Использованы плиты не по проекту - как во время расчета задать НК-80
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 3200
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Поясните, вы делали проект? Или от вас только требуется заключение? Можно посчитать и в обычном кэ комплексе, задав отпор грунта через коэфф. Постели по модулю упругости грунтов, но правильнее ятд по всн. Схемы к нагрузкам вроде бы есть в сп "ад"
|
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Нет такой нагрузки. По СП 35.13330-2011 есть нагрузка НК при классе К14, называемая Н14 (или НК-100, если Вам так удобнее). См. также ГОСТ Р 52748-2007 и вот тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1031294&postcount=4
----- добавлено через ~8 мин. ----- На восемь отпечатков колес определённой площади. Площадь отпечатков зависит от толщин и типов "пирога" над плитой. И что за плиты - это плиты пролетного строения или переходные плиты? У переходных плит - тоже свои нюансы(с лежнем или без лежня, поверхностного или полузаглубленного типа, например - см. серию 3.503.1-96, таблички в начале, сразу после текста). Дерзайте! И "C1=4000 тс/м.куб" - Вам в помощь ----- добавлено через ~20 мин. ----- Offtop: В параллельной Вселенной СП - вне закона
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 24.09.2016 в 18:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 7
|
чегой то вы перемудрили - "в одиночном порядке по оси соруденя" - никто там разворачиваться не будет НК-80 считается отдельно без всяких прочих нагрузок (ни ветра ни пешиходов ни прочего транспорта) - ищите самое неудачное положение по оси с максимальным Q и максимальным М
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема расчета монолитной плиты в SCAD | AgentN73 | SCAD | 4 | 21.01.2015 21:57 |
Серия 1.020. Как задать плиты перекрытия для учета пульсации и собственного веса в программе. | GAS101 | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.12.2014 02:31 |
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку | Komplanar | SCAD | 7 | 08.01.2014 18:04 |
Некорректный результат расчета плиты в Лире 9.4 | vladimir1963 | Лира / Лира-САПР | 7 | 28.12.2012 15:33 |
пример ручного расчета фундаментной плиты | Andrey1111 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.11.2011 09:05 |