| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Бредовые результаты или погрешности РС

Бредовые результаты или погрешности РС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2006, 17:49
Бредовые результаты или погрешности РС
EUDGEN
 
конструктор
 
Кишинев
Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 1,641

Уважаемые коллеги!
Открыть такую тему побудил меня Прокурат (старший) и госп.Pooh, и конечно же мой горький многолетний опыт производства расчетов на ПК.
1. Выложу картинку Му для одноэтажной двухпролетной рамы. В одном из пролетов д/ж. Нагрузка поверху ригеля 5 т/м. Нижние узлы на упругом основании КЭ53 (EFz=1000).
Представьте, что творится в армировании?
2. Прокурат (старший) описал это словом: "бред".
Я это объяснил по-своему - деффект РС при потере континиума.
Какие будут мнения?
PS
Подобные нелогизмы встречаются ежедневно, особенно на моделях О-Ф-З. Представьте себе, если всему доверять... :roll:
Кому интересно - выставлю и файлик .spr. Собственно, такая задачка формируется за одну минуту.
[ATTACH]1164898191.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
Просмотров: 67229
 
Непрочитано 15.04.2008, 06:14
#221
EXZet


 
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Все не так просто:
1. Если в программе транзитом передаются сейсмосилы в статику, то возможно, то о чем Вы говорите - так. Но если это делать ручками, составляя среднеквадратичные, и затем в статике их прикладывать в другом счете, то мороки много...
Квазистатические нагрузки по координатам передаются из динамической защемленной схемы в статическую. В стат. схеме ОФЗ для получения СНиПовской комбинации, формы, путем несложных манипуляций, возводятся в квадрат и суммируются в соответствующие нагружения по направлениям сейсм. воздействия с последующим извлечением квадратного корня, что тоже несложно и делается нажатием одной кнопы.

В слоистом основании MicroFe есть возможность некоторого учета нелинейной работы грунта, в которую я чесгря не вник.


Simonoff В Robot такие красивости делаются без проблем (поэтому иногда перекидываю сетку из него в Ing). В савэтских программах такого нет, поэтому если у машины достаточно ресурсов, иногда в последних приближениях, вместо ползанья на пузе по модели, проще бОльшую часть схемки покрошить.
__________________
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 11:42
#222
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от EXZet
В Robot такие красивости делаются без проблем
В Роботе еще и многое другое делается без проблем ...
Цитата:
Сообщение от EXZet
поэтому иногда перекидываю сетку из него в Ing
Если не секрет , то каким образом ??? Через конвертор ??? Или через .dxf файл ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 15:24
#223
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
из данных изысканий - т.е. деформаций
решит в определенных рамках. (если еще учесть этапность возведения)

