| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.09.2015, 16:05 | #1 | |
Расчет кирпичного здания в STARK ES
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
||
Просмотров: 65676
|
|
||||
1. Да.
2. Для сборных перекрытий я обычно использую ортотропный материал. 3. Учтите, что кладка практически не работает на кручение и изгиб. Задайте соответствующие коэф-ты снижения жесткости, например, 0.9. |
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Спасибо,что откликнулись Ayvengo!
Разрешите уточнить, недопонимаю Цитата:
И еще, правильно ли я понимаю, что эти коэффициенты снижения жесткости задавать при расчете на собственные колебания, уменьшая тем самым работу кладки на изгиб и кручение? Или в последующих расчетах тоже необходимо их вводить....? Подзапуталась. Помимо ортотропного материала и установки шарниров (элементные как я понимаю) еще что-то учитывается или вводится (применительно к STARK)? Покопалась в примерах проектов в папке "projects" и обнаружила один с именем "flplate"(опирание сборного перекрытия на стены). Не все там знаю к сожалению. Неясно,что за цифры (см. скрин)? И еще, учитывается ли как-то заведение плит по продольной стороне? Читала, что наоборот исключают в расчетной схеме это заведение. Тогда как учесть часть нагрузки,которая придет на фундамент? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Julianna, я не учитываю заведение плиты на продольную стену. Там, в сравнении с поперечной стеной с кусочка панели сборного перекрытия нагрузка будет копеечной. Рассматриваю сборные плиты опертые по двум сторонам только..
----- добавлено через ~3 мин. ----- Julianna, я работаю в Лире, но смею предположить, что цифры это номера узлов при расшивке с объединением перемещений по линейным направлениям. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Спасибо, 3MEi86 ! Действительно лучше не учитывать наверное )
|
|||
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но есть и самый простой способ моделирования сборного настила. На отдельные плиты нарезать настил не надо, а задать настилу ортотропный материал с малой жесткостью поперек плит. В этом случае нагрузка тоже пойдет главным образом по двум сторонам. |
|||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Ayvengo, во сколько раз меньше (по опыту) берете модуль упругости в направлении, перпендикулярном плоскости перекрытия ? Пишут, что на порядок меньше.... Где-то встречается,что в 100 раз меньше, где-то в 1000 раз.
И может в курсе , для плит безопалубочного формования сильно характеристики отличаются от плит-пустоток (ПК) ? Ну или прикину ))) |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Формулы для параметров ортотропного материала, служащего для замены некой другой конструкции (пустотки, профнастила, гребенки и т.д) плоской ортотропной плитой - они одни и те же. Цифры и должны быть похожи. Просто сопромат!
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование и расчет кирпичного здания | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 67 | 07.12.2019 12:21 |
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? | rvp | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 28.03.2015 17:08 |
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |