| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия?

Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2007, 15:17
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия?
vv_77
 
заказчик
 
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664

Заказчик твердо хочет покрытие из кровельных сендвич-панелей.
Смущает вот что: можно ли обеспечить при этом жесткость горизонтального диска покрытия по аналогии с профнастилом? Саморезы же проходят через утеплитель и жесткость сопряжения панели с прогоном поэтому вызывает сомнение.
Если жесткость не учитывать, то естественно начинают появляться горизонтальные связи покрытия и прогоны начинают расти, раз у них сжатый пояс не закреплен, чего тоже очень не хочется.
Просмотров: 32516
 
Непрочитано 24.12.2018, 11:31
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Буду безмерно благодарен если выложите в пределах половины самого напряженного прогона
Разрезал панель (кроме верхней обкладки) - теперь срез по скату перераспредилися получше, а попрек - не изменился, вопреки прогнозам. Т.е. 2 тонны на срез - это значит отверстие мнется гаранитрованно. Но я не думаю, что та нужно более 3 мм смещения для разгрузки. Сейчас получается, что панель пытается помочь прогону в изгибе от вертикальной. Помочь невелика, а срезающие огромны.
Сшивку я не моделировал пошурупно, просто непрерывный лист 0,6 мм поверху.
И вот как гнется гвоздь:

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
...А на какую нагрузку "якорить"? На скатную составляющую с шириной грузовой площади, равной половине шага прогонов (для конькового)? Или половине длины самой панели?
Думаю, надо передать всю скатную. Это принципиально. Т.е. каждая панель должна прицепляться с расчетом на скатную от всей площади. Но как видим, швеллера крутятся "вверх по скату", и как бы скатная практически сводится на нет самими шурупами - ну можно немного их разгрузить разве что...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез.png
Просмотров: 91
Размер:	10.4 Кб
ID:	209354  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гнет.png
Просмотров: 106
Размер:	34.4 Кб
ID:	209355  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.12.2018 в 11:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 11:54
#82
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. каждая панель должна прицепляться с расчетом на скатную от всей площади
Какая же скатная достается саморезам в рядовых прогонах, если все держит конек?
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 12:01
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Какая же скатная достается саморезам в рядовых прогонах, если все держит конек?
Саморезы будут только воспрепятствовать кручению прогона - т.е немного.
Вот освободил связь "саморез-нижняя ошивка" вдоль прогона - теперь усилие среза вдоль прогона 0, поперек не изменилось, вертикальный прогиб прогона возрос до 59 мм. При этом смещение отверстие-гвоздь вдоль прогона - 0,45 мм. Т.е. здесь прогноз подтвердился - попытка панели помочь прогону в основном изгибе скоропостижно угасает до 0. Думаю, на практике это не смятие отверстия, а выключение (легким выгибом) обшивки при сжатии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Смятие.png
Просмотров: 51
Размер:	1.9 Кб
ID:	209356  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 13:04
#84
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. 2 тонны на срез
Что-то здесь явно не так.

Немного пофантазирум.
Вырезаем участок приходящийся на 2 прогона В= 4 м и считаем как защемленную на опорах балку, закрепленную 4-мя саморезами к прогонам, расстояние между прогонами h=2м.
Погонная скуатная нагрузка на условную балку q=350*4*.174=244 кгс/м , где sin(10град) = 0,174
Моп = q*L^2 / 12 = 246 * 36 / 12 = 732 кгс
Продольное (горизонтальное) усилие среза в саморезе Sx = Моп / h = 732 / 2 = 366 кгс
Скатное усилие в саморезе Sy = q*L / 4 = 244 * 6 /4 = 522 кгс = 366 кгс
Это ориентиры - выше каких усилие в саморезах, думаю, не может быть ни в каких случаях.

Наверное у Вас сэндвичи включились совместно с прогонами в поперечный изгиб (вдоль нормальной составляющей). Отсюда и такие громадные усилия.

Так что, без испытаний - никак
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 13:52
#85
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Дайте пожалуйста узел сшивки панели вдоль замка Эскизно, али еще как. Саморезить по верхнему замку, где полуволна заходит на следующую панель, или речь идет еще и про нижний замок?

