| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Сшивку я не моделировал пошурупно, просто непрерывный лист 0,6 мм поверху. И вот как гнется гвоздь: ----- добавлено через ~5 мин. ----- Думаю, надо передать всю скатную. Это принципиально. Т.е. каждая панель должна прицепляться с расчетом на скатную от всей площади. Но как видим, швеллера крутятся "вверх по скату", и как бы скатная практически сводится на нет самими шурупами - ну можно немного их разгрузить разве что...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.12.2018 в 11:37. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот освободил связь "саморез-нижняя ошивка" вдоль прогона - теперь усилие среза вдоль прогона 0, поперек не изменилось, вертикальный прогиб прогона возрос до 59 мм. При этом смещение отверстие-гвоздь вдоль прогона - 0,45 мм. Т.е. здесь прогноз подтвердился - попытка панели помочь прогону в основном изгибе скоропостижно угасает до 0. Думаю, на практике это не смятие отверстия, а выключение (легким выгибом) обшивки при сжатии.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Что-то здесь явно не так.
Немного пофантазирум. Вырезаем участок приходящийся на 2 прогона В= 4 м и считаем как защемленную на опорах балку, закрепленную 4-мя саморезами к прогонам, расстояние между прогонами h=2м. Погонная скуатная нагрузка на условную балку q=350*4*.174=244 кгс/м , где sin(10град) = 0,174 Моп = q*L^2 / 12 = 246 * 36 / 12 = 732 кгс Продольное (горизонтальное) усилие среза в саморезе Sx = Моп / h = 732 / 2 = 366 кгс Скатное усилие в саморезе Sy = q*L / 4 = 244 * 6 /4 = 522 кгс = 366 кгс Это ориентиры - выше каких усилие в саморезах, думаю, не может быть ни в каких случаях. Наверное у Вас сэндвичи включились совместно с прогонами в поперечный изгиб (вдоль нормальной составляющей). Отсюда и такие громадные усилия. Так что, без испытаний - никак |
|||
|
||||||
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198
|
Цитата:
Цитата:
И коль вы уже сослались на СТО 0043-2005, то не плохо было бы прочитать пункт, идущий как раз перед тем, что указали вы! "7.1.7 Опорные соединения профилированного настила на самонарезающих винтах должны рассчитываться на срез и растяжение" Так же ознакомьтесь с СТО 0065-2011 (винты Гарпун), СП 260.1325800.2016, EN 1993-1-3 (соответствующие разделы) Нигде вы не увидите расчёта на изгиб самонарезающих винтов. Вы можете самостоятельно посчитать, но сомневаюсь, что получите вменяемый результат. Цитата:
Цитата:
Цитата:
То как связи их хотят использовать, то как диск покрытия, кто-то вообще пытается их использовать как каркас для навесных фасадных систем. |
|||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
А где в СП 260.1325800.2016 присутствует расчет винтов на срез? 10.1.5 Несущую способность на срез соединений на вытяжных заклепках, самонарезающих винтах и дюбелях определяют испытаниями по нормативному значению разрушающей нагрузки на срез по формуле. Срез винта и срез соединения - это, согласитесь, не одно и то же. Правда Цитата:
Цитата:
На самом деле это не так уж и сложно - все определяется работой минватных плит на сдвиг. Вообще-то лучше не отвергать сходу, а попытаться разобраться. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Там все так - плотное объединение прогона с сэндвичем заставляет работать на изгиб весь пирог. Отсюда, по Журавскому, сдвиг на границе слоев.
Цитата:
Цитата:
Да не...во дворе 2019...просто надо тщательнее моделировать, и желательно в пакете потяжелее. Хотя уже тут на примитивной модели основное выявлено - панельная система весьма жесткая на сдвиг, никто никуда не скатывается СОВСЕМ (2-3 мм), усилия в саморезах до 240 кг ЛОКАЛЬНО (если что, соседи помогут). Испытания лишь подтвердят и уточнят расчеты. Alexmf Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
В расчетах лучше принять в запас, будто продольное смещение совсем свободное.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Посчитав один раз отдельно по нормальной и по скатной Вам не надо будет потом каждый раз прикладывать нагрузку под своим углом. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Цитата:
Относительно жесткого диска покрытия из сендвич панелей, я не сторонник этой теории, связей много не бывает Основная проблематика там не несущая способность самореза, а смятие материала около отверстия, так как минвата как материал на смятие не работает (в запас прочности) то фактически остаются верхний и нижний металлические листы, а они толщиной около 0,5 мм (принимаемая толщина для расчетов) то есть общая толщина металла работающего на смятие около 1 мм, плюс неоднородность материалов панелей, металл, клей (со своей несущей способностью на сдвиг), минвата, клей, металл. Внутренняя инструкция и политика Тримо Словения где я работал, панели не рассматривать как жесткий диск покрытия.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Дальше можно только наоборот усложнять модель учетом всяких контактов панели с полкой швеллера, с учетом податливости, и т.д. и т.п. Это уже наука. Integer Цитата:
Офигеть просто Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Давайте по теме говорить. А не мимо. И да - панели об политике не знают, и работают на сдвиг по законам механики.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2018 в 08:26. |
||||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Пять страниц ни о чём...
Цитата:
Если речь только об устойчивости погонов, то можно считать "жёстким диском".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Цитата:
Пардон, а как же тогда панель крепится к прогонам, саморезиком для стыка верхнего листа, то есть хотите сказать что все панели висят на обшивке конька на тех же саморезиках, или медленно и печально сползают с прогонов? Вот узел крепления к прогонам с сайта Теплант, а не та ересь с саморезами в верхней обшивке, могу детальнее поискать а не схематично вот ссылка https://teplant.ru/upload/tmpFiles/i...ej_Teplant.pdf а картинка в приложении А это что бы вообще вопросов не возникало: https://teplant.ru/upload/tmpFiles/c...og_techies.pdf страница 49, и не болтайте ерундой
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
- крепления саморезами вдоль прогона срезаны усилием 2 тс, а значит сэндвич совместно с прогоном не работает; - вся скатная нагрузка от панелей передается на вторые от края саморезы, которые эту нагрузку воспринять не состоянии, т. к. соединения ослаблены продольным срезом. И если с 200-300 кгс на саморез еще можно смириться, то 2 тс на соединение перечеркивают всю картину. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Пардон, крепление сэндвича к пргонам - это одно, а сшивка панелей вдоль - это другое. Вы не читаете посты, не вникаете в последовательность постов, вопросов и ответов, а выкладываете крепление панели к прогону взамен узла продольной сшивки. Это разные вещи. От слова "совсем". Кто-нибудь может пояснит молодому человеку обстановку?
Цитата:
Ты вникни в суть. Ты же не понял - мы о сшивке, а не о пришивке - читай самый первый пост об этом - 85 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1774526&postcount=85. И впредь будь внимательнее, а не неси чушь несусветную совсем мимо вопроса. Извинений не надо.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2018 в 11:55. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
ЦНИИПроектстальконструкция «Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках» М.1980, СТО 0043-2005, СП 260.1325800.2016, В большинстве серий покрытий промзданий с уклоном до 10% горизонтальные связи по верхним поясам предусматриваются только в подфонарном пространстве |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По Вашему выходит, что ВЕЗДЕ и ВСЕГДА ВСЕ винты срезаны априори. А фуле, 2тн тонны же... Какое глубокое непонимание...Так нельзя подходит к анализу. Увидел цифру 2 тн и повесился. Такую сигнгуляцию мы в первом приближении обнаружим даже в обычном болтовом шарнирном узле.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2018 в 12:00. |
|||