Непрочитано 11.11.2016, 10:19 #1
Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5?
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Добрый день! Решил обкатать SCAD 21.1.1 верс. от 24.07.15г и сравнить с SCAD 11.5.
Перенес типовой проект из старой версии программы в новую. Везде настройки задал одинаковые, расчет везде ведётся по СП. Из РСУ новой версии пропала кнопка выбора норм проектирования, наверное её вынесли в общие данные проекта.
Зашел в РСУ SCAD 21.1.1, смотрю доля длительности для III снегового района Москва при выборе вида нагрузки "Полные снеговые нагрузки в районах со средней температурой января не выше -5 град" равна 0,7.
При этом вРСУ SCAD 11.5 у меня выбран вид нагрузки "Полные ветровые в 3 снеговой районе", там доля длительности автоматом равна 0,3.
1. В чём разница и почему в разных версиях программ отличается доля длительности снеговой нагрузки?
2. Какая нормируемая доля длительности для г. Москва должна быть согласно СП?
3. В каких формулах РСУ участвует коэф-т доли длительности в расчетах по СП?

----- добавлено через ~44 мин. -----
Кажется нашел косяк. Даже если указать в SCAD 11.5 расчет по СП, то всё-равно долю длительности он автоматом ставит 0,3, берёт её из СНИПа, а не из СП.
Просмотров: 4622
 
Непрочитано 11.11.2016, 11:06
#2
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


1. Доля длительности указана в СП 20 п. 10.11 в зависимости от средней температуры января (ранее в СНиП 2.01.07-85). Задавал сам если не совпадало.
2. См. выше в (1)
3. Доля длительности нужна для определения пониженного значения временной нагрузки. Так длительная составляющая нужна для расчета преимущественно железобетонных конструкций (учет реологических явлений - увеличение прогибов и ширины раскрытия трещин, а также при наличии длительных нагрузок расчетные значения прочностных характеристик умножают на коэффициент условий работы gamma_b1=0.9).

P.s.: прогибы в РСН
JorJe вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 18:07
#3
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
. См. выше в (1)
по СП посмотрел 0,7, по СНИПу смотрел, не нашел, откуда скад берёт 0,3 , пока непонятно.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 19:37
#4
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


в СНиПе пункт 1.7 к)
Значение 0.5
avrubtsov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Крановые нагрузки в РСУ (новые) Актер SCAD 25 31.10.2023 15:53
Доля длительности ветровой нагрузки, коэф-т _NikeL_ Лира / Лира-САПР 22 20.02.2014 11:33
Нагрузки из Scad в Кросс mrpic SCAD 1 16.01.2013 10:42
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32