Непрочитано 06.12.2018, 20:30 1 | 1
Как выбрать категорию стали 09Г2С в 2018 году для строительных конструкций ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,682

Добрый день.

Проектируем объект повышенной ответственности на крайнем севере. Принята сталь 09Г2С.
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98: -61 °С
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92: -58 °С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98: -56 °С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: -53 °С

Вообще сталь выбирать по пятидневке или по холодным суткам ?

Интересует предыстория вопроса по категориям стали 09Г2С по ГОСТ "Прокат повышенной прочности. Общие технические условия" и испытаниям на ударную вязкость.
ГОСТ 19281-73
09Г2С-6 при T=-40°С и при T=+20°С
09Г2С-7 при T=-50°С и при T=+20°С
09Г2С-8 при T=-60°С и при T=+20°С
09Г2С-9 при T=-70°С и при T=+20°С
09Г2С-12 при T=-40°С и при T=+20°С и после мех. старения KCU

ГОСТ 19281-89
09Г2С-6 KCU при T=-60°С
09Г2С-7 KCU при T=-70°С
09Г2С-8 KCV при T=0°С
09Г2С-9 KCV при T=-20°С
09Г2С-10 KCU при T=+20°С
09Г2С-12 KCU при T=-40°С и после мех. старения KCU

ГОСТ 19281-2014
09Г2С-6 KCU при T=-70°С
09Г2С-7 KCV при T=0°С
09Г2С-8 KCV при T=-20°С
09Г2С-9 KCV при T=-40°С
09Г2С-12 KCU при T=-40°С и после мех. старения KCU при T=+20°С

Добавлено позже...
ГОСТ 27772-2015 Таблица 3
С355-1 KCU при T=-20°С
С355-2 KCU при T=-40°С
С355-3 KCU при T=-70°С
С355-4 KCV при T=0°С
С355-5 KCV при T=-20°С
С355-6 KCV при T=-40°С
С355-7 KCV при T=-60°С

В общем, я в шоке от изобилия творческой мысли у сталеваров.
Подскажите, пожалуйста, как быть простым КМ-щикам и что делать ?

В продаже нашёл только листы 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-89.
Видимо заводы пока катают только ГОСТ 19281-89, а на новый ГОСТ 2014 года ещё не перешли.
Так понимаю, что варят просто сталь 09Г2С, а категорию сталь получает после проката бруска с надпилом от партии в цеху и испытаний брусочка на удар ? Ну то есть вот мы тут что-то сварили, а что получится ещё фиг его знает ?


Если выбрать расчётную температуру -61 градус, то будет ли единственно правильным путь (для моего холодного объекта):
"09Г2С-7 испытания KCU при T=-70°С по ГОСТ 19281-89" ?
или лучше решить "09Г2С-6 KCU при T=-70°С по ГОСТ 19281-2014 " ?
Пока склоняюсь к варианту 89 года, так как заводы пока катают его... Кто что думает ? Но тогда мне нужна категория 7 89 года и её надо заказывать отдельно... Ведь она не продаётся...

Как вообще назначать эту ударную вязкость, если все наши строительные нормы устарели ?
Она имеет какой-то физический смысл выражающийся количественно ? Да, читал про энергию при ударе и т.п. Эту энергию можно получить ТРЕБУЕМУЮ для конкретной ситуации расчётным путём ? Как ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2018 в 22:29.
Просмотров: 23878
 