Последний раз редактировалось Alexmf, 24.12.2018 в 14:05.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 14:13
#86
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Расчет соединения на срез подразумевает работу самореза на срез и изгиб, а фактически рассчитывается на смятие листа.
Расчёт самонарезающего винта на срез - это расчёт только на срез и нет там никакого изгиба и смятия. Это отдельная проверка
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
СТО 0043-2005 " 7.1.8 Расчетное срезающее усилие Nb, которое может быть воспринято одним винтом, определяется по формуле:
Nb = a • Ru • d • t, (14), где t - толщина более тонкого из соединяемых профилей в мм; d - диаметр винта, мм ; Ru - расчетное сопротивление стали настила в кH/мм2.

По результатам испытаний приведенным во вложении к посту 32 испытательная предельная нагрузка на срез самореза d5,5 с обшивкой 0,5-0,7 мм составила 240-360 кгс
Работа на изгиб подразумевает наличие изгибающего момента. Где он в формуле указан
И коль вы уже сослались на СТО 0043-2005, то не плохо было бы прочитать пункт, идущий как раз перед тем, что указали вы!
"7.1.7 Опорные соединения профилированного настила на самонарезающих винтах должны рассчитываться на срез и растяжение"
Так же ознакомьтесь с СТО 0065-2011 (винты Гарпун), СП 260.1325800.2016, EN 1993-1-3 (соответствующие разделы)
Нигде вы не увидите расчёта на изгиб самонарезающих винтов. Вы можете самостоятельно посчитать, но сомневаюсь, что получите вменяемый результат.




Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Согласен. Первоначально - 0,8-1 мм. Но уже в рекомендациях 1985 появились настилы современного сортамента толщиной от 0,7 мм и даны сдвиговые характеристики к ним.
А делали всеравно 1мм. Тогда у заводов был план. Это сейчас слепят из чего угодно, лишь бы продать.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Кровельные сэндвич-панели при шаге прогонов 2 м несут вертикальную нагрузку до 500 кгс/м2 (я чаще проектирую для V и VI районов). Обшивки участвуют в совместной работе с утеплителем и нижняя обшивка на средних опорах неизбежно работает на сжатие и ее устойчивость наверняка обеспечена.
Утеплитель на клей посажен на обшивку. Очень сомнительно, как можно определить величину, если угодно этой "совместной работы"

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Так почему же обшивка не может работать на сдвиг в плоскости ската и почему панель не может обеспечить диск, хотя бы для восприятия скатной составляющей?
Я не требую диска из сэндвича в IV районе для высоты 10м, пролета 24, с кранами до 15 т как для профнастила в Молодечно 1.460.3-23.98. Но область возможного применения в небольших зданиях хотелось бы очертить.
Повторю то, что и писал до этого. Считаю, что сэндвич-панели - самонесущие ограждающие конструкции и взвалить на них ещё какие-то дополнительные функции очень скользкий путь.
То как связи их хотят использовать, то как диск покрытия, кто-то вообще пытается их использовать как каркас для навесных фасадных систем.
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 16:02
#87
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Расчёт самонарезающего винта на срез - это расчёт только на срез и нет там никакого изгиба и смятия. Это отдельная проверка .....Работа на изгиб
.......
подразумевает наличие изгибающего момента. Где он в формуле указан
И коль вы уже сослались на СТО 0043-2005, то не плохо было бы прочитать пункт, идущий как раз перед тем, что указали вы!
"7.1.7 Опорные соединения профилированного настила на самонарезающих винтах должны рассчитываться на срез и растяжение"
Так же ознакомьтесь с СТО 0065-2011 (винты Гарпун), СП 260.1325800.2016, EN 1993-1-3 (соответствующие разделы)
Нигде вы не увидите расчёта на изгиб самонарезающих винтов. Вы можете самостоятельно посчитать, но сомневаюсь, что получите вменяемый результат.
Не надо путать божий дар с яичницей. Расчет на срез подразумевает расчет на сдвигающее усилие. При этом происходит смятие листа, изгиб и растяжение винта. Разрушение от среза винта может происходить в креплениях тонкими винтами толстого листа, но никак не обшивки панели. Вы сами видите, что в СТО 0043 по формуле расчета на срез фактически выполняется расчет на смятие обшивки.

А где в СП 260.1325800.2016 присутствует расчет винтов на срез? 10.1.5 Несущую способность на срез соединений на вытяжных заклепках, самонарезающих винтах и дюбелях определяют испытаниями по нормативному значению разрушающей нагрузки на срез по формуле. Срез винта и срез соединения - это, согласитесь, не одно и то же.
Правда

Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
А делали всеравно 1мм. Тогда у заводов был план. Это сейчас слепят из чего угодно, лишь бы продать
Еще была в тренде экономия стали. Не могу сказать за 70-е, а в 80-х на моей памяти самыми ходовыми типа Н были настилы 0,8 мм, были 0,7 и 0,9, реже 1 мм.

