Непрочитано 03.05.2011, 20:17 #1
Узел опирания ригеля (шарнирный или жесткий)
Edwin
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22

Встретился узел при обследовании. Никак не могу понять шарнирный он или жесткий. при расчете по рамной схеме получается большой перегруз шва между пластиной и колонной.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: для форума.JPG
Просмотров: 421
Размер:	30.2 Кб
ID:	58765  

Просмотров: 2708
 
Непрочитано 03.05.2011, 20:50
#2
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Edwin Посмотреть сообщение
Встретился узел при обследовании. Никак не могу понять шарнирный он или жесткий. при расчете по рамной схеме получается большой перегруз шва между пластиной и колонной.
Да по логике узел шарнирный, по причине:
1. По полкам примыкающих к колонне элементов отсутствуют накладки, которые должны воспринять пару сил (от изгибающего момента).
2. Под примыкающими к колонне элементами отсутствуют вуты (или капители).

P.S. У меня к Вам встречный вопрос, но не в тему. А не смущает Вас примыкание фасонками балок к стенке профиля 120х4 (в смысле, нет ли опасности прожига стенки при сварке)?
Vpch1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 21:09
#3
Edwin


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22


Смущает. Буду рекомендовать подвести к балке опорный столик (сделать шарнирный). Мне кажется несмотря на отсутствие накладок, пластина воспринимает какой-то момент.
Чесно говоря кажется что вернее всего стенка трубы выгнется, но я не умею ее рассчитывать. Не подскажете как ее расчитать?)))
Edwin вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 21:47
#4
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Edwin Посмотреть сообщение
Смущает. Буду рекомендовать подвести к балке опорный столик (сделать шарнирный). Мне кажется несмотря на отсутствие накладок, пластина воспринимает какой-то момент.
Чесно говоря кажется что вернее всего стенка трубы выгнется, но я не умею ее рассчитывать. Не подскажете как ее расчитать?)))
Изгибающий момент действительно будет. Тем более, что выполняется обварка фасонки. Но узел считать идеально жестким я бы не стал. Скорей это так называемый "semi-rigid" узел.

Идеальный шарнир Вам сделать будет очень сложно. Почему бы не убрать сварку и не пересадить балки на болты? Тогда это будет гораздо больше похоже на шарнир.

В расчете стенки колонны посмотрите "Пособие по проектированию металлических конструкций" к СНиП 2-23-81*, раздел 15, там нечто похожее есть.
Vpch1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Узел опирания ригеля (шарнирный или жесткий)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 57 29.05.2011 03:44
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34