| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.11.2018, 12:05 | #1 | |
Расчет осадок основания
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 1794
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
А почему один? Проверьте свои расчеты например здесь http://webcad.pro/rasch.html
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 9
|
Я по формуле 5.16 СП 22.13330.2011. Грунт суглинки . а через 4-5 м под подошвой фундамента скальный, но рухляк низкой прочности. Модуль деформации взят из геологических изысканий, только даны в описании компрессионный, а в разрисованной колонке -нормативный. Попробовала ито и то подставить, При комприссионном модуле Осадка зашкаливает. Вот и засомнивалась, обратилась к форумчанам.
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
Каким модулем деформации пользоваться написано в том же СП.
Если пользуетесь СП 22.13330.2011, то п.5.3.6. Если коротко, то при проектировании сельского туалета можно пользоваться компрессионным модулем, помноженным на коэффициент mk Если пользуетесь СП 22.13330.2016, то п.5.3.7. Там такая же идея изложена более замудренно |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
вам не совсем это сказали. Имело ввиду что для зданий более ответственных чем туалет - надо отдельно определять модуль деформации штамповыми испытаниями или другими методами
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Характеристики грунтов надо брать не в колонках и описании, а в выводах или в разделе отчета, где должно быть четко прописано, какие значения надо принять. Компрессионный и расчетный модули деформации - это две большие разницы. О значении компрессионного модуля проектировщики нашего с Вами уровня знать вообще не должны, чтобы не путаться. Сейчас, видимо по требованию экспертизы, геологи часто включают лишнее, смущая проектировщиков. Требуйте нормальный отчет. Если у Вас неглубоко залегают скальные грунты, рассмотрите вариант свайных фундаментов. Малопрочные рухляки обычно находятся в коре выветривания, которую можно пройти. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет коэффициентов упругого основания | mrpic | SCAD | 18 | 23.05.2016 07:49 |
Расчет теплоизоляции грунта основания наружных мелкозаглублённых фундаментов | Tyhig | Основания и фундаменты | 26 | 12.06.2015 07:31 |
Основания гидротехнических сооружений. Расчет на глубинный сдвиг (приложение Е) | rogerfederer | Основания и фундаменты | 15 | 26.03.2015 06:47 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |