Непрочитано 28.10.2009, 08:10 #1
Ветер на градирню - внутреннее (дополнительное давление)
ETCartman
 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649

Составил для шаблон по определению аэродинамического коэффициента (по разным снипам и руководствам). Отдельно подсчитывается внутреннее давление для открытых сверху сооружений. Насколько я представляю, это давление действует всегда, если ветер есть. то есть рассматривать два случая (Свнеш и Свнеш+Свнутр) по отдельности не надо. Но не совсем понятно, почему их в нормах разделили. Условное получается разделение? Кто нибудь может объяснить?

Вложения
Тип файла: zip Нагрузка.zip (453.4 Кб, 135 просмотров)

Просмотров: 3000
 
Непрочитано 28.10.2009, 17:20
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


ETCartman, к сожалению, нет возможности посмотреть ваш шаблон, нет OpenOffice под рукой.

По внутреннему давлению - сам сейчас озадачен этим, правда немного в другом контексте.
Мнение такое - его может не быть при данной схеме (напр. СНиП 2.01.07-85* 12б), если есть кровля. Если нет кровли - надо учитывать. Поэтому и разделили.
А вот почему в "Руководстве по расчёту сооружений на действие ветра" для градирен не дается этот коэффициент - вопрос.
У меня проблема - надо ли учитывать внутреннее давление, если сооружение высокое, но диаметр относительно большой и хочется применить именно схему 12б, а не 14? Казалось бы, откуда ему взяться внизу? Да и в книгах по дымовым трубам и по расчетам газоотводящих стволов (напр., Солодарь) изображают только внешнее давление.

Буду рад, если вместе разберемся!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 13:42
#3
karakum


 
Регистрация: 02.07.2008
Сообщений: 3


А вот почему в "Руководстве по расчёту сооружений на действие ветра" - стр.15 2 абзац сверху и Кроме внешнего давления ветровой нагрузки, учитывается распределенное по поверхности внутреннее давление с коэффициентом минус 0,5 в соответствии с п. 6.109 (Пособие по проектированию градирен).