| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.10.2009, 08:10 | #1 | |
Ветер на градирню - внутреннее (дополнительное давление)
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
||
Просмотров: 3000
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
ETCartman, к сожалению, нет возможности посмотреть ваш шаблон, нет OpenOffice под рукой.
По внутреннему давлению - сам сейчас озадачен этим, правда немного в другом контексте. Мнение такое - его может не быть при данной схеме (напр. СНиП 2.01.07-85* 12б), если есть кровля. Если нет кровли - надо учитывать. Поэтому и разделили. А вот почему в "Руководстве по расчёту сооружений на действие ветра" для градирен не дается этот коэффициент - вопрос. У меня проблема - надо ли учитывать внутреннее давление, если сооружение высокое, но диаметр относительно большой и хочется применить именно схему 12б, а не 14? Казалось бы, откуда ему взяться внизу? Да и в книгах по дымовым трубам и по расчетам газоотводящих стволов (напр., Солодарь) изображают только внешнее давление. Буду рад, если вместе разберемся!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 3
|
А вот почему в "Руководстве по расчёту сооружений на действие ветра" - стр.15 2 абзац сверху и Кроме внешнего давления ветровой нагрузки, учитывается распределенное по поверхности внутреннее давление с коэффициентом минус 0,5 в соответствии с п. 6.109 (Пособие по проектированию градирен).
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м | _Oleg_ | Основания и фундаменты | 2 | 22.12.2008 19:08 |