| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учет остекления в задании модели

Учет остекления в задании модели

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2009, 22:12 #1
Учет остекления в задании модели
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705

Здравствуйте.
Возник следующий вопрос. Лестничная клетка с фасадной стороны остеклена на всю высоту здания. Здание кирпичное. Как задать остекление, чтоб потом можно было задать ветровую нагрузку? Как вариант, думал заменить распределенную ветровую нагрузку погонной, приложенной к лестничным площадкам (с фасадной стороны).
Задача чисто академическая (диплом). Модель задается в СКАДе. Это первая моя серьезная модель, наставники отсутствуют, потихоньку мудрую.
Просмотров: 2233
 
Непрочитано 21.04.2009, 23:37
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Все правильно думаете!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 23:44
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


пардон, а Ваши стеклянные фасады упираются в лестничные площадки?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 00:31
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
пардон, а Ваши стеклянные фасады упираются в лестничные площадки?
Как бы это помягче выразить - да. Изначально здание монолит, но исходя из задания на диплом, пришлось выдумать кирпич и все такое. В тонкости особо не давался (типа влияние прогибов, вибрации и все такое) да и меня к этому не подталкывали.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 09:26
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


наверное каркас остекления крепится не только к лестничным площадкам, но и кирпичным стенам, следовательно будет несколько неверным всю ветровую нагрузку от остекления прикладывать к лестничным площадкам.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 10:00
#6
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


По хорошему, нагрузка передаётся по контуру оконного проёма или в местах крепления оконной рамы к несущим (или не несущим, или самонесущим) конструкциям. Другое дело, что вы в итоге хотите получить?. Если бы это было каркасное здание, то это будет дополнительный момент в колоннах от ветровой нагрузки, если это кирпичное здание, то усилия в стенах, причём параллельных воздействию ветра (или наоборот перепендикулярных если стоит такая задача). В конечном итоге у вас есть площадь давления ветра, и вам необходимо приложить эквивалентную нагрузку (к перекрытиям, стенам), чтоб получить дополнительные усилия.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 16:37
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Спасибо за помощь. Я склоняюсь к тому, что это чисто академическая задача и детально ее прорабатывать смысла нет (все равно никто не оценит). Попробую разные варианты.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2009, 23:25
#8
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Yuzer
Даже если бы это был реальный расчет, то никто не стал бы моделить стекло. Обычно по грузовым площадям собирается нагрузка от ветра и передается на несущие элементы.
Romka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учет остекления в задании модели

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort Danger_pgs Программирование 8 10.06.2008 20:42
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж BM60 AutoCAD 11 12.02.2008 06:17
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09