в общем конечно месяцами: корректировки уточнения и проч.
на счет анализа - все довольно удобно сделано (по крайней мере хватает)
Красиво живете, т.е. времени отводят Вам вдоволь...
Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Ваш придиафрагменный участок (поближе):
Чудная модель, но в СКАДе (ЛИРе) вырожденцы создадут кучу ребусов...
Да, Робот милениум, похоже - высший пилотаж, но как дружит с нашими СНиПами?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 15:30
#224
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от EXZet Посмотреть сообщение
Квазистатические нагрузки по координатам передаются из динамической защемленной схемы в статическую. В стат. схеме ОФЗ для получения СНиПовской комбинации, формы, путем несложных манипуляций, возводятся в квадрат и суммируются в соответствующие нагружения по направлениям сейсм. воздействия с последующим извлечением квадратного корня, что тоже несложно и делается нажатием одной кнопы.
Если это делается программно в Микрофе, то замечательно, но вручную обработать тысячи инерционных сил по формам, преобразовать в среквадратичне, затем как-то приложить - нереально...
В СКАДе это пока не делается, или я не знаю как...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 15:43
#225
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от EUDGEN
Чудная модель, но в СКАДе (ЛИРе) вырожденцы создадут кучу ребусов...
Перегонял в СКАД КЭ модель созданную в Роботе - вырожденцами и не пахнет . Если бы где достать конвертор из РОбота в СКАД было бы намного круче !!! Ато в .dxf файле содержится только информация о генерации сетки , жесткости нужно задавать по-новому , так же как и нагрузки .
Цитата:
Сообщение от EUDGEN
Да, Робот милениум, похоже - высший пилотаж, но как дружит с нашими СНиПами?
Дружит со всеми совдэповскими СНИПами . (Вас как я понял интерисует сейсмика и ЖБ)
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 16:40
#226
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Перегонял в СКАД КЭ модель созданную в Роботе - вырожденцами и не пахнет .
Дружит со всеми совдэповскими СНИПами . (Вас как я понял интерисует сейсмика и ЖБ)
1. Заметил одну из особенностей: треуг. и прямоуг. КЭ на сопряжениях искажают закономерность, и дело не в вырожденцах...(см картинку)
2. Если вещь такая хорошая, то почему о ней мало известно для широкой публики? И что, Робот сертифицирован и доступен для приобретения?
Видимо, надо открыть спецтему...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МХ КЭ 42 44.jpg
Просмотров: 115
Размер:	45.7 Кб
ID:	5438  
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 16:53
#227
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Цитата:
Если вещь такая хорошая, то почему о ней мало известно для широкой публики? И что, Робот сертифицирован и доступен для приобретения?
Видимо, надо открыть спецтему...
Вещь хорошая. Можно поподробнее тут и тут узнать.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 18:16
#228
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от EUDGEN
1. Заметил одну из особенностей: треуг. и прямоуг. КЭ на сопряжениях искажают закономерность, и дело не в вырожденцах...(см картинку)
А с направлением выдачи усилий все в порядке ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 18:40
#229
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
А с направлением выдачи усилий все в порядке ???
Отчасти Вы правы..., но винегрет из 42 и 44 КЭ не всегда хорош... Убеждался неоднократно...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2008, 20:46
#230
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от EUDGEN
Отчасти Вы правы..., но винегрет из 42 и 44 КЭ не всегда хорош... Убеждался неоднократно...
Абсолютно с ВАМИ согласен ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 05:48
#231
EXZet


 
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Если не секрет , то каким образом ??? Через конвертор ??? Или через .dxf файл ???
Про конвертер писал тут, сейчас в основном пользуюсь универсальным конвертером, т.е. любимым dxf, нагрузки задаю в КЭ-модели инжа. (Кстати с сеткой в роботе тоже не все так радужно, я имею в виду слитность.)


EUDGEN
Да, в MicroFe это автоматизированно. Здесь, вместо тучи нагрузок имеем дело с нагружениями, количество которых равно кол-ву форм. По-моему в скаде манипуляции с нагрузками ограничиваются суммированием и заданием множителя, поэтому да, только вручную. Если скад передает в текстовый формат сейсм. нагрузки, то, думаю, теоретически возможно создать утилиту для таких манипуляций. Тормошите разработчиков или знакомых программистов
__________________
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 07:22
#232
wyd


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 54


[quote=EXZet;232545]Квазистатические нагрузки по координатам передаются из динамической защемленной схемы в статическую. В стат. схеме ОФЗ для получения СНиПовской комбинации, формы, путем несложных манипуляций, возводятся в квадрат и суммируются в соответствующие нагружения по направлениям сейсм. воздействия с последующим извлечением квадратного корня, что тоже несложно и делается нажатием одной кнопы.

