Достаточна ли ширина фундамента?
конструктор-проектировщик
москва
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 1406
|
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
|
При высоте стены 3400 вам нужна общая ширина подошвы 2400. Из них это 600 мм - на "пятку", 300 я бы сделал толщину самой стены и 1500 - собственно сама плита, приваленная грунтом. Контрфорсы вам не нужны принципиально. Заказчику скажите, что при такой высоте стены и 300 будет с головой. Арматура вертикальная со стороны грунта - Ø14. Это если у вас со стороны "земли" сверху еще что-то будет типа дорожки, дороги или еще чего.
Если вообще ничего нет, то конечно все меньше и проще, но я опыта проектирования стенок, за которыми ничего нет - не имею. Стену заглубить на 0.6 как минимум. |
|||
|