Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле

Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2014, 08:06 #1
Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте!
Есть кабельная трасса с параллельно уложенными 1.кабелем силовым 0,4кв, 2. кабелем связи.
Эту каб. трассу пересекает кабель наружного освещения. Как он должен идти: сверху или снизу,
учитывая, что кабель связи должен быть сверху, но ведь он идет вместе с силовым (разделяется перегородкой).
Просмотров: 13258
 
Непрочитано 01.08.2014, 08:11
#2
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Всё зависит от удобства монтажа.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 08:41
#3
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


т.е. как взбрендит кабельщику, так и будет
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 08:54
#4
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


связные кабели выше других... и не менее на -0,7...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 11:09
#5
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


но я положила связь рядом с силовым, а потом их пересек кабель освещения.
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 14:20
#6
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Этот секрет раскрыт в ПУЭ п.2.3.86 и п.2.3.94
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2014, 15:33
#7
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


то, что нужно, спасибо большое!
Инзиля вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 19:22
#8
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Привет всем!Продолжаю тему. Кабели в одной траншее (силовой 0,4 -2шт. и кабель связи). При повороте кабельной траншеи на 90 град. дальше через 3 метра еще поворот на 90 град.
как тут быть: заложить кабельный колодец или кабельный лоток?
Заранее благодарю!!
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2014, 19:32
#9
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
как тут быть
А нахрена вообще что-то закладывать, если у вас
Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Кабели в одной траншее
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 00:49
#10
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Этот секрет раскрыт в ПУЭ п.2.3.86 и п.2.3.94

Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Как он должен идти: сверху или снизу,
Roman3R, так исходя из названных Вами пунктов ПУЭ как надо прокладывать кабель: сверху или снизу???

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
как тут быть: заложить кабельный колодец или кабельный лоток?
Закладывайте кабели в одну траншею с учётом тех пунктов, на которые указал Roman3R.
Кабель связи у Вас в траншее (т.е. в земле), а не в кабельной канализации?
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...

Последний раз редактировалось GSL_212140, 07.08.2014 в 00:55.
GSL_212140 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 08:34
#11
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


кабели в траншее, но зачем при повороте кабеля связи закладывают колодец угловой (ответ: чтобы был доступ к нему).
У меня как раз поворот, что-то я не понимаю!
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 10:02
#12
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Колодцы закладывают при поворотах трассы, если кабель проходит в кабельной канализации. Т.к. канализация выполняется из асбестоцементных труб, а эту трубу повернуть не получится (даже если и получится, то кабель в ней потом не протянется). Вот для протяжки кабеля и нужны колодцы. Канализация строится прямыми участками ограниченной длины, на концах участков строятся колодцы.
Ещё колодец может понадобится для доступа к муфте, например.
Но когда кабель в землю (грунт) зарывается, то колодец даже для доступа к муфте необязателен. До муфты понадобится добраться только в том случае, если муфта будет разветвительная на несколько направлений. Т.е. один кабель (например, 50 пар) прошёл в т.Б > там через муфту разделился на 3 кабеля (например, по 20 пар) > и эти три кабеля разбежались по разным направлениям к разным объектам. Предупреждаю, мною описана гипотетическая ситуация.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 10:52
#13
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


получается в земле все проще, зачем тогда услложнять кабельной канализацией
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 17:04
#14
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
как надо прокладывать кабель: сверху или снизу?
ПУЭ. 2.3.94*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 18:02
#15
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


я так и сделала, спасибо
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2014, 00:44
#16
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
ПУЭ. 2.3.94*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.


Roman3R, а я думал, что Вы прочитали всё сообщение топик-стартёра.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2014, 01:02
#17
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


не знаю, что такое топик-стартера, сорри
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2014, 22:11
#18
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
то такое топик-стартера
топик-стартер - тот кто начал тему
kifa вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 08:32
#19
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


Доброго всем утра! Вопрос про кабели в земле, так как умных людей тут много.. Подскажите: минимальная глубина прокладки кабеля в ПУЭ определена. А максимальная? Получается у нас на объекте что бы кабель на лотки завести в технический этаж необходимо заглубиться на 5 метров от уровня земли... Для эксплуатации конечно это не айс, но есть ли в этом нарушение норм?
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 08:49
1 | #20
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.
Сп 31-110
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Стальные опоры наружного освещения и контактной сети городского транспорта. Shust257 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.12.2011 11:56
серия 3.320.1 Опоры наружного освещения и конт сети городского транспорта.Выпуск 1, 2, 3 olijnyk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.05.2009 11:04