| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.04.2007, 00:37 | #1 | |
Энергоэффективность надземных гаражей - кто считал?
moscow
Регистрация: 27.04.2007
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 5254
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
Что вы подразумеваете под
Цитата:
Теплотехника одна что для гаражей что для админздания. Или вам нужны нормативные значения теплопотерь? Поясните подробнее задачу. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2007
moscow
Сообщений: 4
|
Спасибо. Я знаю, что теплотехнический расчёт стен для всех зданий один и тот же. В результате расчета раздела "Энергоэффективность" составляется энергетический паспорт. Специалисты, которые постоянно занимаются этим расчётом меня поймут. Потомучто административные и жилые здания считаются по экспертизному бюллетеню №8, а про промышленные здания и гаражи мельком сказано в №11. Конкретно про мой случай:Если в здании гаража на +5 С есть помещения с температурой внутреннего воздуха +12 и +16, площадью более 100 м2 , то на эти помещения составляется паспорт как для админздания, наружные стены которого будут граничные с гаражом. Вот тут то всё и начинается. 1-е: а если у меня эти помещения разбросаны по всему периметру, то мне нужно вычленять их из общего объёма гаража, и на каждую группу делать расчёт или всё сложить и считать как один отапливаемый объём? 2-е: получается у меня будет несколько паспортов и т.д. ?
Вообщем когда начинаешь считать возникает куча вопросов, поэтому я и хотела пообщаться с человеком, который постоянно этим занимается. Потомучто в экспертизе отказались консультировать. Ответили, считайте, а мы проверим. Вообщем вот так. :wink: |
|||