| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт опоры ЛЭП. Замечания эксперта

Расчёт опоры ЛЭП. Замечания эксперта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2018, 12:46 #1
Расчёт опоры ЛЭП. Замечания эксперта
fredda
 
инженер конструктор
 
Красноярск
Регистрация: 08.04.2009
Сообщений: 102

Добрый день! Нужна помощь, совет, может кто сталкивался.
Был выполнен расчёт обычных металлических промежуточных опор ЛЭП.
Эксперт выдал замечание:
"2. Расчёт ветровых и гололедных нагрузок выполнен по ПУЭ в нарушение требований ч.1 СП 20.13330.2011"

Это опору по СП считать надо было? Или.....
Просмотров: 2720
 
Непрочитано 19.12.2018, 13:17
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
"2. Расчёт ветровых и гололедных нагрузок выполнен по ПУЭ в нарушение требований ч.1 СП 20.13330.2011"
ПУЭ не относится к обязательным нормативам для выполнения ФЗ 384
Но при этом в ПУЭ заложен ветер точно хуже, поэтому брать по наихудшему варианту и все
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 14:20
#3
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
Эксперт выдал замечание:
"2. Расчёт ветровых и гололедных нагрузок выполнен по ПУЭ в нарушение требований ч.1 СП 20.13330.2011"
Пункты 1.2, 1.3. Никакого нарушения, что Вы собирали по ПУЭ нет. ЛЭП это отдельный вид сооружения и дополнительные требования к ним дает именно ПУЭ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: !ппп.JPG
Просмотров: 255
Размер:	93.3 Кб
ID:	209237  
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 14:54
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Эксперт перегрелся или ещё учится..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 15:16
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
Пункты 1.2, 1.3. Никакого нарушения, что Вы собирали по ПУЭ нет. ЛЭП это отдельный вид сооружения и дополнительные требования к ним дает именно ПУЭ.
СП 20.13330 п 12.1 Гололедные нагрузки необходимо учитывать для воздушных линий электропередачи и связи, контактных сетей электрифицированного транспорта, антенно-мачтовых устройств, канатов.....
О каком ПУЭ вы говорите, в СП четко прописано что ЛЭП считать по СП!
Но при этом в СП ветер за 10 мин осреднение гораздо меньше чем ветер по ПУЭ при 2х минутном осреднении ( и ПУЭ опять же отсылает к СП всякие коэф брать), даже если взять ветер м/с из ПУЭ и посчитать по 0.43*V^2 ( формула 11.3), не получится значение ветра по ПУЭ
Пример: по ПУЭ район по ветру – IV (максимальное ветровое давление Wо = 800 Па,
скорость ветра 36 м/с). по СП 480 Па. Что плохого если посчитать по ПУЭ?

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 19.12.2018 в 15:26.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2018, 15:21
#6
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


ммммммм...... я в ступоре

----- добавлено через ~1 мин. -----
т.е. получается, теперь ПУЭ следует использовать только для расчёта нагрузок от проводов ВЛ? Или их тоже по СП теперь?
fredda вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 15:38
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
т.е. получается, теперь ПУЭ следует использовать только для расчёта нагрузок от проводов ВЛ? Или их тоже по СП теперь?
Мы используем ПУЭ потому что:
1. Нагрузки больше ( надежней конструкция)
2. Пульсацию можно не считать а умножить на 1,5 стат ветер.
Эксперт с радость принимает если расчет выполнен по ПУЭ с 800Па, а не по СП с 480. Хотя был случай, что нам пришлось убеждать эксперта что мы должны считать по СП, а ПУЭ нигде не прописано, что его можно применять, эксперт ничего не смог противопоставить ( У нас в Самаре по ПУЭ гололед 20, а есть рег норматив где аж 25 мм, мы посчитали на 20, эксперт достал документ где 25, я достал постановление 1521 где нет ПУЭ и впомине, а по СП помоему 15 мм). Эксперт принял расчет на 20 мм.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2018, 16:14
#8
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Я всегда беру ПУЭ из тех же соображений, и в первые получаю подобное замечание.
Попробую завтра оговорить с экспертом.
Отпишусь по результату.
fredda вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 16:31
#9
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Ну если по правильному, то должны считать по тем нормативам, которые прописаны в задании на проектирование. Там обычно в виде общих фраз указаны ФЗ. И никаких ПУЭ. Так что эксперт формально прав.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 17:00
#10
INGeg


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 70


Есть ТУ на проектирование линий эл/передач. Там всегда прописаны климатические параметры по ПУЭ. Не до каждого инженера эта бумажка доходит.
Эксперт наверное не в курсе его существования... по нему будет надежнее
Offtop: В проектной документации здания или сооружения лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, должны быть учтены исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
INGeg вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 17:20
#11
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
СП 20.13330 п 12.1 Гололедные нагрузки необходимо учитывать для воздушных линий электропередачи и связи, контактных сетей электрифицированного транспорта, антенно-мачтовых устройств, канатов.....
О каком ПУЭ вы говорите, в СП четко прописано что ЛЭП считать по СП!
Но при этом в СП ветер за 10 мин осреднение гораздо меньше чем ветер по ПУЭ при 2х минутном осреднении ( и ПУЭ опять же отсылает к СП всякие коэф брать), даже если взять ветер м/с из ПУЭ и посчитать по 0.43*V^2 ( формула 11.3), не получится значение ветра по ПУЭ
Пример: по ПУЭ район по ветру – IV (максимальное ветровое давление Wо = 800 Па,
скорость ветра 36 м/с). по СП 480 Па. Что плохого если посчитать по ПУЭ?
Вы так себе ловко противоречите. Прописано по СП, так считайте по СП.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
ммммммм...... я в ступоре

----- добавлено через ~1 мин. -----
т.е. получается, теперь ПУЭ следует использовать только для расчёта нагрузок от проводов ВЛ? Или их тоже по СП теперь?
Нагрузки от гололеда на провода ВЛщики считают по ПУЭ, во всяком случае наши ВЛщики. Если требуется гололед на конструкцию опоры, то считаем по СП. Ветер принимаем по ПУЭ, потому, что так спокойнее спим.
Только личный разговор с экспертом разрешит Ваши противоречия. Сейчас эксперты опираются только на свое мировозрение.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 13:26
#12
fredda

инженер конструктор
 
Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Добрый день! состоялся разговор с экспертом.
Т.к. СП 20 есть в перечне обязательных, то считать надо по нему.
ПУЭ можно пользоваться только в том случае, если в ТЗ заказчик отдельным пунктом прописал это требование.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Ну если по правильному, то должны считать по тем нормативам, которые прописаны в задании на проектирование. Там обычно в виде общих фраз указаны ФЗ. И никаких ПУЭ. Так что эксперт формально прав.
Именно так мне эксперт и сказал
fredda вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 23:03
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
.состоялся разговор с экспертом.
Т.к. СП 20 есть в перечне обязательных, то считать надо по нему.
Именно так мне эксперт и сказал
Эксперт идиот. Нахрен ему на рожон? Самый умный что ли? Барана кусок...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 23:44
#14
mot32


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66


эксперт- лицо -политическое ... если нудит в сторону ещё больших запасов - поддайся ему ( А!!! ,меньших -к стати - тоже, но - не обязательно , если - не слишком)....Если в результате итога (НО ПОСЛЕ ПОДПИСИ ЭКСПЕРТА ВОЗНИКНЕТ ПРОБЛЕМА -
то - валить на эксперта...
mot32 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт опоры ЛЭП. Замечания эксперта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Скользящие опоры для водопровода в Футляре?! Андрей2202 Водоснабжение и водоотведение 5 11.12.2012 16:26
Опоры железобетонные ЛЭП. Расчёт закрепления в грунте в сверленных котлованах? Роман65 Электроснабжение 1 27.04.2012 10:55
Расчёт неподвижной ж.б. опоры. 3MEi86 Лира / Лира-САПР 4 17.08.2011 13:42