Цитата:
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Утеплитель на клей посажен на обшивку. Очень сомнительно, как можно определить величину, если угодно этой "совместной работы"
Сэндвич-панели как раз с учетом этой "совместной работы и испытывают.
На самом деле это не так уж и сложно - все определяется работой минватных плит на сдвиг.

Вообще-то лучше не отвергать сходу, а попытаться разобраться.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 17:16
1 | #88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Что-то здесь явно не так.
Там все так - плотное объединение прогона с сэндвичем заставляет работать на изгиб весь пирог. Отсюда, по Журавскому, сдвиг на границе слоев.
Цитата:
Немного пофантазирум.
Не надо фантазировать - я произвел расчет с отцеплением обшивки от гвоздей - срез 0 при смещении 0,45мм.
Цитата:
Наверное у Вас сэндвичи включились совместно с прогонами в поперечный изгиб (вдоль нормальной составляющей). Отсюда и такие громадные усилия.
Не наверное, а точно по науке - вернитесь на п.83 - там об этом написано конкретно. И приведена картина смещения на 0,45 мм.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Так что, без испытаний - никак
Да не...во дворе 2019...просто надо тщательнее моделировать, и желательно в пакете потяжелее. Хотя уже тут на примитивной модели основное выявлено - панельная система весьма жесткая на сдвиг, никто никуда не скатывается СОВСЕМ (2-3 мм), усилия в саморезах до 240 кг ЛОКАЛЬНО (если что, соседи помогут).
Испытания лишь подтвердят и уточнят расчеты.
Alexmf
Цитата:
Дайте пожалуйста узел сшивки панели вдоль замка Эскизно, али еще как.
А-а-а, эскизно - да вот он. Такой узел вроде есть в каталогах производителей сэндвича.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Юзел.png
Просмотров: 140
Размер:	43.0 Кб
ID:	209363  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 18:50
#89
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Испытания лишь подтвердят и уточнят расчеты
А если попробовать оставить только скатную составляющую - посчитать на нее отдельно?
А то так слишком много факторов наслаивается и непонятно, что и откуда.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 19:03
#90
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такой узел вроде есть в каталогах производителей сэндвича.
Верхний лист сшит. А нижний?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 21:39
#91
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А если попробовать оставить только скатную составляющую - посчитать на нее отдельно?
Зачем? - тогда будет исключено важное составляющее - прогиб и кручение швеллера от вертикальной. Это важно, потому что швеллер от вертикальной крутится вовсе не вниз по скату, а наоборот. А скатная - производная от вертикальной, она не существует отдельно.
Цитата:
Верхний лист сшит. А нижний?
С нижним так: я в модели просто разрезал по всему скату. На деле нижние обшивки соединяются замками. Замки конечно не для несмещения вдоль, однако там плотное прижатие, и имеется реальное сопротивление смещению.
В расчетах лучше принять в запас, будто продольное смещение совсем свободное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2018, 22:52
| 1 #92
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем? - тогда будет исключено важное составляющее - прогиб и кручение швеллера от вертикальной. Это важно, потому что швеллер от вертикальной крутится вовсе не вниз по скату, а наоборот. А скатная - производная от вертикальной, она не существует отдельно.
Зато будет понятно влияние каждого компонента в отдельности. Как на косой изгиб проще и понятней считать раздельно по главным осям, чем вычислять характеристики для каждого угла.
Посчитав один раз отдельно по нормальной и по скатной Вам не надо будет потом каждый раз прикладывать нагрузку под своим углом.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 01:53
#93
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А-а-а, эскизно - да вот он. Такой узел вроде есть в каталогах производителей сэндвича.
Ну во первых это не узел крепления кровельных сендвич панелей, где вы это откопали? Типовой узел крепления у всех производителей как в приложении.
Относительно жесткого диска покрытия из сендвич панелей, я не сторонник этой теории, связей много не бывает Основная проблематика там не несущая способность самореза, а смятие материала около отверстия, так как минвата как материал на смятие не работает (в запас прочности) то фактически остаются верхний и нижний металлические листы, а они толщиной около 0,5 мм (принимаемая толщина для расчетов) то есть общая толщина металла работающего на смятие около 1 мм, плюс неоднородность материалов панелей, металл, клей (со своей несущей способностью на сдвиг), минвата, клей, металл. Внутренняя инструкция и политика Тримо Словения где я работал, панели не рассматривать как жесткий диск покрытия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел крепления панелей к прогонам.JPG