1. ответьте пожалуйста для непользователей "ING" где можно найти более детальную информацию описания "путем несложных манипуляций ...."
2. используете ли вы прямой динамический расчет совместно с многослойным основанием (с соответствующей динамической жесткостью основания)
заранее спасибо
wyd вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 11:17
#233
EXZet


 
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от wyd Посмотреть сообщение
1. ответьте пожалуйста для непользователей "ING" где можно найти более детальную информацию описания "путем несложных манипуляций ...."
2. используете ли вы прямой динамический расчет совместно с многослойным основанием (с соответствующей динамической жесткостью основания)
заранее спасибо
1. Приложил часть файла справки по которой можно понять, какие манипуляции с нагружениями доступны.
2. Кхм... Пост #221 первые два предложения.
Вложения
Тип файла: rar nagr.rar (102.8 Кб, 103 просмотров)
__________________
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 12:55
#234
wyd


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от EXZet Посмотреть сообщение
1. Приложил часть файла справки по которой можно понять, какие манипуляции с нагружениями доступны.
2. Кхм... Пост #221 первые два предложения.
Прочитал часть справки, если правильно понял там описаны общие операции с нагружениями.
Можно ли выложить рекомендации по расчету на сейсмику для ING.
Спасибо за ответ!
wyd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 13:21
#235
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
В каждом углу проема наблюдается концентрация напряжений. В идеале - бесконечная. Что мы с ней делаем? Ставим дополнительную арматуру. Причем чаще конструктивно. Тут точно тот же случай, что и в рассмотренных выше примерах. Только в них концентрация выразилась в моменте в стержне.
Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Полностью согласен с Constantin Shashkin
Неучет распределительной способности грунта за пределами пятна здания может сыграть злую шутку , а представление грунта в виде КЭ модели наилучшим образом отображает изгиб фундаментной плиты со всеми вытекающими последствиями ... , концентрации усилий на торцах диафрагм . При чем со сгущением сетки они тянуЦЦа к бесконечности ...
Цитата:
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию... вопросы:
3. Ниже картинка Мизг упрощенной модели с дроблением нижнего участка колонны, которая демонстрирует потерю континиума между глобальными (совместными) узлами схемы. Так я объясняю скачки моментов, названные "бредовостями" вначале темы. Таких бредовостей в Вашей РС видимо не наблюдается? Я думаю, при детальном анализе совместной работы колонны и Д/Ж, в колонне в основном будут только продольные усилия...т.е. условное двутавровое сечение (колонны-полки, Д/Ж - стенка) будет работать по классической схеме на сдвиг (изгиб).
Вот подтверждение моих "кожных" ощущений...и жаль, что некоторые меня не понимают, а зря... т.к. зная и понимая натурную работу, можно и на упрощенных схемах получить приемлемые результаты:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: побразка измельчение сетки.jpg
Просмотров: 107
Размер:	37.9 Кб
ID:	5509  
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 14:03
#236
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Вот подтверждение моих "кожных" ощущений.
вот бы схемку пощупать а то ...
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 15:21
#237
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
вот бы схемку пощупать а то ...
Вот файл spr... знаю, что схема не идеальная, но для сопоставления годится.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 15:26
#238
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Не зацепилась...забыл, что spr
Вложения
Тип файла: rar П-образка фрагмент.rar (4.2 Кб, 65 просмотров)
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 16:15
#239
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Вот файл spr... знаю, что схема не идеальная, но для сопоставления годится.
не, не годится.
пока все ошибки выцепил...
Цитата:
Держи подальше мысль от языка.
А необдуманную мысль - от действий.
разбирайтесь.

исправленое - за вашими на 5 м по ОУ


Цитата:
вот вы говорите Охота,
ладно думаете.
...
вскидываю ружъе - патрона нет.
что делать?
заряжаю вишневую косточку, стреляю,
олень убегает.
А представляете, этой весной встречаю своего красавца, на голове которого растет прекрасное вишневое дерево.
Вложения
Тип файла: rar П-образка фрагмент Ответ.rar (7.3 Кб, 75 просмотров)

Последний раз редактировалось p_sh, 17.04.2008 в 16:30.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 13:20
#240
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
не, не годится.
пока все ошибки выцепил...
Согласен - Ваша схема покорректней будет... (Вы этим всегда отичаетесь)
Пока со своим "патроном" не расстаюсь...обмозговываю - попробую найти аналитическое решение для двутаврового сечения. Понимаете, фактически полка двутавра не является стержнем...(условно - да, но его работа в корне отличается от работы свободного стержня).
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Бредовые результаты или погрешности РС

Размещение рекламы