Монолитная безбалочная плита перекрытия с пролетом 8,6 м толщиной 180 мм.
Garrettrds
 
Регистрация: 09.04.2015
Сообщений: 19

Добрый день, запроектировано монолитное здание со стеновой системой. В здании имеются большие помещения с пролетами 9,7 на 8,6 м. Опираются по 4 сторонам на монолитные стены. Жестко защемленные. Расчет произведен в скаде, толщина плиты задана 180 мм из бетона В25, основное армирование из ф10 ш. 200х200 мм с усилениями в верхней и нежней зонах из ф16. На стройке недоумевают с криками о том что никогда так не делали, что перекрытие должно быть толще и с балками и тд. Пересчитал уже всеми способами, и расчетная схема в скаде, и схема в скаде в режиме монтаж (при условии что когда выше еще нет стен перекрытие нагрузят кратковременной или длительной нагрузкой) и в лире, и в арбате (от задания нагрузок до построения эпюры моментов полученной в скаде). Прогиб плиты и в скаде и в лире показывает 16 мм от постоянных и длительных нагрузок (собственный вес, полы, кратковременная (0,4 т/м2 нормативная). Фрагмент плана плиты во вложении. Необходимо услышать мнения, советы, опыт, доводы почему так можно или нельзя. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.png
Просмотров: 1602
Размер:	32.1 Кб
ID:	209201  


Последний раз редактировалось Garrettrds, 18.12.2018 в 18:36.
Просмотров: 32321
 
Непрочитано 20.12.2018, 16:36
#41
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да и опоры С, Д не помешало бы защемить...
Вы правы, уже осознал.
Вообще фигня получается, а не прогиб.

Значит, остается только одно - выполнение условий по защемлению краев плиты.
Ну, и отверстия - у ТС там с одного угла некисло так погрызено.
Вложения
Тип файла: docx проверка в арбате в двух направлениях.docx (20.2 Кб, 83 просмотров)
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2018, 16:38
#42
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вообще фигня, а не прогиб.
проверьте еще раз, пожалуйста, прогиб во втором расчете упал в 2,883/0,07=41 раз, такого тоже ведь не должно быть
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2018, 16:41
#43
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
проверьте еще раз, пожалуйста, прогиб во втором расчете упал в 2,883/0,07=41 раз, такого тоже ведь не должно быть
Понимаю, но объяснить пока не могу, этот модуль не верифицировал

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
по назначению, предполагаю, все же жилье, тогда временная нормативная длительная 52 кг/м2 вместо 480 кг/м2, учтенных в расчете
Не проверял, он разве не пересчитывает на нормативку?
400кг/м2 взял как в одном из примеров выше, просто для точки отсчета
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2018, 22:18
1 | #44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Оценил в скаде в МКЭ деформации плиты как пластины опёртой по 4 сторонам и балки шириной 1 м.
Посчитал упруго, и на второй схеме с понижением EI в 0,2 и 0,6 раза.
Упруго:
Плита упругие деформации 7,8 мм; в плите армирование на опорах 16 шагом 200 (9,4 см2/м).
Балка упругие деформации 12,8 мм; в балке на опорах 14 см2/м.
С понижением:
Плита деформации 36,5 мм; в плите армирование на опорах 16 шагом 200 (9,7 см2/м).
Балка деформации 59 мм; в балке на опорах 14,1 см2/м.

Получается, что опирание плиты влияет. Но насколько.
Вот, в 7,8/12,8=0,61 раз или в 36,5/59=0,62 раза уменьшает деформации.
Прогиб от кратковременной полной нагрузки для балки в АРБАТе 102 мм. Тогда для плиты будет 102*0,61=62 мм.

Судя по нагрузке это зал собраний. Длительная = *0,35.
Загрузим схему длительной полезной нагрузкой.
С понижением Е:
Плита МКЭ деформации 25,3 мм.
Балка МКЭ деформации 41 мм.
Прогиб от длительной пониженной нагрузки для балки в АРБАТе 72 мм. Тогда для плиты будет 72*0,61=44 мм.
СП 20.13330.2016 Таблица Д.1 допустимый прогиб для плиты 1/225 по п. 2а для постоянных и длительных нагрузок.
Допустимый пролёт плиты 8500/225=37,8 мм.
Кисп=44/38=1,15
Это при равномерной нагрузке.
Всё равно плита не проходит 15%.
Это, конечно, всё на пальцах. Но где нормативный метод расчёта для таких плит ? Его нет. СТУ, моделирование в ансисе, испытания.


СП 20
Цитата:
Варианты загружения перекрытий этими нагрузками следует принимать в соответствии с предусмотренными условиями возведения и эксплуатации зданий, в наиболее неблагоприятном расчетном положении.
Если на стадии проектирования данные об этих условиях недостаточны, при расчете конструкций и оснований необходимо рассмотреть следующие варианты загружения отдельных перекрытий: ... неблагоприятное частичное загружение при расчете конструкций и оснований, чувствительных к такой схеме загружения; ...
В прошлом посте для балки при шахматном загружении попутал слегка. Будет не 130 мм, а около 115 мм. Но всё равно на 15% больше 102 мм.
Тогда и для плиты деформации будет больше ещё до +15% при шахматном загружении.


Недавно в АРБАТ появилась возможность считать плиты. Ссылаются на некую инструкцию. Так вот защемлённая по 4 сторонам плитах у них прогибается на 13 мм, уже не говоря о прочности. Так что всё пучком.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.12.2018 в 09:53.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2018, 22:52
#45
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Tyhig, раз задача интересна - прогони у себя в Арбате экспертизу плиты.
Пока фигня какая-то получается.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но где нормативный метод расчёта для таких плит ? Его нет. СТУ, моделирование в ансисе, испытания.
Вопрос не стоько в нормативном методе, сколько в рекомендациях СП 52-103. Что-то подсказывает, что лучше их выполнять, а скаду не верить - но нужно уточниться
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2018, 23:44
#46
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
а скаду не верить - но нужно уточниться
Как вариант, использовать коэффициент с верификационного расчёта.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 00:10
#47
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
коэффициент с верификационного расчёта.
Где бы его взять-то?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 16:15
#48
determinant

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2011
Украина
Сообщений: 66


К ТС.
Смело, если честно)) Расчет расчетом, но видела самолично плиты 180 мм, залитые летом, но с не очень бетоном и снятием опалубки через 3 дня, армированные сеткой 12 с шагом 200 и максимальным пролетом 5,6 метров, которые дали прогиб от собственного веса...
determinant вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 17:56
| 1 #49
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Лично мне кажется нормальная плита.
Offtop: Скаду можно и не верить (хотя с чего бы это?), Но ведь можно и вручную ее прогнать.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 20:02
#50
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Где бы его взять-то?
Сделать полноценный расчёт в программе. Сравнить с проверенным ручным решением.
Нормальных (инженерных, а не научных) верификационных задач от СКАДа, к сожалению, не встречал.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 21:19
#51
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от determinant Посмотреть сообщение
видела самолично плиты 180 мм, залитые летом, но с не очень бетоном и снятием опалубки через 3 дня, армированные сеткой 12 с шагом 200 и максимальным пролетом 5,6 метров, которые дали прогиб от собственного веса...
determinant, ну ведь сфоткали, конечно? дайте посмотреть

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Прогиб от кратковременной полной нагрузки для балки в АРБАТе 102 мм
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Прогиб от длительной пониженной нагрузки для балки в АРБАТе 72 мм
Tyhig, вроде все четко. Нужно уточнить: какая принималась полная расчетная нагрузка, при которой прогиб 102 мм и какая нормативная длительная, от которой 72 мм. Мне кажется, тут есть не стыковка.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 08:47
#52
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Дамы и господа!
ПРОГИБ НУЖНО СЧИТАТЬ В ЛИРЕ, ЗАДАВАЯ РЕАЛЬНО ПРИНЯТОЕ АРМИРОВАНИЕ.
(нелинейный расчет)
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 12:07
#53
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Полную писал в своём первом посте, уже не помню.
А пониженная - та же, но временая полезная нагрузка *0,35. Нагрузка в арбате пониженная получилась по памяти около 787 кг/м2.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Сейчас догадался, что скад реализует сп 63 и получается, что расчёт мкэ в нём по сути нормативный. Плохой, получится брак превышение прогиба, но не подкопаешься. Всё по нормам. Если мерить факт не начнут.
Получается , это сп 63 противоречит фактическим прогибам.
Но по факту прогибы не принято проверять. Поэтому тс просто выпустит как есть и всё у него будет возможно хорошо.

