| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.05.2011, 08:54 | #1 | |
Может ли пожарный проезд может быть уже 6м ?
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 134
|
||
Просмотров: 40846
|
|
||||
Аэропорты - наше всё Регистрация: 28.03.2010
Москва
Сообщений: 49
|
Думаю да.: ФЗ-123 статья 67 :. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду СНИП II-89-80* (ныне СП 18.13330.2011) не противоречит
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям 6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. 7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 134
|
Спасибо, огромное. Не понял про 2 м от здания - имеется в виду, что не ближе 2 м от фасада? Я проектирую проезд шириной, 3,5 м (посмотрел по градостроительному снипу - 1 полоса движения) - и широкий тротуар -2.5 м. Кажется что решение какое - то неправильное. Но не могу понять в чем дело.
Последний раз редактировалось Wertgan, 16.05.2011 в 15:12. |
|||
|
||||
Аэропорты - наше всё Регистрация: 28.03.2010
Москва
Сообщений: 49
|
Речь скорее всего идёт о расстоянии до противопожарного проезда до здания,в зависимости от высоты здания в соответствии с ФЗ-123 и СНИП II-89-80* Там же кстати есть фраза что пожарные машины могут двигаться по спланированной полосе шириной 3,5.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Да ты чё? А мужики в 2011 году и не знали.
Ещё они не знали, что требования про ширину проезда из исключённой статьи включены с 24.04.2013 в СП 4.13130.2013.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
В интернетах появилась полная версия. На 0-1.ru поделились ссылочкой.
Я так понимаю, что данный свод правил вступит в силу через 7 дней с момента опубликования. В связи с этим вопрос: владеет ли кто-нибудь информацией по предполагаемой дате опубликования? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Кика, можно было через браузео "сохранить как...".
Для удобства давайте выложу как Вы предложили. http://dwg.ru/dnl/12159 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90
|
[quote=Stierlitz;751627]
Доброго времени суток форумчане возник ряд вопросов, касающихся противопожарного требования, в общем участок 4000 м2 на нем супермаркет 2000м2 , и рядом проходит магистральная улица. 1.По сп от края стены до края проезда 5 метров и 6 проезд но у меня не выходит столько только в сумме 6 м (см.схему)это норма? с др стороны 5 м (см.схему)это норма? 2. с одной стороны супермаркета отложил 1 м, норма? он граничит с отсутств. дорогой но указанной на кадастре 3.стоянка может быть полностью открыта с магистральной дорогой, мало машино-мест получается. 4.расстояние от супермаркета до парков места 10 метров, не очень рационально можно ли уменьшить. Как быть в такой ситуации, если нужн оодно здание с 2000 м 2 под одной крышей, и учитывать все пожар проезды то на автостаянку мест не хватит.(пункт2) Жду критики, и комментариев.
__________________
мораль, должна быть в личности |
|||
|
||||||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
СП 4.13130.2013 Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Проект учебный? Рекомендую ознакомиться с СП 4.13130.2013 гл.8. Там есть все ответы на Ваши вопросы. Надо обратить внимание на высоту Вашего здания - от этого зависит, с каких сторон надо делать проезды. При этом боковые проезды сами по себе вообще не нужны - только для закольцовки, если нужны проезды с двух продольных сторон. Надо решить, где будет загрузка, если это торговля, сбоку она явно не получится (машина не развернется). В реальном проектировании надо думать еще и том, как будут проложены инженерные сети (оставлять под них место); о технологии строительства (ПОС) - где будет размещена техника, чем монтироваться конструкции, чтобы оставить под это место на участке, либо сделать временный дополнительный землеотвод на период строительства (если есть возможность).
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пожарный проезд над подвальным помещением. | Розмысл | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.02.2010 19:52 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
Высокий простенок (а может быть столб) | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.10.2006 14:46 |
eTransmit вырубается! В чем может быть дело? | Maps | AutoCAD | 2 | 22.01.2004 17:12 |