Непрочитано 10.12.2018, 12:51
1 | #21
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
SergeyA, фраза
никак не увязывается с разделением самой температуры на "холодные сутки" 98% или 92%, "холодная пятидневка" 98% или 92%, "температура воздуха" 94%, "абсолютный минимум". В Якутии нет стальных конструкций что ли?
Где указано, что в п. 1.1 говорится именно о расчётной температуре, а не от температуре воздуха, например?
В данном случае, это расчетная температура в районе строительства (холодные сутки 0,98).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думаю, Вы правы - не стоит на ровном месте из-за 1 градуса создавать проблемы - сталь, не лопнувшая при -60, не лопнет при -61, это в пределах погрешности.
Изначально Tyhig написал "объект повышенной ответственности" значит будет экспертиза, как эксперту объяснить про "пределы погрешности"?
По поводу "сталь, не лопнувшая при -60, не лопнет при -61" - согласен.
В советском СНиП II-23-81 можно было спокойно назначать сталь по пятидневке до -65.
SergeyA вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2018, 15:19
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
...как эксперту объяснить...
Долго, нудно, писать письма, брать измором, ввести санкции, потребовать предоставить правильное (с его высокой точки зрения) решение и т.д.
Правда в том, что надо для <-60 решение найти, а не тыкать кривым пальцем в пункт СП и сидеть выпучив глаза. Пальцы бы пооткручивал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2018, 17:50
| 1 #23
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Долго, нудно, писать письма, брать измором, ввести санкции, потребовать предоставить правильное (с его высокой точки зрения) решение и т.д.
Правда в том, что надо для <-60 решение найти, а не тыкать кривым пальцем в пункт СП и сидеть выпучив глаза. Пальцы бы пооткручивал.
правда в том скажет, ну заказывайте СТУ и научное сопровождение и пойдет дальше чай пить
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 02:09
1 | 2 #24
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
правда в том скажет, ну заказывайте СТУ и научное сопровождение и пойдет дальше чай пить
Offtop: На кол, млин
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 08:44
1 | 1 #25
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Offtop: На кол, млин
А в чем проблема СТУ? У нас их уже почти на каждый проект пишут.
SergeyA вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 12:09
1 | 3 #26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
А в чем проблема СТУ? У нас их уже почти на каждый проект пишут.
Вот в этом как раз - инженерное проектирование превращают в торговлю спецбумажками. Это как сертификация пылесосов из китая. Импортер покупает за 0,5 млн букмажку и любой непотребный товар законно всучивает наивному народу эшелонами.
Каждая инженерная проблема обозначается как сверхнаучная проблема с предъявлением счетов.
Что, вот сейчас по применению сталей на стройобъектах Оймякона научные испытания начнутся? Шаз...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 12:55
#27
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот в этом как раз - инженерное проектирование превращают в торговлю спецбумажками. Это как сертификация пылесосов из китая. Импортер покупает за 0,5 млн букмажку и любой непотребный товар законно всучивает наивному народу эшелонами.
Каждая инженерная проблема обозначается как сверхнаучная проблема с предъявлением счетов.
Что, вот сейчас по применению сталей на стройобъектах Оймякона научные испытания начнутся? Шаз...
Так весь этот праздник за деньги заказчика.
SergeyA вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 12:58
| 1 #28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
Так весь этот праздник за деньги заказчика.
Он потом скажет генпроектировщику, что ваши металлисты кони педальные и ни хрена не могут если б я деньги не заплатил.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 13:05
1 | 4 #29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
... праздник за деньги...
Вот такие подходы нынче к жизни. Праздники за деньги, война за деньги...
А суть утеряна.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 13:34
#30
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Он потом скажет генпроектировщику, что ваши металлисты кони педальные и ни хрена не могут если б я деньги не заплатил.....
После драки конями кулаками не машут. деньги уже уплачены

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот такие подходы нынче к жизни. Праздники за деньги, война за деньги...
А суть утеряна.
Че деньги заказчики считать! На СТУ потратят, на г.... стали прописной в СТУ сэкономят
SergeyA вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 15:07
1 | 2 #31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
...Че деньги заказчики считать...
Какой-то несерьезный расклад - если ты думаешь, что Заказчиков можно бесконечно доить, то сильно ошибаешься. Вечные буксования с удорожанием проекта не приводят к расцвету и развитию. Это называется непрофессионализмом, неспособностью решать задачи. Все способны только придуриваться и "че"кать. Вот через такие "Че.." и опустились на дно эконмического уровня.
Так ты сразу банк ограбь - че там...
На.. никакое СТУ тут по сути не требуется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 15:15
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
можно бесконечно доить
В основном - единожды. В следующий раз работу ты не получишь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 15:41
#33
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Действуй строго по СП, прямо шаг в шаг, буква в букву.
Какой то двойственный подход, когда выгодно то проектируем буква в букву, когда нет начинаем "включать голову".
Поправочка не я, не Вы не пишем нормы, а работаем с тем что есть. Если наши новые СП и прочие нормы считаем развитием, то у меня плохие новости...
Экономическое дно не проектировщики организовали, а бизнес которому сначала нужно надо было как на "западе", все развалили. Пусть теперь и листают как на западе, в любом случае оговорюсь не мы это определяем.

