26.12.2018, 00:30 | #1 | |
Усиление плит перекрытий
Инженер
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 3571
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Никогда не понимал такого усиления. Главным образом из-за принципиально разной работы арматуры плиты и "усиления". Нижняя арматура плиты мало того, что находится ниже, чем каркасы "усиления", так она ещё и преднапряжённая, т.е. сначала плита исчерпает собственную несущую способность, и только потом начнёт работать усиление. Не ну, там ещё можно поддомкратить плиту до отрицательного прогиба, чтобы хоть как-то обеспечивать совместность работы, но на практике это может упереться как в пофигизм строителей, так и в зачеканку швов между усиливаемыми плитами и смежными.
Вот если они делают тавровую балку, когда в пустоты вставляются каркасы, выступающие вверх, а сверху укладывается сетка и заливается ремсоставом с высокой адгезией - тады может быть... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Согласен с An2, в довесок можете сослаться на действующий ГОСТ Р 21.1101-2013 СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, п.4.1.9:
4.1.9. Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию. Увидите расчет - будет всё понятно. Но я лично сомневаюсь, что он проводился. Каркасы должны быть заведены на опоры, иначе получается вы усилите только пролет плиты, а верхняя арматура усиления не будет работать. Кстати, на поперечную силу у Hilti есть свои специальные анкера (см. прилагаемый файл). Тоже могут иметь место быть в вашем случае, но совместно с заполнением пустот. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
1. Когда усиливают отверстия плит, арматуру до опор не доводят, просто лбеспечивают длину перепуска с хорошим запасом.
2. При надлежащем качестве работ, а именно уплотнении бетона вибрированием у вас опорные части пустот должны забетонироваться. 3. Прорубите пустоты до опор, хотя бы через одну у забетонируйте - за глаза хватит для восприятия Q. У торцов, где пустота идет на конус вырубать не надо. 4. Для восприятия дополнительной нагрузки на плиту 4 тс, достаточно 2-х каркасов с рабочей арматурой стержней 16 А400, с запасом гарантированно 16А500С или 18А400. Так что - лишнего рубить не надо. 5. Еще можно посмотреть максимальные плиты с таким же, как у существующей армированием ребер и сравнить Q. Как правило армирование ребер приопорными каркасами почти для всех плит унифицировано независимо от нагрузки и длины. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.12.2018 в 14:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78
|
Коллеги чтобы усилить плиту каркасами на поперечное усилие шаг поперечных стержней в приопорной зоне должен быть 1/3 высоты.
Для пустотки 220 мм., высотой это 220/3=73.3333, если принять шаг 70 мм. то бетон в пустоты не зайдет. Я сам делал подобного рода усиления и считал на срез только бетон. Может в проекте так же? Сам не делал но коллега говорил что у него пустотка по Q не проходила, так он в пустотах замонолитил прокатные швеллера. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Каркасы устанавливаемые в пустоты поперечную силу будут воспринимать по стольку по скольку. Во первых горизонтальная арматура вообще не учитывается, во вторых, поперечные стержни будут располагаться в средней трети плиты без какой либо анкеровки.
В целом должно хватить и бетона при 2х тоннах на плиту. Не такой уж и большой вес... Кстати еще вопрос - как устанавливается оборудование, какой пролет почему то никто не спросил, может там габариты оборудования 3.5м а плита 4.0м. то и глядишь каркасы вовсе не нужны. Бетон на Q проверить и всё. Балки то поперечку не плохо несут, при нагружении их 2,3,4 т/м, что говорить о плите, когда у нее в опорном сечении бетона больше в 6 раз, а нагрузка, как правило меньше в раза 2?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Программа раскладки плит перекрытий | BESH | Прочее. Программное обеспечение | 36 | 15.08.2019 21:54 |
Прошу помощи в оценке качества плит перекрытий | plywoods | Железобетонные конструкции | 31 | 25.09.2018 20:25 |
Ищу каталоги ж.б. плит перекрытий, применяемых в жилых домах | Игорь Ж. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.11.2017 16:51 |
Расчёт сталежелезобетонных плит перекрытий на прочность по нормам Еврокода (ТКП EN 1994-1-1-20009, EN 1993-1-1: 2005)? Cпасибо! | Дмитрий Мельников | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.02.2013 21:00 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |