| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.05.2017, 10:04 | #1 | |
Civil 3d 2017 RUS. Неправильное построение коридора.
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 3017
|
|
||||
Регистрация: 13.11.2016
Сообщений: 25
|
Потому, что скорее всего ваш профиль короче трассы, ненеамного, несовпадения начала и конца профиля на 0,0000001 с началом и концом трассы достаточно, чтобы коридор, в этих точках, не видя профиля, резко уходил в ноль. Попробуйте исправить профиль (подигать начало и конец профиля) или начать корридор не с 0+00 а с 0+00,0001 и таким же образом (на 0,0001 короче) закончить.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Autocad Civil 3D 2017. Не отображается построенная по поллиниям поверхность, как исправить? | valacuga | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 30.12.2016 19:10 |
Civil 3d 2013 : почему поверхности коридора и сам коридор не перестраиваются в соответствии с рассчитанным виражом ? | newsoul | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 03.03.2013 12:16 |
В чём причина ошибки построения коридора в Civil 3D? | Nick Z | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 09.12.2012 23:12 |
Построение изолиний в AutoCAD Civil 3D | bgrade | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 04.07.2012 09:57 |
Civil 3d 2011_настройка коридора | Velik84 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 08.11.2010 09:49 |