Пора тему в утиль сливать
SergeyA вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 19:25
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
... когда выгодно ...когда нет ...
Не надо искать "выгоду" на ровном месте. Идем буква в букву, но не заводим в тупик простой вопрос - это к экспертам. Проектировщику же это даже напоминать не надо.
В данном конкретном вопросе автора: Выбираем сталь по СП, проблемы вообще нет - ниже -60 по букве. И на этом все. Не рожаем вопрос типа (п.16):
Цитата:
Область применения СП 16..11(17) не ниже -60 °, у вас -61 °. Как будете обходить?
и не заводим в тупик весь процесс.
Не надо генерировать проблемы и перемножать сущности. Суть в том, что стальной объект для -65 вообще не может быть запроектирован по СП16, и проблемы с проектом нет. Его нет. Этот вопрос закрыт в ТЗ.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2018 в 19:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 10:50
1 | #35
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


тема давно замерзла, но все же.

не понял почему при температуре -61 автор подбирает для вязкости по -40.
Разве Таблица В.1, СП 16.13330.2017 не ограничивает стали по температуре и по Ryn.
Пример, -61 градусов.
По Таблице В.1, СП 16.13330.2017 для конструкций 1, 2, 3 категории можно только 390<Ryn>440, 440<Ryn>540 и Ryn>540 (с определенными ограничениями по вязкости).
А по Таблице 3, ГОСТ 27772-2015 для -60 категория стали должна быть 7.
Итого: подходит сталь 390<Ryn>540 категории 7. Нет? Если да, то и С345 и С355 уже не подходят. Нужна в итого С390-7?
А, листовая сталь по Таблице 4, ГОСТ 27772-2015 можно от 235 до 375 без ограничений, и выше с определенными ограничениями по вязкости.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 10:55
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
Итого: подходит сталь 390<Ryn>540 категории 7. Нет? Если да, то и С345 и С355 уже не подходят. Нужна в итого С390-7?
Сп16.13330.2017
Цитата:
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования и распространяется на проектирование и расчет стальных строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при температуре не выше 100 оС и не ниже минус 60 оС.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 12:51
#37
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


..

Последний раз редактировалось недомагистр, 23.10.2020 в 13:07.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 13:06
| 1 #38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
По Таблице В.1, СП 16.13330.2017 для конструкций 1, 2, 3 категории



допускается использовать 290<Ryn<390, 390<Ryn<440, 440<Ryn<540 и Ryn>540
290<Ryn<390 при ударной вязкости для температуры испытаний -40 категория =6. Соответственно С345-6.
ятд
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 13:08
| 1 #39
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
допустим 59 градусов?
С345-6 по ГОСТ 27772-2015 подходит для конструкций групп 1,2,3 при расчетной температуре минус 59 градусов.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 13:27
#40
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
допускается использовать 290<Ryn<390, 390<Ryn<440, 440<Ryn<540 и Ryn>540
290<Ryn<390
получается стали С245, С255 и т.д., что ниже Ryn<290 нельзя использовать при такой температуре, раз в таблице нет для нее соответствующих столбцов?

или допустим такой пример, когда нет в таблице - расчетом хватает С245 или С345. температура -53, конструкции 1 и 2 категорий. получается при -40 их можно применить минимум только С390-6 (по таблицам В.1 и 3 из ГОСТа) для конструкций 2 категории, и с вязкостью 34 для конструкций 1 категории.


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
С345-6 по ГОСТ 27772-2015 подходит для конструкций групп 1,2,3 при расчетной температуре минус 59 градусов.
так по этой таблице 7 категория ведь

запутываюсь в логических связях между таблицами В.1 из СП 16.13330.2017 и таблицами 3, 4 и 5 из ГОСТ 27772-2015.


а в "Рекомендации по применению стали для стальных строительных конструкций зданий и сооружений", таблица 2 вообще 15 категория стали. в ГОСТе 27772-2015 всего лишь 7
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 152
Размер:	287.1 Кб
ID:	231247  

Последний раз редактировалось недомагистр, 23.10.2020 в 13:34.
недомагистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выбрать категорию стали 09Г2С в 2018 году для строительных конструкций ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 5 22.08.2020 21:24
Техническое освидетельствование строительных конструкций rodent Обследование зданий и сооружений 30 15.11.2017 10:02
Вопрос по СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" Мишастик Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2014 10:59
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? Stanislav1976 Прочее. Отраслевые разделы 23 11.01.2013 19:37