Какую отделку предусмотреть в холодильной камере крематория?
ArchiValya
 
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 36

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли предусматривать определенную внутреннею отделку в холодильной камере крематория для поддержания температурного режима +4 градуса ? Или может должно быть достаточно мероприятий со стороны ОВ ?

Последний раз редактировалось ArchiValya, 07.02.2019 в 18:13.
Просмотров: 2459
 
Непрочитано 07.02.2019, 18:28
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Может, Вы перепутали внутреннюю отделку с утеплением? Если речь про утепление, то да, надо. Как и в любой охлаждаемой камере.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 20:21
#3
ArchiValya


 
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Может, Вы перепутали внутреннюю отделку с утеплением? Если речь про утепление, то да, надо. Как и в любой охлаждаемой камере.
Снаружи утеплили конечно стенку, так же как и все здание. А вот внутри может стоит включить что-то отражающее холод или тепло, типо фольгированной прослойки как в термосе ? Ведь одной вентиляцией не обеспечим нужную температуру в разное время года?

Последний раз редактировалось ArchiValya, 07.02.2019 в 20:48.
ArchiValya вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 21:57
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Цитата:
Сообщение от ArchiValya Посмотреть сообщение
Снаружи утеплили конечно стенку, так же как и все здание.
Я, как раз, имел в виду утепление изнутри. Утепление делается со стороны более низкой температуры по замкнутому контуру. Фольгированная изоляция (если имеете в виду вспененный полиэтилен - выпускают до 10 мм толщиной, по-моему) тут не поможет - тонкая. Утепляйте минватой слоем не менее 100 мм, или ЭППС, пенополиуретаном (надо еще знать размеры камеры). Иначе перерасход электроэнергии будет приличный, да и мощность чиллера тоже.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 10:14
#5
ArchiValya


 
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 36


Нашла вот в другом проекте на складе в холодильных камерах для овощей применяли Паро-теплоизоляционные панели типа"Сендвич" из пенополиуретна, плотн.42кг/м³, К=0,026 ккал./ м² час ºС,самогосящиеся,толщ. 80 мм. И потолок такими же панелями, на пол лист металлический типа "Квинтет" 3мм. Приму у себя такую же отделку.
Спасибо за советы)
ArchiValya вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 10:39
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от ArchiValya Посмотреть сообщение
Или может должно быть достаточно мероприятий со стороны ОВ ?
Так мероприятия ОВ должны быть выполнены с учетом заложенной изоляции, ну или совместно решается. Как-то порядок нарушен
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 13:09
#7
ArchiValya


 
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Как-то порядок нарушен
Да,как обычно впереди паровоза нужно бежать)

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
ну или совместно решается
Изготовители оборудования, дали рекомендации, чтоб заложили термо панели 100мм. По хорошему нужно это потом подтвердить расчетом. Но так как это капитальный ремонт, и в существующем здании нет никаких подобных мероприятий, то их устроят и такие улучшенные условия)

А вот вопрос такой, кто должен предлагать данные мероприятия по обеспечению необходимого уровня температуры, технологи? ТХ дают нормы по температуре, а архитектор сам должен обеспечить совместно с ОВ. То есть чья инициатива по выбору материала должна быть? И кто будет ответственный, если не учтут такие мероприятия в проекте?
ArchiValya вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2019, 15:14
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Цитата:
Сообщение от ArchiValya Посмотреть сообщение
А вот вопрос такой, кто должен предлагать данные мероприятия по обеспечению необходимого уровня температуры, технологи? ТХ дают нормы по температуре, а архитектор сам должен обеспечить совместно с ОВ. То есть чья инициатива по выбору материала должна быть? И кто будет ответственный, если не учтут такие мероприятия в проекте?
Ответственный за все - ГИП (ГАП). Далее по нисходящей доходит до исполнителя раздела АР (но эта ответственность уже в пределах конторы-проектировщика в зависимости от штата - начальник отдела, рук.группы и т.д.). Инициатива по выбору материала должна исходить от архитектора, при согласовании с технологом и тем же ГИПом. Потом, как справедливо заметил Николай Г., в дело вступает проектировщик ОВ. Он подбирает оборудование в зависимости от заложенной теплоизоляции и климатических параметров.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую отделку предусмотреть в холодильной камере крематория?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую отделку для противопожарной лестницы использовать? LinaM1010 Железобетонные конструкции 0 19.05.2017 19:03
С чего начать проектирование торгового центра? Anna66 Прочее. Архитектура и строительство 9 15.03.2017 11:17
Какую антикоррозионную защиту снаружи предусмотреть для стального подземного резервуара? Надежда Тостюкова Металлические конструкции 15 02.12.2016 10:07
Какую отделку применить для сборных ж/б лестниц? Voloal43 Архитектура 3 31.08.2015 03:19
Какую отделку фасада применяют на Камчатке? injenerkin Архитектура 6 20.10.2009 18:25