Непрочитано 29.03.2012, 15:52 #1
Как усилить трехслойную панель?
Девушка
 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 12

При эксплуатации 8-этажного жилого дома по серии 121Т появились трещины в трехслойных наружных стеновых панелях. Панели были произведены на местном заводе, видимо часть бракованных, что через 10 лет эксплуатации начали расслаиваться. Скорее всего подвели гибкие связи. Теперь проблема в том, что нужно их как-то усилить. Самое простое что приходит в голову это поставить болт и прижать отходящий слой, но стальной болт, накладка - мост холода, напрашивается мысль об углеволокне. Потом была идея снять отходящий слой (конечно с выселением людей из квартир), утеплить минватой и закрыть вентилируемым фасадом. Может вы идеи подкините, что в данной ситуации можно сделать?
P.S. в картинках проблемная панель в среднем подъезде на 6 этаже, но хочу заметить, что такие "проблемные" конструкции есть и в жилых квартирах, а не только в подъезде.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид на улицу с 6 этажа..jpg
Просмотров: 228
Размер:	152.7 Кб
ID:	77410  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид с улицы на панель 6 этажа.jpg
Просмотров: 234
Размер:	172.9 Кб
ID:	77411  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ныне живущая конструкция.jpg
Просмотров: 225
Размер:	139.8 Кб
ID:	77412  Нажмите на изображение для увеличения
Название: оконный блок 6 этажа.jpg
Просмотров: 272
Размер:	157.4 Кб
ID:	77413  

Просмотров: 4812
 
Непрочитано 29.03.2012, 17:42
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Сурово, особенно последнее фото.
Цитата:
Сообщение от Девушка Посмотреть сообщение
Самое простое что приходит в голову
это снести эту панель нафиг))
Цитата:
Сообщение от Девушка Посмотреть сообщение
поставить болт и прижать отходящий слой
Не, если прижимать, то тут целую обойму городить нужно с неизвестным результатом. А как же внешний вид? Думаю этот слой отколоть полностью, а потом прикрепить на его место утеплитель с последущим оштукатуриванием. Не могу, правда, назвать это предложение изящным(
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 18:09
#3
Девушка


 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 12


ставить обойму - использовать металл = промерзать будет и покрываться инеем (особо не приятно в квартирах) + корродировать.
А можно обойму с использованием улеволокна сделать?
Скалывать там нужно не только фасадный, но и утепляющий слои, временно разгружать несущий слой (вот даже мысть не поворачивается представить разгружение на площадке в панельном здании), вешать пром альпинистов в безветренний летний день для установки теплоизоляционного слоя и фасада. )))
Девушка вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 18:33
#4
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Девушка Посмотреть сообщение
использовать металл = промерзать будет и покрываться инеем
Мостик холода ликвидируется утепляющим элементом с внутренней стороны...
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 15:20
#5
Девушка


 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Мостик холода ликвидируется утепляющим элементом с внутренней стороны...
Да, согласна, а от коррозии использовать ингибиторы.
А кто-нибудь вообще подобными темами занимается? Может сталкивался?
Девушка вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 15:37
#6
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Девушка Посмотреть сообщение
А кто-нибудь вообще подобными темами занимается?
Кб им. Якушева.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 18:29
#7
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Девушка Посмотреть сообщение
от коррозии использовать ингибиторы.
Такого термина не знаю...
Но ситуация у Вас весьма неблагодарная...Если начнете подтягивать , соседние панели могут отщелкнуться...
Уж лучше кб им.Якушева ...
shifr вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 18:44
#8
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, МНИИТЭП, ЦНИИЭПЖИЛИЩА.
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 09:33
#9
Девушка


 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 12


Да все конечно ясно, что такие слоны как КБ им. Якушева, ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, МНИИТЭП, ЦНИИЭПЖИЛИЩА занимаются такими частными, достаточно редкими, но в то же время интересными случаями.
Мне интересен личный опыт участников данного собщества. Просто при поиске литературы столкнулась с тем, что такие проблемы приктически нигде не освещены. За редким исключением автор научного пособия упоминает в двух словах о подобных деформациях.
Ну и конечно элемент ТРИЗа.
Девушка вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 10:49
#10
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Действуя в строгом соответствии с элементами ТРИЗа, личного ТАКОГО опыта не имею )
shifr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 16:04
#11
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Был такой опыт. Сверху стояло еще этажей 7.
Фото 1 - Вытаскиваем вторую панель.
Фото 2 - Вытащили.
Фото 3 - Вставили свежие панели.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вытаскиваем вторую панель..jpg
Просмотров: 162
Размер:	14.2 Кб
ID:	78253  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вытащили 2 панели.jpg
Просмотров: 156
Размер:	73.4 Кб
ID:	78254  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вставили свежие панели..jpg
Просмотров: 146
Размер:	26.6 Кб
ID:	78255  
ДС вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 14:15
#12
SerB

исправляю чужие косяки
 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16


надо болтами стягивать и утеплять снаружи, а изнутри в квартирах какую-нить штукатурку придумать.
__________________
Две вещи бесконечны - вселенная и человеческая глупость, насчет первой я не уверен. А.Эйнштейн
SerB вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 12:16
#13
Девушка


 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 12


Ребят, спасибо огромное!
В реальности такие деформации очень редкое явление и мало кто с ним встречался. Вопрос не изучен, хотя неплохая тема для диссертации =) Вот и приходится самим придумывать и шаг стягивающих болтов принимать на ум Лазаря, к сожалению.
P.S. Кб. им. Якушева такими штуками не занимается. =( Разговаривали с их инженерами, никто в своей практике не встречал ничего подобного.

Последний раз редактировалось Девушка, 13.04.2012 в 12:49.
Девушка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить трехслойную панель?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить стеновую панель системы СМИД-1? лена РТК Обследование зданий и сооружений 2 08.08.2012 14:15
Не могу убрать панель с Главной вкладки ленты AutoCAD 2011 Albino AutoCAD 8 03.10.2010 13:13
Панель Редактирование, как восстановить? Vidis AutoCAD 5 30.06.2010 15:08
СПДС панель масштаба (запуск из меню) dextron3 Прочее. Программное обеспечение 27 08.01.2009 14:42
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28