| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичного столба на сейсмику

Расчет кирпичного столба на сейсмику

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2016, 12:26 #1
Расчет кирпичного столба на сейсмику
Дмитрий221092
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 4

Добрый день инженеры! При расчете на сейсмику кирпичного существующего здания в простенке возникает эксцентриситет, выходящий за сечение простенка. В СНиП по Каменным конструкциям такого расчета нет. Как поступать в данным случии, какими документами или литературой пользоваться?

Последний раз редактировалось Дмитрий221092, 24.08.2016 в 13:04.
Просмотров: 2354
 
Непрочитано 24.08.2016, 12:38
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Дмитрий221092 Посмотреть сообщение
При расчета на сейсмику кирпичного существующего здания в простенке возникает эксцентриситет, выходящий за сечение простенка.
А разве нет ограничения по е?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 13:02
#3
Дмитрий221092


 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 4


При расчете нового здания делают так, что бы он не выходил за сечение, но у меня существующие здание, которое построено без учета сейсмики, а сейсмичность повысили.
Дмитрий221092 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2016, 13:19
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Дмитрий221092 Посмотреть сообщение
При расчете нового здания делают так, что бы он не выходил за сечение
Сами придумали ???
СП 15.13330
7.10 Наибольшая величина эксцентриситета (с учетом случайного) во внецентренно сжатых конструкциях без продольной арматуры в растянутой зоне не должна превышать: для основных сочетаний нагрузок - 0,9у, для особых - 0,95у; в стенах толщиной 25 см и менее: для основных сочетаний нагрузок - 0,8у, для особых - 0,85у, при этом расстояние от точки приложения силы до более сжатого края сечения для несущих стен и столбов должно быть не менее 2 см
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2016, 13:29
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Дмитрий221092 Посмотреть сообщение
или литературой пользоваться?
Пособие к каменнуму СНиП, п. 5.16. Или обоймы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2016, 14:45
#6
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Пособие к каменнуму СНиП, п. 5.16. Или обоймы.
Есть готовые решения по усилению как обоймами, так и сетками.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 06:29
#7
Дмитрий221092


 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 4


Есть эксцентриситет расчетный, вот он и выходит за сечение, если М/N=e, при сейсмике он доходит до полуметра, автоматически получается, простенок не проходит. Но допустим мы хотим испытать два образца на действие сейсмических нагрузок, один с усилением один без, для начала надо посчитать в теории сколько выдержит каждый.
Дмитрий221092 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 08:12
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Дмитрий221092 Посмотреть сообщение
для начала надо посчитать в теории сколько выдержит каждый.
Ну это тогда вам к Л.И. Онищик Каменные конструкции, 1939, со стр. 64.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичного столба на сейсмику

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кирпичного здания в STARK ES Julianna STARK ES 270 24.11.2015 20:10
Расчет кирпичного простенка при различной нагрузке Ирант Бьерк Каменные и армокаменные конструкции 2 30.06.2015 10:24
Расчет металлического столба Маргенал27rus SCAD 2 13.09.2012 04:08
Расчет и конструирование наружного приямка кирпичного здания Cuбupяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.01.2012 09:51
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03