06.02.2019, 13:39 | #1 | |
Ограждение котлована из стальных шпунтовых свай типа Ларсен
подземные сооружения
Московский регион
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 5067
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
1) Вода грунтовая на какой глубине? 2м
2) Ну и прекрасно. 3) Ларсен забить - просто. Ну если есть опасения насчет больших кусков строительного мусора, хотя 20% это стандартно, варианты: Вариант 1. Экскватором по оси шпунтового ряда проходите траншею глубиной 2 м и замещаете мусор песчаным грунтом - хорошо для сметы. Вариант 2. То же самое, но без засыпки траншеи. Если стенки траншеи стоят - бьете Ларсен прямо в траншею - вибропогружатель пролезет))). Песок по смете с работой себе в карман на пополам с технадзором. Вариант 3. Разрабатываете пионерный котлован по площади с запасом в стороны не доходя 0.5м до УГВ и бьете шпунт. Стенка из Ларсена не подтекает))), она иногда плачет - чуть-чуть)))). Текут углы, ну тут уж от исполнителя все зависит. От него же и зависит куда уводит сваю или трубу - никуда не уводит, у нормальных.... Про допустимую "разбежку" не выдумывайте, а см. СНиП 3.02.01-87 или как его сейчас обозвали СП 45.13330.2012. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Если бы я бил, то просто взял бы Катерпиллер, т.е. машинку типа Беларусь. И если бы чего на такой глубине мешалось - подкопал/засыпал бы локально и все.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.02.2019 в 16:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Вот и хорошо. Проектируйте Ларсен. Трубы и БСС не надо. У Вас будет только водоотлив со дна котлована.
Правда сейчас геологам верить очень сложно. В ноябре был котлован под ливневые очистные. Причем до реки 20м. Пески. Воду в отчете по расписали - утонете. А били трубошпунт из трубы ф1220. Его аж тащили в Подмосковье с Крымского моста. Весь покореженный, винтом по оси. По факту воды нет - так чуть-чуть, а ниже уровня реки залезли на 2.5метра. Как они там изыскивают? Ну да ладно....это не показатель.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Лично меня больше смущают у вас морены — можно и в валун корытными сваями упереться... Было дело со шпунтом, а у коллег с грейфером... Но у вас не глубоко, скорее всего изучено....
А по техногенке да, траншею прогоните, хороший совет. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Всегда был и будет такой риск |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
А зачем из-за верховодки (или у вас прям мощный надморенный водоносный горизонт? и река рядом) ларсен бить в тугопластичную морену с валунами? глубина котлована 8.5м, заделка 4м+ будет. 8 с лишним метров в морену колотить. Надо тогда лидерки давать на всю глубину.
|
|||
|
||||
подземные сооружения Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92
|
Морена московского оледенения, для неё валуны не характерны, как мне кажется. И это практически кровля моренного слоя. Базальный горизонт (это там где валуны), где-то существенно ниже.
----- добавлено через ~14 мин. ----- На другом объекте надо выполнить проход коммуникаций (теплотрасса, канал, шириной в 1 … 1,5 метра) сквозь подпорную стены (подпорная стена будет выполнена из стальных труб и сверху обетонирована, высота стены на поверхности примерно 3 метра). А в нижней части (ниже уровня земли, буквально на 1-2 метра) надо под 90градусов пройти этой теплотрасссой. Вопрос: какое расстояние от трубчатой сваи до коммуникации допустимо? И на сколько уведёт сваю в сторону? Есть нормативный документ какой-то , который бы говорил о том, какие минимально допустимые расстояния от сваи до трассы коммуникации? П.С. Грунты песчаные, сухие. А внизу сваи упираются в полутвердую морену. УГВ существенно ниже дна траншеи метров на 10 Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 13.02.2019 в 17:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Цитата:
1. Заложить в шпунтовом ряду заранее проем. Если как, для фундаментов, минимум 1м, что бы мужик в ватнике пролез. Это серьезно))), вам же этот канал гидроизолировать. Может тогда изначально, в проекте, открылки из шпунта потребуются, что бы не было обвала грунта. 2. Вообще не мучатся - делать шпунт по оси без разрыва. Потом каналом подойдут, да и выдернут то кол-во труб, сколько надо. Ну или срежут. Ну и опять же уведет трубчатую сваю при погружении в сторону или нет - гадание на кофейной гуще. Нормативный документ на сколько от коммуникаций погружать есть, но он не единый, у каждого ведомства свой, особенно это в Москве. Каждый раз согласовывать. Я на Тверской ул. шпунт завинчивал, так мы кабеля шурфовали и в сторону отталкивали от оси шпунтового ряда, с тихого разрешения представителя)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
подземные сооружения Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92
|
Цитата:
- какое СТУ? заранее благодарен за Ваши ответы! ----- добавлено через ~1 мин. ----- а можно узнать нормативный документ (-ты) на основании которых требуется такое расстояние? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование и технология выполнения стены подвала из свай ограждения котлована | yaego | Железобетонные конструкции | 16 | 11.01.2019 12:21 |
Нужна технологическая карта на монтаж стальных контструкций покрытия типа "Молодечно" | Dima_K | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.05.2012 20:24 |
Установка свай стальных винтовых | ТВМ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.11.2010 00:13 |
Ограждение котлована с заглублением в скалу | Myltik | Основания и фундаменты | 8 | 09.03.2010 07:38 |
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.07.2009 16:21 |