----- добавлено через ~4 мин. -----
ProjectMaster, посчитайте в лире эту задачу ? Интересно сколько у вас получится.
Я за
38 мм предельный прогиб
44 мм фактический прогиб от пониженной нагрузки
23,5 мм в скаде от пониженной нагрузки и пониженных до 0,2 EI.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.12.2018 в 12:15.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 12:40
#54
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Лично мне кажется нормальная плита.
Offtop: Скаду можно и не верить (хотя с чего бы это?), Но ведь можно и вручную ее прогнать.
Расчёт прикидывал, или навскидку?
На вскидку, прогиб там от собственного веса будет около 4 см по факту. Жду это здание в теме - "Помогите усилить безбалочное перекрытие"
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 14:50
#55
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Совет ТС: скажите прорабу, пусть опалубку со строительным подъемом выставляет. Может ему так спокойней станет?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 14:58
2 | #56
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,057


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
ПРОГИБ НУЖНО СЧИТАТЬ В ЛИРЕ, ЗАДАВАЯ РЕАЛЬНО ПРИНЯТОЕ АРМИРОВАНИЕ.
(нелинейный расчет)
Во вложении - мой вариант в Лире-САПР2017. Два расчетных случая - непродолжительное и продолжительное действие нагрузок. Для первого случая - полная кратковременная, характеристики материалов нормативные. Для второго полезная нагрузка снижена до 0.35 (длительная часть), характеристики бетона - с учетом ползучести (пересчитывал диаграмму деформирования). Диаграмма - трилинейная (для эспоненциальной получаются те же числа, приводить не стал).
Армирование разделил на две зоны - опорную и пролетную. Для первой верхнее - 5d16+5d10 на 1п/м, нижнее - 5d10, класс - А500С. Для второй - наоборот. (предварительно, армирование прикинул на расчетные нагрузки - автором принято с запасом 40%, ориентируясь на линейный расчет).
нелинейное загружение - шаговое, поэтапное (собственный вес>полы>полезная), по 10 шагов на каждом загружении.
Отчеты во вложении.
Максимальный прогиб 14мм. Получается прямо идеальное решение.
Было бы неплохо, чтобы кто-нибудь сделал альтернативный расчет.


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
38 мм предельный прогиб
44 мм фактический прогиб от пониженной нагрузки
23,5 мм в скаде от пониженной нагрузки и пониженных до 0,2 EI.
Если учесть наличие арматуры по приведенному сечению - коэффициент будет чуть повыше, прогиб еще уменьшится.

Но все же, на мой взгляд, влияние отверстий у автора, а также деформации стен должны прилично добавить к прогибам.
Вложения
Тип файла: docx 3лин-непродолж.docx (761.9 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: docx 3лин-продолж.docx (783.5 Кб, 37 просмотров)
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 15:45
#57
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Расчёт прикидывал, или навскидку?
Прикидывал навскидку.

Цитата:
На вскидку, прогиб там от собственного веса будет около 4 см по факту. Жду это здание в теме - "Помогите усилить безбалочное перекрытие"
Это вы "маханули батенька"
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 20:17
#58
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Хлипковата плита, по любому нужно толщины иль балок добавить.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 20:52
#59
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Прикольная задачка получилось, по ощущениям плита хлипкая, но пробный расчет показывает прогиб в 1.5см.
Для сравнения, рассматриваемый участок перекрытия без соседних участков и шарнирно опертый по контуру дает прогиб в 6.5см, по этому "чуйка" сбоит.

п.с. Сомнение прораба про плиту ещё в том, что при такой толщине к пролету он опасается накосячить с защитным слоем, тут его по хорошему надо сантимов 5-6 до оси верхних стержней задавать.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 22.12.2018 в 20:59.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 22:43
#60
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Заранее прошу прощения, если что-то недопонял или не все прочитал. Но! Вы знаете, что плита жестко защемлена, я знаю, вот только не факт, что плита знает, что она защемлена! Какие мероприятия, армирование и пр. выполнено для обеспечения жесткого защемления? Или вы считаете раз оно монолитное, то там будет жесткое защемление? В моем понимании, там будет что-то среднее между шарнирным опиранием и заделкой. По аналогии с жесткостью платформенного стыка в панелях. В любом случае, я бы побоялся принимать полностью жесткую заделку. Был бы благодарен, если бы кто-то пояснил за это.

Дальше: считал на нагрузку 1 т/м2. При жестком защемлении все результаты показывают, что все нормально. При нелинейном прогибы на пределе около 3 см. Считал в Лира-Сапр 2018. При этом вашу доп. верхнюю ф16А400С выводил на треть пролета. В лира показала, что внизу в пролете хочет ф12, но "руками" по деформационной методике тоже проходит ф10.

Чего я вот хоть убейте не понимаю: за что тут борьба? При такой конструкции и армировании ждите проблем с трещиностойкостью и прогибами. Я уже молчу за такие детали что у нас могут убрать опалубку немного раньше, бетон получить на класс ниже. И что тогда делать? Я не говорю, что нужно делать запасы в 2 раза, но тут очень спорный вопрос.
Kinzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная безбалочная плита перекрытия с пролетом 8,6 м толщиной 180 мм.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Повреждена многопустотная плита перекрытия Beobachter Обследование зданий и сооружений 51 01.12.2018 13:28
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27