| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.04.2014, 15:22 | #1 | |
Холодный шов в монолитной конструкции
строительство
Москва
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 13597
|
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Я думаю что речь идет о горизонтальном/наклонном шве не в уровне перекрытий.
Цитата:
Вы в качестве кого выступаете? Нового подрядчика? Стройплощадку как принимали, конструкции которые принимаете заактированы были? Вот и пишите письмо, что по результатам обследования (сделайте обследование) выполненные ранее конструкции не соответствуют СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". А с проектантами и прошлыми подрядчиками Заказчик пусть сам разбирается. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 24.02.2014
Москва
Сообщений: 18
|
Ссылочку можно
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Заактировали. Считаете что этого достаточно? |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Старая редакция
Цитата:
Цитата:
Достаточно. Вопрос в том, что Вы будете делать когда Заказчик скажет: "не хотите делать - вертайте аванс и до свидания". Поэтому лучше договориться и решить вопрос таким образом, что либо проектная организация, даст решение (подсказываю - это может быть другая организация, если с той поссорились), либо срубаете соответствующие стены и не мучаетесь. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395
|
Цитата:
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk |
|||
|
||||
Чтобы узнать "как правильно", надо уяснить, "что, зачем и почему". Что такое "холодный шов"? Искусственная трещина. Какова ее опасность? Прежде всего - в проскальзывании вдоль нее. Что может сопротивляться проскальзыванию? Трение, адгезия нового бетона к старому и сопротивление продольной арматуры срезу с изгибом. В последние два явления наши нормы не верят. Остается только трение. если его не хватает, можно при заливке подошвы в месте подколонника сделать углубление 20-30 мм под шпонку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Цитата:
Уже верят
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68
|
ГОСТ Р 57359-2016/EN 13670:2009 Конструкции бетонные. Правила изготовления.
Для предотвращения образования холодных швов и чрезмерной осадки или перегрузки опалубки и строительных лесов необходимо выбирать соответствующую скорость укладки и уплотнения бетонной смеси. Примечание - Холодный шов может образоваться при бетонировании, если бетонная смесь схватывается до укладки и уплотнения следующего слоя бетонной смеси. Необходимо уделять особое внимание участкам, на которых ранее уложенный бетон не может быть уплотнен при укладке последующего слоя. Размещать холодные швы в опасном сечении конструкции не допускается. Температура поверхности у холодного шва во время бетонирования должна быть выше 0°С. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |