Как корректно задать модуль упругости монолитной железобетонной балки-стенки в ЛИРЕ (СКАДе, и пр. МКЭ комплексах) с учетом требований СП 52-103-2007?
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 401
|
||
Просмотров: 11715
|
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
В соответствии с СП 532-103-2007:
"В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки."
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
потому что в СП описан общий случай, когда балки (и плиты) работают самостоятельно (в смысле, сверху нет стен/балок-стенок). И стены в основном работают только на вертикальную нагрузку (вдоль элемента). и как справедливо заметил avrubtsov, момент инерции балки-стенки много больше момента инерции просто балки. Что вносит свои корректировки в распределение усилий.
несомненно... только для начала надо определить арматуру с учетом корректной работы, а потом уже задать нелинейный материал с учетом армирования. Хотя... можно и без арматуры попробовать.... Ранее, не имея результатов расчетов, я бы с вами согласился. Вот только в результате расчета с коэф. для балки 0.3 и балки-стенки 0.6 получилось так, что в стене появилась арматура бОльшего диаметра, чем заложена по проекту предыдущим проектировщиком...
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
gdenisn, если стенка монолитная откуда в балке момент?)), ну разве что от других усилий.
представьте что от какой-то нагрузки балка деформировалась на положенные ей 1/200 или сколько там пролета. Какие усилия должны быть в стенке чтобы вызвать те же перемещения? ----- добавлено через 37 сек. ----- .. ну или объясняйте еще раз проблему, примеры... пока что непонятно |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Да уберите вы оттуда балку вообще и не мучайте себя и других! Если у вас работает балка-стенка, зачем под ней балка? Такое нагромождение конечных элементов разного рода (плита перекрытия+стержень балки+оболочка стенки) все равно ни к чему хорошему не приведет в результатах расчета )
|
|||
|
||||
В ряде расчетных программ (например, в Старке) можно снизить только изгибную жесткость плиты, с целью перераспределить усилия в балку. А вообще, наиболее рациональным представляется подход из поста №8.
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Будет пальцем в небо.
Считай в упругой постановке и не парься.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
На армировании плит, как правило, ввод коэффициентов снижения жесткости сказывается мало при линейном расчете. А вот картина деформаций будет серьезно различаться. На картинках слева - "нормальные" модули упругости, справа - пониженные по СП52-2007.
|
||||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
Цитата:
буду пробовать. Цитата:
Но и исключение балки не дает внятной картины усилий в стене. Просто выделить ряд КЭ с растягивающими напряжениями для корректного определения арматуры не удается. Но появилась идея: может быть стоит убрать балку вообще, задать несколько рядов балки-стенки с начальным модулем упругости (общей высотой размером с балку), а остальные элементы по высоте задать с коэф 0.6?... тогда и арматура там появится... попробую, отпишусь по результату. Offtop: Вернулись в начало. Как корректно задать параметры Е для расчета в упругой стадии?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Модуль упругости железобетона для Скада | C1 | Железобетонные конструкции | 19 | 08.09.2020 13:23 |