Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения?
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 8812
|
|
||||
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340
|
Трудно судить по фото о картине в целом. Если это ж/б конструкции, то скорее всего они в аварийном состоянии... Просто заделать трещины - трудно сказать поможет ли, скорее всего надо делать усиление кострукций и в первую очередь ф-ты, да и всей стоянки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 3
|
Да, вы правы- фото неинформативные - почему-то заглючил фотоаппарат и большая часть пропала Как доберусь в следующий раз - обязательно еще перефотографирую. Сейчаз работа- аврал перед НГ... всем тепловой контур подавай еще вчера Монтажником фасадки алюминиевой тружусь...
Проблемная, в принципе, одна плита перекрытия. Железобетон 16 см размер 3500х6000. Понятно, что просто заделка трещин не спасет.заделка-зашприцовка- только в целях заполнения пустот- чтоб "враспор" встала в нынешнем фактическом положении, ну и арматуру (её остатки) защитить. Пока вопросы следующие. Какой раствор посоветуете закачивать? Сколько держит на прогиб профтруба 50х100 на "ребре" (просто ходовой размер, который "под рукой" есть) , поможет ли заливка раствором внутрь профтрубы для увеличения несущей способности( можно и пару арматурин туда положить) Пролеты по моим прикидкам\раскладкам 1500-2200 мм получаются. Нагрузка на плиту- ну, условно говоря- может 500кг на кв дециметр быть- вроде машины на домкрате, но общая распределенная не должна думаю превысить тех-же 500кг\ м2 . Так, как полностью прижать балки-ригеля к плоскости плиты навряд ли смогу - кривизна имеется, то возникает вопрос по материалу зачеканки и минимальной толщине его слоя, для равномерного распределения нагрузки... какой-либо раствор на саморасширяющемся цементе возможно? Насколько это применимо при нынешних -10 на улице и возможности кратковременно (сутки-двое максимум) поддержать температуру внутри на уровне 0... +5 градусов? Как-то так пока мысли направлены, возможно есть и другие методы усиления, которые можно применить в данном случае? Последний раз редактировалось moradan, 13.12.2012 в 21:55. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Устанавливайте без арматуры, сечение трубы - берите более 50*100.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 3
|
Плиты уложены продольно. По центру продольная- проблемная, опиранием на верт. панели подвала.который меньшего размера. Вправо и влево- аналогичные уходящие "шириной" к соседям. На них стоят вертикальные панели стен собственно гаража. Первое фото-схема - посередине- проблемная, и по краям "половинки" таких-же, но являющихся полом гаража у меня и потолком соседских подвалов одновременно. Опирание по периметру на керамзитобетонные панели около 30 см толщиной. Заход опирания проблемной- вроде нормальный - внизу в подвале внутренние габариты 3300х5450.
|
|||
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
Толщина плит какая?
Я подозреваю, что у вас панель перекрытия от крупнопанельных зданий и вообще должна на 4 стороны опираться... Плохо, что вы не строитель. В плане чертежи внятно показать не можете. Попробуйте нарисовать разрезы гаража (продольный, поперечный) с указанием размеров (в том числе толщин на разрезах.) Чтобы видно было, как лежит плита, на что она опирается, какая глубина опирания плиты, толщины все (балки если есть, стены и пр.). Где границы подвала? Лучше не описывать, а зарисовать. Ну или по крайней мере на видео снять, что ли. Чтобы понятнее было. |
|||
|
|