Просмотров: 99
Размер:	48.3 Кб
ID:	209368  
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 08:17
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Зато будет понятно влияние каждого компонента в отдельности. Как на косой изгиб проще и понятней считать раздельно по главным осям, чем вычислять характеристики для каждого угла.
Посчитав один раз отдельно по нормальной и по скатной Вам не надо будет потом каждый раз прикладывать нагрузку под своим углом.
И так все понятно. Непонятно чего Вам хочется "понять"/откопать. Вся картина видна и без разделения. Я и так все разделил. Вернитесь на п.83 - там об этом написано конкретно. И приведена картина смещения на 0,45 мм. Вы смотрели? Если смотрели - что еще непонятно-то?
Дальше можно только наоборот усложнять модель учетом всяких контактов панели с полкой швеллера, с учетом податливости, и т.д. и т.п. Это уже наука.
Integer
Цитата:
Ну во первых это не узел крепления кровельных сендвич панелей, где вы это откопали? Типовой узел крепления у всех производителей как в приложении.
Мы это откопали в каталогах производителей - этот узел применяется лет 20 - см. лист из фирменного каталога Теплант. Это во-первых. Узел, приведенный Вами - где Вы его откопали? - это не узел крепления сэндвич-панелй! Да, наш производитель так не крепит, и баста. Значит Ваш узел - не узел. Это во-вторых. В третьих, узлы бывают разными, у каждого производителя/разработчика свои глюки/цели/концепции. Не такого закона: "Integer не в курсе - значит узел не узел". Поработайте в теплант или еще где - узнаете много разного.
Офигеть просто
Цитата:
Относительно жесткого диска покрытия из сендвич панелей, я не сторонник этой теории, связей много не бывает
А кто тебе сказал, что от связей надо отказываться? Здесь речь о супержесткости панельного диска. И не более. Это Старый дилетант что-то мутит без связей, но он один.
Цитата:
минвата как материал на смятие не работает
Какое "смятие минваты"? Ты совсем все попутал. Ты тему читал вообще? Минвата - связующее звено между обкладками, это элемент композита, он так и входит в расчет, без минваты панель НИЧЕГО НЕ НЕСЕТ ВООБЩЕ!!! Просто задолбали...
Цитата:
общая толщина на металла работающего на смятие около 1 мм,
Пипец полнейший...на смятие работает лишь НИЖНЯЯ обшивка. Верхнюю не мнет априори, ибо винт ГИБКИЙ.. я умру щас...
Цитата:
... политика Тримо Словения где я работал, панели не рассматривать как жесткий диск покрытия.
У Тримо политика не инженерная, а коммерческая. Это самые дорогие в мире системы ограждений. Разумеется они не хотят лишних рисков, связанных с силовой работой панелей. Хорошо хоть что разрешают на изгиб немного грузить...
Давайте по теме говорить. А не мимо.
И да - панели об политике не знают, и работают на сдвиг по законам механики.
Вложения
Тип файла: pdf Теплант.pdf (12.6 Кб, 53 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2018 в 08:26.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 09:58
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Пять страниц ни о чём...
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
можно ли обеспечить при этом жесткость горизонтального диска покрытия по аналогии с профнастилом?
По "аналогии" можно. Другое дело, что профнастил никакого "жёсткого диска" не создаёт.
Если речь только об устойчивости погонов, то можно считать "жёстким диском".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 10:41
#96
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы это откопали в каталогах производителей - этот узел применяется лет 20 - см. лист из фирменного каталога Теплант. Это во-первых. Узел, приведенный Вами - где Вы его откопали? - это не узел крепления сэндвич-панелй! Да, наш производитель так не крепит, и баста. Значит Ваш узел - не узел. Это во-вторых. В третьих, узлы бывают разными, у каждого производителя/разработчика свои глюки/цели/концепции. Не такого закона: "Integer не в курсе - значит узел не узел". Поработайте в теплант или еще где - узнаете много разного.
Офигеть просто


Пардон, а как же тогда панель крепится к прогонам, саморезиком для стыка верхнего листа, то есть хотите сказать что все панели висят на обшивке конька на тех же саморезиках, или медленно и печально сползают с прогонов?

