когда в теле колонн закладывал токоотводы, они сказали что преднапряжённая это какие-то редкие случаи, а у вас я так понимаю это как с добрым утром?

Последний раз редактировалось Jоhnny, 10.04.2018 в 19:23.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Фундамент здания в качестве заземлителя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Расчет давления на фундамент от здания. Алексей Дмитриевич Гук SCAD 14 13.01.2014 16:12
фундамент под каркас из ж/бетона 9-ти этажного здания Andy_Panda Основания и фундаменты 11 13.05.2011 16:42
Фундамент внутри здания Yoshka Основания и фундаменты 4 04.07.2008 10:38