| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.10.2016, 15:43 | #1 | |
Проблема циркуляции системы отопления
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 2144
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Глобальная причина одна - сопротивление правой ветки заметно ниже сопротивления левой.
Первым делом врезать балансировочный клапан или дроссельную шайбу и уровнять сопротивления.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Aledim Вода течет туда, куда легче течь (уравнение Бернулли). При врезки в существующую систему отопления Вам нужно:
1. Подключить ветку Ду 25 перед запорным клапаном, установленным у насоса на выходе. (или его установить перед врезкой) 2. Прокачать эту ветку для исключения воздушных пробок. 3. Остальное по сказанному выше KronSerg
__________________
С уважением sbi |
||||
|
|