Вот узел крепления к прогонам с сайта Теплант, а не та ересь с саморезами в верхней обшивке, могу детальнее поискать а не схематично

вот ссылка https://teplant.ru/upload/tmpFiles/i...ej_Teplant.pdf
а картинка в приложении
А это что бы вообще вопросов не возникало:
https://teplant.ru/upload/tmpFiles/c...og_techies.pdf страница 49, и не болтайте ерундой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Теплант.JPG
Просмотров: 69
Размер:	26.9 Кб
ID:	209377  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Теплант_01.JPG
Просмотров: 67
Размер:	71.3 Кб
ID:	209378  
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 11:00
#97
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И так все понятно. Непонятно чего Вам хочется "понять"/откопать. Вся картина видна и без разделения.
А какая картина видна:
- крепления саморезами вдоль прогона срезаны усилием 2 тс, а значит сэндвич совместно с прогоном не работает;
- вся скатная нагрузка от панелей передается на вторые от края саморезы, которые эту нагрузку воспринять не состоянии, т. к. соединения ослаблены продольным срезом.

И если с 200-300 кгс на саморез еще можно смириться, то 2 тс на соединение перечеркивают всю картину.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 11:39
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Пардон, а как же тогда панель крепится к прогонам
Пардон, крепление сэндвича к пргонам - это одно, а сшивка панелей вдоль - это другое. Вы не читаете посты, не вникаете в последовательность постов, вопросов и ответов, а выкладываете крепление панели к прогону взамен узла продольной сшивки. Это разные вещи. От слова "совсем". Кто-нибудь может пояснит молодому человеку обстановку?
Цитата:
могу детальнее поискать
Да-да, подетальнее поищите, почтитайте и тд. А мы все это употребляем уже 20 лет.
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
... не болтайте ерундой
Ты вникни в суть. Ты же не понял - мы о сшивке, а не о пришивке - читай самый первый пост об этом - 85 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1774526&postcount=85. И впредь будь внимательнее, а не неси чушь несусветную совсем мимо вопроса. Извинений не надо.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2018 в 11:55.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 11:44
#99
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По "аналогии" можно. Другое дело, что профнастил никакого "жёсткого диска" не создаёт.
См. пост 68.
ЦНИИПроектстальконструкция «Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках» М.1980,
СТО 0043-2005,
СП 260.1325800.2016,
В большинстве серий покрытий промзданий с уклоном до 10% горизонтальные связи по верхним поясам предусматриваются только в подфонарном пространстве
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.460.2-11.1 л13.jpg
Просмотров: 56
Размер:	257.0 Кб
ID:	209380  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2018, 11:53
#100
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А какая картина видна:
- крепления саморезами вдоль прогона срезаны усилием 2 тс, а значит сэндвич совместно с прогоном не работает;
Повторно - уже в 3-й раз: не срезаны (вникни уже пожалуйста хоть немного), а смещены на 0,45 мм. Смещение на 0,45 мм - не есть "СРЕЗАНЫ"! Это податливость. И вообще для среза самореза недостаточно мощности обшивки - это где-то 300 кило - обшивка сама рвется. Т.е. ЕСЛИ УЖ говорить об разрушении, то нужно не о срезе винта говорить, а об смятии обшивки. Но в нашем случае подвижка на 0,45 мм - это НЕ РАЗРУШЕНИЕ (критерий разрушения 3 мм). И это явление НА САМОМ ДЕЛЕ имеется - панель же не ложится на РОВНУЮ ЖЕСТКУЮ опору, а на гнущийся прогон. Нет тут никаких "что-то не то" и т.д. Все по науке.
Цитата:
- вся скатная нагрузка от панелей передается на вторые от края саморезы, которые эту нагрузку воспринять не состоянии, т. к. соединения ослаблены продольным срезом.
Повторно - продольного среза НЕТ!!!!!!!!!!!! Сдвижка на <0,45 мм не есть ослабление. Кроме того, нужно же понимать, что второй узел ТОЖЕ податлив, и произойдет перераспределение между винтами. А соседние винты сильно недогружены.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И если с 200-300 кгс на саморез еще можно смириться, то 2 тс на соединение перечеркивают всю картину.
Эти 2 тс - при условии НЕПОДАТЛИВОСТИ.
По Вашему выходит, что ВЕЗДЕ и ВСЕГДА ВСЕ винты срезаны априори. А фуле, 2тн тонны же...
Какое глубокое непонимание...Так нельзя подходит к анализу. Увидел цифру 2 тн и повесился.
Такую сигнгуляцию мы в первом приближении обнаружим даже в обычном болтовом шарнирном узле.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2018 в 12:00.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия?

Размещение рекламы