Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Клапан для сброса давления в помещении с АУГП

Клапан для сброса давления в помещении с АУГП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2007, 10:15 #1
Клапан для сброса давления в помещении с АУГП
AntonNC
 
Регистрация: 01.11.2007
Сообщений: 2

При проектировании хладоновой АУГП для защиты серверной возникла необходимость устройства проема для сброса избыточного давления. Обособленной системы вентиляции для данного помещения нет, поэтому использование вентиляции для сброса давления отпадает. Следовательно нужен какой-то клапан который будет установлен в стене защищаемого помещения.
Вопрос в том что это за клапаны? Какие фирмы их производят, каковы их характеристики? Если кто знает подскажите...
Просмотров: 8493
 
Непрочитано 15.11.2007, 22:03
#2
Медведь-мудрый

проектировщик-наладчик
 
Регистрация: 14.05.2007
Москва
Сообщений: 38
<phrase 1=


Уважаемый! Сбросить давления чего? и Какое избыточное давление этого чего нужно "сбросить"? Проблема то плёвая.
Медведь-мудрый вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2007, 16:19
#3
Orion281


 
Регистрация: 19.11.2007
Сообщений: 1


www.mezplant.ru Клапан сброса избыточного давления (КСИД) Там каталог есть, найдешь
Orion281 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2007, 18:24
#4
MS

слаботочник
 
Регистрация: 31.08.2006
Москва
Сообщений: 128


А он нужен?
Какой документ на него ссылается?
__________________
С уважением, Михаил.
MS вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2007, 13:44
#5
MS

слаботочник
 
Регистрация: 31.08.2006
Москва
Сообщений: 128


НПБ 88-2001: "7.20. В помещении предусматривается постоянно открытый проем (или устройство, проем которого открывается при подаче ГОТВ) для сброса давления, если его необходимость подтверждена расчетом по методике, приведенной в приложении 8."
__________________
С уважением, Михаил.
MS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 14:53
#6
AntonNC


 
Регистрация: 01.11.2007
Сообщений: 2


Orion281 - спасибо большое!
AntonNC вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Клапан для сброса давления в помещении с АУГП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51