Расход тепла на нагрев неорганизованного притока наружного воздуха
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180
|
||
Просмотров: 4367
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Искать надо не в интернетах, а в нормативных документах. СП50 дает ответы. Может быть и механическая вентиляция, и инфильтрация. Инфильтрация может и превышать однократную вентиляцию. Кроме того, есть часы когда вентиляция работает, и когда не работает.
Формулы для расчета в СП50. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180
|
Цитата:
По ссылке на СП50, я понимаю, что следует определить расход тепла на объем инфильтрующегося воздуха, используя нормируемое или фактическое сопротивление воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания. Далее должен быть произведен расчет аналогичный приложению 10 "Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений" СНиП 2.04.05-91 (отсутсвует начиная с СНиП 41-01-2003) для фактической разности давлений при работающей вытяжной вентиляции, так можно будет определить фактический объем поступающего в здание воздуха. Правильный ли это ход мыслей? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин | Alex__K | Инженерные сети | 2 | 22.06.2017 17:22 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград | Tyhig | Инженерные сети | 4 | 13.06.2012 01:31 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |