| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как технологически правильно выполнить узел оконного откоса

Как технологически правильно выполнить узел оконного откоса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2018, 17:24 #1
Как технологически правильно выполнить узел оконного откоса
Frederiks1
 
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 14

Имеем оконный проём, стены из газоблока 200 мм. Оконный проём обрамлён металлическими равнополочными уголками 60х60х4. Задача: сделать оконный проём из гипсокартона. Проблема заключается в том что из-за тепловых расширений металл будет способствовать образованию трещин на откосе(если это будет просто штукатурка или гипсокартон на перфликсе) Если использовать гипсокартон, то его можно с одной стороны закрепить к раме окна, а с другой нужен какой-то клей который позволить закрепить гипсокартон к металлу.
Как в таком случае технологически правильно выполнить оконный откос?
Решение нужно рациональное т.к таких проёмов очень много.
Просмотров: 1411
 
Непрочитано 14.12.2018, 18:48
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


А что такое оконный проём из гипсокартона ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 19:05
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Подозреваю, что стены будут обшиваться гипсокартоном, и кому-то пришла в голову идея, что проёмы тоже должны быть обшиты для получения ровных плоскостей без штукатурки, и даже без затрат на отливы/откосы.
Если задача стоит только в температурных расширениях стали, то крепите прямо к газоблокам сквозь овальные отверстия в уголках.
Правда, мне непонятно, как гипсокартон будет выводиться наружу, за пределы окна, где будет подвергаться атмосферной влажности, если только специальный гипсокартон для наружных работ...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2018, 22:52
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Странное решение (как минимум) - обрамлять проемы в газоблоках уголком. Разве только для усиления из-за того, что простенки не несут. Да и стена из газоблоков 200 тоже не внушает. Offtop: Мутный какой-то объект. Если можно крепить гипсокартон к раме окна, значит, можно и к самому откосу из газобетона саморезами и клеем.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2018, 05:07
#5
commander

Технадзор, ПОС, ППР, Чистые помещения
 
Регистрация: 22.05.2009
Н.Новгород
Сообщений: 23


Можно использовать сэндвич-панель для откосов, стартовый и F-образный ПВХ профили. Такое решение используется много где, в интернете легко информацию найдете.
commander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как технологически правильно выполнить узел оконного откоса

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Как выполнить рамный узел сопряжение стальных балки и колонны из "плоскости" diek Металлические конструкции 6 06.06.2013 09:21
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08