Непрочитано 11.12.2018, 16:58 #1
Коэффициент расчётной длины для дымовой трубы
mot32
 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66

Дымовая труба - сплошное сечение - круглая труба ( обычная , НЕ-тонкостенная).
Закрепление - на анкерных болтах ( т.е - жесткое).Верхний конец-свободный , нагрузок нет.
Коэффициент расчётной длины для дымовой трубы - считаю что можно m=1,12 по табл.30 СП ....
Думаю что m=2,0 - не нужно - так как - это не стойка , на которую вверху приложена нагрузка .
Может в СНиПе "Мосты и трубы" - как то не так...Что думаете, коллеги ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 16.13330.2011.djvu_SNiP_II-23-81 Стальные к - ции.jpg
Просмотров: 329
Размер:	133.5 Кб
ID:	208952  

Просмотров: 3165
 
Непрочитано 11.12.2018, 17:09
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


1.12.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 17:57
#3
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


СП Сооружения пром. предприятий
9.3.31 Расчетную длину трубы при определении форм свободных колебаний и
проверке несущей способности горизонтальный сечений для свободно стоящих труб
следует принимать равной высоте трубы, умноженной на коэффициент 1,12.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2018, 22:00
#4
Jvlivs


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 69


Коэффициент m=1,12 берётся в случае учёта собственного веса (у дымовой трубы нельзя пренебречь собственным весом в силу массивности конструкции), а коэффициент m=2 в случае, когда можно пренебречь весом (относительно тонкие, лёгкие конструкции).
Jvlivs вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2018, 11:29
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Jvlivs Посмотреть сообщение
Коэффициент m=1,12 берётся в случае учёта собственного веса
Как правило, у дымовой трубы есть площадки. С учётом снега и гололёда на них, коэффициент расчётной длины вырастает до 1,2-1,3. Правда, я не припомню случая, когда для такой конструкции это играло бы хоть какую-то роль - труба рассчитывается как изгибаемый элемент в 99,9 % случаев.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2018, 13:13
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
до 1,2-1,3.
1,3 - завышено.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
изгибаемый элемент в 99,9 % случаев.
Это да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2019, 23:48
#7
Jvlivs


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 69


Речь о том, что коэффициент 1,12 принимается только при проверки устойчивости, а при расчёте на изгиб трубы этот коэффициент не принимается во внимание.
Jvlivs вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 20:12
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Jvlivs Посмотреть сообщение
... коэффициент 1,12 принимается только при проверки устойчивости....
С учетом изгибающего момента или без?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 20:36
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Jvlivs
... коэффициент 1,12 принимается только при проверки устойчивости....
С учетом изгибающего момента или без?
Я бы считал по моей любимой формуле Ясинского
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 20:52
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я бы считал по моей любимой формуле Ясинского
Что это за формула такая?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 20:57
#11
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С учетом изгибающего момента или без?
это из нормотивки откуда то принимать при ветровой нагрузки такую длину, надо поискать откуда, как то считал дымовую трубу принимал удлинении по сравнению с физическим. Нашел:
6.5 В качестве расчетной схемы трубы следует принимать защемленный в основании консольный стержень постоянного или переменного по высоте сечения.

Для стальных труб и труб из полимерных композитов с оттяжками расчетная схема принимается в виде консольного стержня, защемленного в основании с упругими опорами в местах оттяжек.

Расчетную длину трубы при определении форм свободных колебаний для свободно стоящих труб следует принимать равной высоте трубы, умноженной на коэффициент 1,12.
СП 375.1325800.2017 и в ранних нормах такое было
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 05.01.2019 в 21:05.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 22:49
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...следует принимать равной высоте трубы, умноженной на коэффициент 1,12..
Не, ну это известно каждому нормальному студенту. Это от Эйлера.
Я выступил после смелого заявления:
Jvlivs
Цитата:
... при расчёте на изгиб трубы этот коэффициент не принимается во внимание.
Короче: если тебя гнет как камыш, какая нафег устойчивость ваще?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2019, 23:39 Коэффициент расчётной длины для дымовой трубы
#13
mot32


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66


А вот ёщё вопрос - молниеприёмник (что наверху столба)- стойка из одиночного уголка с вваренным кругляком - там по типовой серии вообще получается где-то гибкость 250-300 при коэффициенте расч. длины 1.12 ???? Или я- ошибаюсь ?
mot32 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 02:19
#14
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
А вот ёщё вопрос - молниеприёмник (что наверху столба)- стойка из одиночного уголка с вваренным кругляком - там по типовой серии вообще получается где-то гибкость 250-300 при коэффициенте расч. длины 1.12 ???? Или я- ошибаюсь ?
там вроде по другому берется...хотя эти молниеотводы падают аки камыши сам в детстве видел, около снопов с пинькой стояли и все завалены

нет не все но через одного точно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 09:36
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
А вот ёщё вопрос - молниеприёмник (что наверху столба)- стойка из одиночного уголка с вваренным кругляком - там по типовой серии вообще получается где-то гибкость 250-300 при коэффициенте расч. длины 1.12 ???? Или я- ошибаюсь ?
Да, гибкость именно такая. А что не так? Нормы велят ограничить гибкость конкретно молниеприемника?
В принципе молниеприемник - неработающий (на сжатие) элемент, и его гибкостью заморачиваться не следует.
А вот над жесткостью можно подумать - при динамических расчетах (пульсация, сейсмика) становится видно, что от колебаний молниеприемник хорошо напрягается (у корня).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 12:43
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
олучается где-то гибкость 250-300 при коэффициенте расч. длины 1.12
Наверное молниеприемники подбирал электрик или полуграмотный техник, а не инженер конструктор

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.01.2019 в 13:43.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2019, 09:53
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Именно полуграмотные и подбирают "по гибкости". Причем не только молниеприемники.
Молниериемнику не грозит потеря устойчивости от собственного веса+гололеда.
Молниеприемник ломается от колебании сооружения от ветра и/или сейсмики.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2019, 21:14
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Молниеприемник ломается от колебании сооружения от ветра и/или сейсмики.
добавлю причем как правило вырывает фундамент, потому что он как раз по типовой серии по моему(тупо сверленное отверстие диаметром 300 мм помоему и глубиной около 1,5-2х метров,залитое бетоном) и его как раз таки электрики не заморачиваясь везде применяют
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициент расчётной длины для дымовой трубы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как найти коэффициент приведения длины 212ВиП Лира / Лира-САПР 4 18.11.2018 20:53
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? Romashkin Металлические конструкции 11 03.02.2017 08:00
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Задание стяжных металлических колец при расчете кирпичной дымовой трубы Alex_Student Лира / Лира-САПР 3 27.03.2015 21:53
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире Юлия1235 Лира / Лира-САПР 2 14.05.2014 13:49