Какое должно быть расстояние между надземным газопроводом среднего давления и кабельной эстакадой
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
||
Просмотров: 12559
|
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
Не могут. В трубопроводе паровая фаза пропан-бутана. Горгаз к данному газу не касается. Да и ТУ пишется по нормам. Практически во всех документах, где касаются расстояний до чего-то электрического идет ссылка на ПУЭ. Поэтому и пытаюсь выяснить вопрос с ПУЭ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135
|
Утечек не предусматриваем Но ведь, к примеру, рядом с газовой трубой в одной траншее никто не положит силовой кабель. Расстояние нужно выдерживать, причем в зависимости от давления газа в трубе. А если это дело в надземном варианте? Уже несколько дней периодически штудирую ПУЭ и начинаю догадываться, что ответ вряд ли будет. Этой бы книжонкой да по умной головушке, которая ее писала. Это ж не нанотехнологии, за столько лет можно уже и до ума довести. А начальнику можно было бы напомнить, что взрывоопасная зона вокруг трубопровода - 3 м. Утечки тут не при чем. Если будет утечка, то и за 100 м зажигалкой страшно чиркнуть. Но это не в плане кого-то поучить. Сам вот такой умный, что к людям с вопросами пристаю.
|
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Правильно, потому что трубу и кабель бывает нужно откопать и отремонтировать. Неудобно откапывать трубу в полуметре от кабеля. И разрывы связаны с размерами траншей, а не с радиусом разлёта осколков.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 597
|
Раньше действовал СНиП 2.07.01-89*, так в нем есть п. 7.23,
"Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14" От газопроводов горючих газов ...... до электрических сетей (там написано каких) - расстояние в свету ...м. посмотрите сами. Только вот в новой редакции этого снипа - СП 42.13330.2011 п. 12,35, для определения расстояний до газопроводов есть ссылка на СП62,13330,2011. В котором написано, в табл. Б.1, от электрических кабельных блоков 1м, от ВЛ см. ПУЭ. Так что полистайте этот СП, может что дельное еще найдете
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Вопрос поставлен по другому .
Подземные и надземные коммуникации это не одно и тоже . |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 597
|
Так других то документов нет. Придется довольствоваться тем что есть
----- добавлено через ~19 ч. ----- Вот еще есть, правда, для электропроводок внутри помещений. ПУЭ 7 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Ну это так, к сведению.
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? | MrKiLLER | Инженерные сети | 6 | 12.04.2010 10:52 |
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой | Машка | Металлические конструкции | 2 | 05.04.2010 11:16 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |